Может быть кто-нибудь сталкивался с подобным вопросом:
Газовую котельную, примерно 1МВт, надо воткнуть рядом с пром. комплексом для его же отопления. Комплекс слесарного покрасочного и обслуживающего назначения. Какую сзз надо выдержать и необходима ли она?
Название: Re: СЗЗ для котельной
Отправлено: t-a.t от 20 Январь 2010, 17:22:26
Котельная, обслуживающая предприятие, размещается на территории данного предприятия без учета СЗЗ (т.е. сзз котельной может попадать на производственные и административные здания) в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов п.2.5, 5.1, 5.2, 5.3.
Название: Re: СЗЗ для котельной
Отправлено: Sako от 14 Февраль 2010, 22:39:17
Противопожарный разрыв согласно СНиП, а если рядом если другие территории, то у нас есть такой раздел как "Оценка влияния на окружающую среду",
где расчетом вычисляется СЗЗ. Но тогда учитываются все источники вредных выбросов.
Название: Re: СЗЗ для котельной
Отправлено: mashenika777 от 07 Июль 2010, 14:44:42
Подскжите пожалуйста :blush2: расстояние от котельной до коска и до жилого дома регламентируется? и где найти?? и если регламентируется то как от этого уйти?? я не занимаюсь кательными поэтому незнаю :girl_sad: :girl_sad: :girl_sad: , но так надо.......
Название: Re: СЗЗ для котельной
Отправлено: tim-dmitriy от 09 Июль 2010, 17:27:11
Посмотрите СНиП II-35-76 "Котельные установки"
Для промышленных предприятий:
п.1.6.* Для производственных зданий промышленных предприятий допускается проектирование пристроенных, встроенных и крышных котельных. Для котельных, пристроенных к зданиям указанного назначения, общая тепловая мощность устанавливаемых котлов, единичная производительность каждого котла и параметры теплоносителя не нормируются. При этом котельные должны располагаться у стен здания, где расстояние от стены котельной до ближайшего проема должно быть не менее 2 м по горизонтали, а расстояние от перекрытия котельной до ближайшего проема по вертикали - не менее 8 м.
Для жилищно-гражданского строительства:
п. 1.7.* Размещение котельных, встроенных в многоквартирных жилых зданиях, не допускается.
Для жилых зданий допускается устройство пристроенных и крышных котельных. Указанные котельные допускается проектировать с применением водогрейных котлов с температурой воды до 115 °С.
Тепловая мощность котельной не должна превышать потребности в теплоте здания, для теплоснабжения которого она предназначена, а тепловая мощность крышной котельной не должна быть более 3,0 МВт.
Не допускается проектирование пристроенных котельных, непосредственно примыкающих к жилым зданиям со стороны входных подъездов, и участков стен с оконными проемами, где расстояние от внешней стены котельной до ближайшего окна жилого помещения менее 4 м по горизонтали, а расстояние от перекрытия котельной до ближайшего окна жилого помещения менее 8 м по вертикали.
Название: Re: СЗЗ для котельной
Отправлено: МосМодер от 09 Июль 2010, 18:01:00
Цитата: mashenika777 от 07 Июль 2010, 14:44:42
расстояние от котельной до коска и до жилого дома регламентируется? и где найти?? и если регламентируется то как от этого уйти??

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов
КЛАСС III - санитарно-защитная зона 300 м.
1. ТЭЦ и районные котельные тепловой мощностью 200 Гкал и выше работающие на газовом и газомазутном топливе (последний - как резервный), относятся к предприятиям третьего класса опасности с размером 300 м.
2. Золоотвалы теплоэлектростанций (ТЭС).

Примечания:
1. Для котельных тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений.

2. Для крышных, встроенно-пристроенных котельных размер санитарно-защитной зоны не устанавливается. Размещение указанных котельных осуществляется в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух, а также на основании результатов натурных исследований и измерений.
3. Для электроподстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.

В общем получается - min расстояние определяется расчетом эколога, хотя раньше встречал (не помню где) не менее 50 м.
Название: Re: СЗЗ для котельной
Отправлено: Катерина от 17 Март 2011, 13:44:15
Может вспомните где встречали упоминание про 50 м???
Нашла в СНиП "Градостроительство" п. 3.5 следующее:

 

Но котельная же и выделяет вред. вещества, и шум есть,.....

ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!!
Я ищу ответ на вопрос: расстояние от отдельностоящей котельной до здания школы. У участка котельной и участка школы общая граница. Посадили котельную, так что расчетная СЗЗ в границах нашего участка.
Районный архитектор говорит про расстояние от отдельностоящей котельной до здания школы 30 м. Где она это взяла??? Котельная проектируется в центральном районе СПб (теснотищщща жуткая..). 
кто поможет?
Название: Re: СЗЗ для котельной
Отправлено: МосМодер от 17 Март 2011, 14:25:19
Еще раз просмотрел -не нашел, к сожалению. для небольших мощностей- только расчет согласно СанПиН.


Если Вам говорят 30 м - попросите обосновать, или проконсультируйтесь у Вашего эколога. Расстояние может зависеть и от вида топлива, назначения, расположения относительно преобладающего направления ветров и прочего, на мой взгляд.
Название: Re: СЗЗ для котельной
Отправлено: Катерина от 17 Март 2011, 14:42:42
Цитата: Руслан от 17 Март 2011, 14:25:19
Еще раз просмотрел -не нашел, к сожалению. для небольших мощностей- только расчет согласно СанПиН.


