Манек

хотела бы уточнить, есть ли у кого примеры планировки лесопильного завода? Какие особенности при проектировании? И ещё такой вопрос, могу ли я на канаву которую я уберу в трубу нанести здания и сооружения или оборудование?

wwaldemar

На трубу сажать здание нельзя.
При проектировании, помимо СанПиН 2.1.1/2.1.1.1200-03, необходимо учитывать противопожарные требования, так как у вас огнеопасное производство. А именно: ФЗ 123, СП 4, СНиП 21-03-2003, а также СП 43, СП 18.
никогда не останавливайся на достигнутом!

МосМодер

Один заказчик просил жилые дома сажать на илопровод (по сути канализация диаметров около 500), типа перекладывать ему дорого  :spiteful:
Расстался с ним
Генплан - это то, что нас объединяет!

Kumiko

шоб он там жил сам....