Форум Генпланистов

Общие вопросы => Нефте-газовая и горная отрасли => Тема начата: VYT от 20 Март 2013, 21:16:54

Название: Берегоукрепление при подводном (траншейном) переходе трубопроводом.
Отправлено: VYT от 20 Март 2013, 21:16:54
Кто знает норму, в которой указан уровень воды, до которого нужно выполнять берегоукрепление при прокладке магистрального нефтепровода через реку. В нормах нашел - укрепление до рабочего уровня определямого проектом. А сколько этот уровень? 1%,2% или 10% нигде не могу найти.
Название: Берегоукрепление при подводном (траншейном) переходе трубопроводом.
Отправлено: tim-dmitriy от 21 Март 2013, 01:47:47
СНиП 33-01-2003 таблица 4 и СП 18.3330.2011 п.4.17- 2% ГВВ ( один раз в 50 лет).
Название: Берегоукрепление при подводном (траншейном) переходе трубопроводом.
Отправлено: VYT от 22 Март 2013, 20:36:52
спасибо, нашли уже.
перед глазами все было и не могли найти.
не совсем 2%, я так понимаю 2% , если река к примеру горная и имеет врезанное русло без пойм, а если при разливе вода выходит из берегов, то укрепляем берег русла и 5м поймы.

Обьединение сообщений: [time]22 Март 2013, 19:41:58[/time]

как я понял, под берегом в сп имеют в виду берег русла-границу между поймой и руслом

Обьединение сообщений: 22 Март 2013, 22:45:48

ген директор задачку поставил - расчитать глубину вымыва (размыва) грунта траншеи при подземном проложении трубопровода в пойме реки (левая пойма 866м, правая 3176). За аналог принял формулу ПМП 91. Расчет не оформлял, сделал вот только (после работы), может кому пригодиться.
Название: Берегоукрепление при подводном (траншейном) переходе трубопроводом.
Отправлено: Марина от 06 Июнь 2014, 12:19:44
Здравствуйте.
Проектируем узел запорной арматуры перехода через реку в сосновом лесу. Встал вопрос о вырубке деревьев. Все что мы нашли по расстояниям - это 25 м охранной зоны от магистральных нефтепроводов и СП 4.13130.2013 п.6.1.6[cut]Расстояние от зданий производственных объектов (независимо от степени их огнестойкости) до границ лесного массива хвойных пород и мест разработки или открытого залегания торфа принимаются 100 м, смешанных пород – 50 м, а до лиственных пород – 20 м. При размещении производственных объектов в лесных массивах, когда строительство их связано с вырубкой леса, указанные расстояния до лесного массива хвойных пород допускается сокращать в два раза.
Расстояния от зданий производственных объектов до мест открытого залегания торфа допускается сокращать в два раза при условии засыпки открытого залегания торфа слоем земли толщиной не менее 0,5 м в пределах половины расстояния, указанного в настоящем пункте[size=78%].[/size][/cut]
По СП 4.13130 получается 50 м - как-то много. Так сколько деревьев придется вырубать? Может кто-то сталкивался с чем-то подобным?
Название: Берегоукрепление при подводном (траншейном) переходе трубопроводом.
Отправлено: gazus от 06 Июнь 2014, 12:32:36
С таким конкретно нет, но порассуждать можно. В сп4 от зданий пр.об., а уза не очень производственный и здания не всегда там есть.-думаю сп4 для уза с натяжкой.

