Автор Тема: Пандусы для МГН. Уклоны и прочие параметры  (Прочитано 62514 раз)

0 Пользователей и 2 Гостей просматривают эту тему.

Оффлайн МосМодер

  • Московский Бот -
  • Модератор
  • ***
  • Сообщений: 3396
  • Благодарностей: 420
  • Город: Москва
  • Работаю: Генпланист
Пандусы для МГН. Уклоны и прочие параметры
« Ответ #125 : 09 Ноябрь 2015, 10:32:33 »
Коллеги, так и не понял, какие уклоны допустимы на путях движения МГН на территории?
Прошли экспертизу с уклонами 8% (1:12) на 9м длины, сейчас делаем рабочку,
 думаю, смогут ли придраться потом - при вводе в эксплуатацию (то,что экспертиза пройдена - сейчас не аргумент)
 или лучше сразу сделать на стадии Р уклоны не более 5%?
СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001:

4.1.7 Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 2,0 м. В условиях сложившейся застройки допускается в пределах прямой видимости снижать ширину пути движения до 1,2 м. При этом следует устраивать не более чем через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы) размером не менее 2,01,8 м для обеспечения возможности разъезда инвалидов на креслах-колясках.


Продольный уклон путей движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, не должен превышать 5%, поперечный - 2%.
И тут же:

4.1.8 При устройстве съездов с тротуара на транспортный проезд уклон должен быть не более 1:12, а около здания и в затесненных местах допускается увеличивать продольный уклон до 1:10 на протяжении не более 10 м. :blink:


Бордюрные пандусы на пешеходных переходах должны полностью располагаться в пределах зоны, предназначенной для пешеходов, и не должны выступать на проезжую часть. Перепад высот в местах съезда на проезжую часть не должен превышать 0,015 м.


Кроме того, в каких случаях нужно организовывать поручни?
« Последнее редактирование: 09 Ноябрь 2015, 10:58:42 от МосМодер »

Оффлайн scighero

  • Надпись над аватаром
  • Ветеран
  • ******
  • Сообщений: 1348
  • Благодарностей: 194
  • Пол: Мужской
  • Город: Санкт Петербург
  • Имя: Александр
  • Образование: генпланист
  • Работаю: генпланист
Пандусы для МГН. Уклоны и прочие параметры
« Ответ #126 : 09 Ноябрь 2015, 10:55:07 »
какие уклоны допустимы на путях движения МГН на территории?

Как бы  по СП 59 5%  пункт 4.1.7
___http://isi.sfu-kras.ru/sites/is.institute.sfu-kras.ru/files/sp_59-13330-2012_dostupnost_mgn.pdf

Прошли и  молодцы

Оффлайн scighero

  • Надпись над аватаром
  • Ветеран
  • ******
  • Сообщений: 1348
  • Благодарностей: 194
  • Пол: Мужской
  • Город: Санкт Петербург
  • Имя: Александр
  • Образование: генпланист
  • Работаю: генпланист
Пандусы для МГН. Уклоны и прочие параметры
« Ответ #127 : 09 Ноябрь 2015, 10:56:16 »
8% (1:12) на 9м длины
Это другой пункт немного.

4.1.8 При устройстве съездов с тротуара на транспортный проезд уклон должен быть не более
1:12, а около здания и в затесненных местах допускается увеличивать продольный уклон до 1:10
на протяжении не более 10 м.

Оффлайн МосМодер

  • Московский Бот -
  • Модератор
  • ***
  • Сообщений: 3396
  • Благодарностей: 420
  • Город: Москва
  • Работаю: Генпланист
Пандусы для МГН. Уклоны и прочие параметры
« Ответ #128 : 09 Ноябрь 2015, 11:05:04 »
Да в том то и дело, что пишут 1:20, но следом можно и 1:10.
Кстати, ширина тротуара 1,5 метра теперь не прокатит, если ссылаться на п. 4.1.7:
4.1.7 Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 2,0 м.
И понижение рельефа (бортового камня) при пересечении тротуара 1,5 см (раньше было 4 см, потом 2,5 кажется)

Перепад высот в местах съезда на проезжую часть не должен превышать 0,015 м.

Оффлайн kacha

  • Коренной Житель
  • ****
  • Сообщений: 66
  • Благодарностей: 0
  • Образование: ГС
  • Работаю: генпланист
Пандусы для МГН. Уклоны и прочие параметры
« Ответ #129 : 24 Ноябрь 2015, 17:27:08 »
Все доброго времени суток.
Такая вот задачка, необходимо запустить МГН в гористую местность в большом парке, на перепад в почти 24 метра при длине территории (тротуара), 120 метров. участок конечно идет не идеально двухсотпромильным, а перемежаются откосы высотой 6-7 метров, и пологие (относительно) участки. Поставили задачу сделать допуск маломобильных групп населения по всей "трассе". По тротуару изначально было решено в местах с откосами естественно делать лестницы. Но продублировать такой перепад пандусами просто невозможно, потому что там где лестницы не идут, уклон по тротуару все равно составляет 70-80 промиллей. И вот если честно не знаю даже как решить такую задачку.
По СП 59.13330.2012, максимальный уклон движения инвалидов 50 промиллей, так же как и на пандусе при допуске в здание. И вообще, проектируется пандус на улице, по таким же нормам как и пандус к зданию? Или возможно есть нормы именно движения мгн, не к зданию, а по улице?
« Последнее редактирование: 24 Ноябрь 2015, 17:41:12 от МосМодер »

