Shoutbox

андрей алексендрович: вопрос: площадь озеленения - это сумма всех элементов озеленения в пределах участка, включая площади под выступающими (консольными) элементами? 2024 Mar 05 17:57:41

Darya@: Павел, напишите мне на почту Darya_grishina@inbox.ru 2024 Feb 23 20:49:54

Павел Еремин: Подработка для генпланиста. 2 и 3 категория сложности. Интересут лист вертикалки и сетей. Откликнитесь спецы! 2024 Feb 22 15:33:54

Павел Еремин: Подработка для генпланиста. 2 и 3 категория сложности. Интересут лист вертикалки и сетей. Откликнитесь спецы! 2024 Feb 22 15:33:54

vargrah: Слава, мы все давно в телеге сидим. Тут редко вопросы задаются 2024 Feb 16 08:36:01

Горошинка: Здесь я) Привет! Редко захожу, но иногда прям надо поискать что-то. И только здесь знаю, что найду 2024 Jan 25 16:19:52

Max: Лампочки дед Мороз забрал. В марте и снег тоже закончится) 2024 Jan 22 12:49:59

Екатнрина: раскладка 2024 Jan 22 00:18:02

Бугор: А Тим, Руслан? Просьба отписаться  знающих... 2024 Jan 19 22:05:35

Бугор: Марина? Где ты?... 2024 Jan 19 21:40:11

Пользователей
  • Всего пользователей: 10183
  • Latest: Ull Seul
Stats
  • Всего сообщений: 52134
  • Всего тем: 2888
  • Online Today: 380
  • Online Ever: 658
  • (09 Декабрь 2019, 00:21:45)
Сейчас на форуме
Users: 0
Guests: 306
Total: 306
Яндекс.Метрика

Противопожарное расстояние от кирпичной ГРП до здания из металлоконструкций

Автор Кристина, 17 Май 2012, 17:30:56

« предыдущая тема - следующая тема »

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Кристина

Помогите пожалуйста расстояние от здания из металлоконструкций  до кирпичного здания ГРП, Я полагаю что 10 м вполне хватает, так ли это? Заранее спасибо :blush2:

Марина

Если на что-то долго смотреть, что-то можно и увидеть.

Кристина

Я знаю что у ГРП должно быть ограждение, ГРП уже существующая на съемке и она не ограждена, а рядом с ГРП идет наша граница участка, где мы и сажаем зданием из металлоконструкций, В СП Генеральные планы конкретно про ГРП не говорится там только противопожарные расстояния, вот я думаю 10 м сгодится или все таки взять 12, расстояния между металлом III степень огнестойкости и кирпичом II

Марина

Я всегда брала по вышеуказанному СП 10 м, вопросов не возникало. Но если у Вас планировка позволяет брать 12 м, тогда нет проблем.
Если на что-то долго смотреть, что-то можно и увидеть.

Кристина

да нет условия стесненный, возьму тогда на самом деле 10, хватит... :yes: спасибки

Нюк

вопрос уже не актуален, но для тех кто попадет в эту тему:

Расстояние от ГРП до зданий, и дорог проверять по СП 62.13330.2011. "Гаазоснабжение" и не забывать СП генеральные планы (кому что - промышленность или городские требования)

Не путать ГРПункт и ГРСтанцию. Для грп расстояния порядка 10...20 м. Для ГРС требования жесткие - расстояния порядка 50м.