А вот охр. зона подходит. Еще 1.5 высоты дерева учесть не лишним будет.
Название: Берегоукрепление при подводном (траншейном) переходе трубопроводом.
Отправлено: Марина от 06 Июнь 2014, 13:01:00
Нашего ГИПа смущает ДЭС. ДЭС будет блочная - негорючая (класс констр. пож. опасности С0) Сколько тогда брать от него? по СП18.13330.2011 5 м? Хотя это расстояние покроется охранной зоной УЗА...
А про 1,5 высоты дерева где-то конкретно написано? не встречала такого.
Предложила ГИПу вырубить деревья в радиусе УЗА 25 м, а вокруг ДЭС и УЗА сделать минерализованные полосы - не хочет, настаивает на 50 м.
Название: Берегоукрепление при подводном (траншейном) переходе трубопроводом.
Отправлено: gazus от 06 Июнь 2014, 13:39:33
С ДЭС интересней, конечно, по сп4 50м уже теплее. Благоустройство в СП18 я б не смотрел, для нефтегаза древесное озеленение не желательно. 1.5 высоты - расстояние для размещения возле опор ВЛ, не для деревьев, но смысл тот же - исключить повреждения при возможном падении.
Название: Берегоукрепление при подводном (траншейном) переходе трубопроводом.
Отправлено: Марина от 09 Июнь 2014, 11:12:59
Вот что решили с переходом (может кому-нибудь когда-нибудь пригодится):[cut]Для ВЛ 6/10 кВ наименьшее расстояние по горизонтали между проводами ВЛ и кронами деревьев не менее 3 м! (ПУЭ п.2.5.207 таблица 2.5.21).[/size]2.    [/color]В составе проектируемой ДЭС имеется топливный бак емкостью 2000 литров, что относит данное строение к Категории[/color] [/color]III[/color]в (ФЗ-123: таблица 14). Так же в ...ЭМО.ОЛ2 указано следующие требования к конструктивному исполнению ДЭС:
[/color][/size]п. 29.1:
[/size]Теплоизоляцию основного несущего корпуса включая пол, потолок и стены (теплоизолирующие материалы III степени огнестойкости).
[/size]Степень огнестойкости блок-контейнера - III.
[/size]Класс конструктивной пожарной опасности блок-контейнера - С0.
[/size]Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности – В.
[/size]Противопожарные преграды предусмотреть в соответствии с СП 4.13130.2009.[/size]Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» устанавливает минимальные противопожарные расстояния от зданий и сооружений на территориях складов нефти и нефтепродуктов до граничащих с ними объектов защиты для зданий категории IIIв до Лесничества (лесопарки) с лесными насаждениями с хвойными и смешанными породами – 50м (Таблица 12).[/color]Статья 70 п.4 Расстояние от складов для хранения нефти и нефтепродуктов до границ лесных насаждений смешанных пород (хвойных и лиственных) лесничеств (лесопарков) допускается уменьшать в два раза. При этом вдоль границ лесных насаждений лесничеств (лесопарков) со складами нефти и нефтепродуктов должны предусматриваться шириной не менее 5 метров наземное покрытие из материалов, не распространяющих пламя по своей поверхности, или вспаханная полоса земли.[/color]Описание выше, также указано в СП 4.13130.2009 «» Таблица 5, Таблица 6, п.6.4.7Т.к. образом, Допустимое минимельное расстояние от проектируемой ДЭС до лесного массива хвойного типа составляет 25 м при условии организации противопожарной вспаханой полосы земли шириной не менее 5м.[/font][/cut]
А от УЗА (от оси нефтепроводов, а не от ограждения или обвалования) решили брать такое же расстояние как в ППО.
Название: Берегоукрепление при подводном (траншейном) переходе трубопроводом.
Отправлено: gazus от 09 Июнь 2014, 18:12:46
Не согласен на применение для дэс норм для склада категорически.
Название: Берегоукрепление при подводном (траншейном) переходе трубопроводом.
Отправлено: Марина от 19 Ноябрь 2014, 14:29:53
Может когда-нибудь кому-нибудь пригодится. Эксперт принял такой ответ по расположению УЗА относительно водных объектов (хотя в своем вопросе ссылку давал на СП 18.3330.2011 п.4.17): согласно СП 36.13330.2012 "Магистральные трубопроводы" п. 10.2.13. запорную арматуру, устанавливаемую на подводных переходах трубопроводов, следует размещать на обоих берегах на отметках не ниже отметок ГВВ 10%-ной обеспеченности и выше отметок ледохода.
Считаю, что при проектировании УЗА следует ссылаться именно на это СП, а применение СП 18 не совсем правильно, т.к. трубопровод и его запорная арматура все таки не являются пром.объектом и тем более не являются гидросооружением.
TinyPortal © 2005-2019