Оффлайн wwaldemar

  • Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет — ищет причины
  • Модератор
  • ****
  • Сообщений: 870
  • Благодарностей: 165
  • Пол: Мужской
  • Город: Москва/Сочи
  • Имя: Владимир
  • Образование: ВолгГАСУ, ГСХ
Пандусы для МГН. Уклоны и прочие параметры
« Ответ #130 : 24 Ноябрь 2015, 17:34:30 »
Используйте подъемники для МГН или один лифт с эстакадой для движения МГН :yes:

Оффлайн МосМодер

  • Московский Бот -
  • Модератор
  • ***
  • Сообщений: 3396
  • Благодарностей: 420
  • Город: Москва
  • Работаю: Генпланист
Пандусы для МГН. Уклоны и прочие параметры
« Ответ #131 : 24 Ноябрь 2015, 17:43:36 »
В СП пишут Пандус с расчетной длиной 36,0 м и более или высотой более 3,0 м следует заменять подъемными устройствами.
У вас других вариантов не будет, судя по всему.

Оффлайн kacha

  • Коренной Житель
  • ****
  • Сообщений: 66
  • Благодарностей: 0
  • Образование: ГС
  • Работаю: генпланист
Пандусы для МГН. Уклоны и прочие параметры
« Ответ #132 : 25 Ноябрь 2015, 07:31:56 »
Используйте подъемники для МГН или один лифт с эстакадой для движения МГН :yes:
В СП пишут Пандус с расчетной длиной 36,0 м и более или высотой более 3,0 м следует заменять подъемными устройствами.
У вас других вариантов не будет, судя по всему.
Основное условие - никаких подъемников. Дорого.
Могу ли я сослаться на нормы для мгн что у них (маломобильных) в принципе доступность до административных зданий 50 м а до жилых 100 м - а у нас фактически прогулочная зона уже большей длины и никуда не ведет, следовательно невозможно организовать доступ? И опять же, высота 20, без подъемника противоречит приведенному у вас пункту. Просто пытаюсь найти хоть какие нормы так сказать "прогулочные" для мгн, и пока пусто.

Оффлайн МосМодер

  • Московский Бот -
  • Модератор
  • ***
  • Сообщений: 3396
  • Благодарностей: 420
  • Город: Москва
  • Работаю: Генпланист
Пандусы для МГН. Уклоны и прочие параметры
« Ответ #133 : 19 Октябрь 2016, 12:47:18 »
master-lomaster: сколько д.б. ширина пониженного камня для МГН?
wwaldemar: 4см раньше было, но уже вчсе пееиначили
wwaldemar: 1,5-2см
МосМодер: wwaldemar, дорожник всея Питера про ширину) 2 метра) 4.1.7  СП 59, а высота понижения не больше 1,5 см, 4.1.8
СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 (с Изменением N 1)

Оффлайн МосМодер

  • Московский Бот -
  • Модератор
  • ***
  • Сообщений: 3396
  • Благодарностей: 420
  • Город: Москва
  • Работаю: Генпланист
Пандусы для МГН. Уклоны и прочие параметры
« Ответ #134 : 03 Апрель 2018, 15:54:27 »
Об изменениях в СП 59


Совершенствование строительных норм.
Уровень: Минстрой.

Оффлайн Deniska_Che

  • Модератор
  • ***
  • Сообщений: 1602
  • Благодарностей: 372
  • Пол: Мужской
  • Город: Saint-Petersburg
  • Работаю: Генпланист
Пандусы для МГН. Уклоны и прочие параметры
« Ответ #135 : 04 Апрель 2018, 08:23:31 »
 :good:

Оффлайн Zandra

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
  • Благодарностей: 0
  • Пол: Женский
  • Город: Ростов-на-Дону
  • Имя: Александра
  • Образование: РГСУ
  • Работаю: проектировщик
Пандусы для МГН. Уклоны и прочие параметры
« Ответ #136 : 08 Ноябрь 2018, 13:40:48 »
Добрый день! Подскажите пожалуйста есть ли какие-то нормы для криволинейных пандусов для МГН, допустимый радиус, что ли? В 59 СП не нашла ничего...

Оффлайн МосМодер

  • Московский Бот -
  • Модератор
  • ***
  • Сообщений: 3396
  • Благодарностей: 420
  • Город: Москва
  • Работаю: Генпланист
Пандусы для МГН. Уклоны и прочие параметры
« Ответ #137 : 09 Ноябрь 2018, 09:04:41 »
Не встречал. Думаю, те же, что и для прямолинейных - уклон, длина, ширина.

Теги:
 

Поиск