Сводный план инженерных сетей

Автор Ирина Суркова(Дерябина), 30 июля 2018, 17:54:29

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Ирина Суркова(Дерябина)

Здравствуйте. Нужно ли отображать топливопровод на сводном плане инженерных сетей. Топливопровод в данном случае это то по чем топливо поступает из баков запаса топлива в котельную.

Olekciu

Цитата: Ирина Суркова(Дерябина) от 30 июля 2018, 17:54:29
Здравствуйте. Нужно ли отображать топливопровод на сводном плане инженерных сетей. Топливопровод в данном случае это то по чем топливо поступает из баков запаса топлива в котельную.
Здравствуйте. Я бы показал, хуже не будет  :yes:
They got money for wars but they can't feed the poor.
[url="//arkhitektor.lviv.ua"]arkhitektor.lviv.ua[/url], [url="//arkhitektor.kiev.ua"]arkhitektor.kiev.ua[/url]

Ирина Суркова(Дерябина)


StudentForever

Если топливопровод с другими трубопроводами на эстакаде или низких опорах - показываете эстакаду или низкие опоры. Если отдельно идет труба топливопровода - показываете саму трубу. На сводном плане инженерных сетей должны показываться все сети: надземные, наземные и подземные

Ирина Суркова(Дерябина)


Анна Кольцова

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, нужно ли указывать на сводном плане воздушные сети. У меня сети связи идут на чердак по воздуху. Или указывать с пометкой, что по воздуху?

vargrah

Нужно.
Условное обозначение сетей указывается в соответствии с требованиями ГОСТ 21.204-93
Как говорила моя наставница: "Если у инженера появилось свободное время - это повод перечитать нормативы!"

Анна Кольцова


Kozlov Mikhail

Цитата: Анна Кольцова от 05 сентября 2019, 14:29:33Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, нужно ли указывать на сводном плане воздушные сети. У меня сети связи идут на чердак по воздуху. Или указывать с пометкой, что по воздуху?
ГОСТ 21.204-93 п. 7.2 Трубопроводную, кабельную или воздушную сеть наносят одной линией, соответствующей оси (трассе) сети, и сопровождают установленными буквенно-цифровыми обозначениями.

Буквенно-цифровые обозначения сети наносят в разрывах линии сети с интервалами не более 100 мм, а также вблизи характерных точек (поворотов, пересечений, вводов в здания и сооружения и т.д.).
Leed - Project team member.