Если Вам говорят 30 м - попросите обосновать, или проконсультируйтесь у Вашего эколога. Расстояние может зависеть и от вида топлива, назначения, расположения относительно преобладающего направления ветров и прочего, на мой взгляд.

Спасибо за беспокойство!
Эколог ничего нового не сказал. Граница СЗЗ котельной не залезает на участок школы. 30 м в экол. нормах нет.

Остается последее: идти самой к Районнику - узнавать, где она это взяла...
;)
Название: Re: СЗЗ для котельной
Отправлено: МосМодер от 17 Март 2011, 14:44:20
Захватите данные эколога, который говорит, что СЗЗ котельной не залезет на территорию школы. Удачи!
Название: Re: СЗЗ для котельной
Отправлено: capitelka от 17 Март 2011, 19:02:20
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"

4.2. Производство электрической и тепловой энергии при сжигании минерального топлива
1. Тепловые электростанции (ТЭС) эквивалентной электрической мощностью 600 мВт и выше, использующие в качестве топлива уголь и мазут, относятся к предприятиям первого класса и должны иметь СЗЗ не менее 1000 м, работающие на газовом и газомазутном топливе, относятся к предприятиям второго класса и должны иметь СЗЗ не менее 500 м.
2. ТЭЦ и районные котельные тепловой мощностью 200 Гкал и выше, работающие на угольном и мазутном топливе, относятся ко второму классу с СЗЗ не менее 500 м, работающие на газовом и газомазутном топливе (последний - как резервный), относятся к предприятиям третьего класса с СЗЗ не менее 300 м.
3. Минимальная СЗЗ от золоотвала ТЭС должна составлять не менее 300 м (третий класс) с осуществлением древесно-кустарниковых посадок по его периметру.
4. При установлении минимальной величины санитарно-защитной зоны от всех типов котельных тепловой мощностью менее 200 кГал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, необходимо определение расчетной концентрации в приземном слое и по вертикали с учетом высоты жилых зданий в зоне максимального загрязнения атмосферного воздуха от котельной (10-40 высот трубы котельной), а также акустических расчетов. СЗЗ при расчетных значениях ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха в пределах ПДК в приземном слое и на различных высотах прилегающей жилой застройки не должна быть менее 50 м, если по акустическому расчету не требуется корректировки в сторону ее увеличения.
При наличии в зоне максимального загрязнения от котельных жилых домов повышенной этажности высота дымовой трубы должна быть как минимум на 1,5 м выше конька крыши самого высокого жилого дома.

Это старая версия СанПиНа

Название: Re: СЗЗ для котельной
Отправлено: Катерина от 18 Март 2011, 13:04:38
Цитата: capitelka от 17 Март 2011, 19:02:20
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"

4. При установлении минимальной величины санитарно-защитной зоны от всех типов котельных тепловой мощностью менее 200 кГал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, необходимо определение расчетной концентрации в приземном слое и по вертикали с учетом высоты жилых зданий в зоне максимального загрязнения атмосферного воздуха от котельной (10-40 высот трубы котельной), а также акустических расчетов. СЗЗ при расчетных значениях ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха в пределах ПДК в приземном слое и на различных высотах прилегающей жилой застройки не должна быть менее 50 м, если по акустическому расчету не требуется корректировки в сторону ее увеличения.
При наличии в зоне максимального загрязнения от котельных жилых домов повышенной этажности высота дымовой трубы должна быть как минимум на 1,5 м выше конька крыши самого высокого жилого дома.

Это старая версия СанПиНа
СПАСИБО!!! вот и ответ! консультировалась со СПЕЦАМИ по генплану - они помнят, что СЗЗ 50 м, но где прописано - найти не могли! а оказалось всё просто - САНПИН поменялся :)))
Название: СЗЗ для котельной
Отправлено: mashenika777 от 06 Март 2012, 23:51:38
Подскажите пожалуйста расстояние между отопительно-производственной котельной и емкостью котельного топлива? может как то можно емкость пристроить к котельной при этом между ними сделать противопожарную стену?? кто нибудь может сталкивался с этим?
Название: СЗЗ для котельной
Отправлено: Галинa от 13 Апрель 2012, 13:00:59
ув.коллеги, подскажите, плиз, сколько нужно отступить от газовой котельной чтобы посадить небольшую АЗС?
Название: СЗЗ для котельной
Отправлено: Friend23 от 13 Июль 2012, 14:26:51
А может кто-нибудь подсказать, как расчитывается территория котельной? Т.е. на каком расстоянии от неё по периметру должно быть оборудовано ограждение? Спасибо.
Название: СЗЗ для котельной
Отправлено: Max от 13 Июль 2012, 18:42:01
Friend23
Территория обычно зависит от границ землепользования. Если их нет то необходимо обеспечить пожарную доступность и технологическую.
Для решения вашего вопроса и разрабатывается генплан и т.д.
Можем подсказать если вы предоставите схему расположения в условиях застройки.
Теоретически минимально 4.5м по ФЗ № 123, но там очень много условий...
Название: СЗЗ для котельной
Отправлено: Оксана Викторовна от 26 Июль 2012, 14:28:36
Цитата: Friend23 от 13 Июль 2012, 14:26:51
А может кто-нибудь подсказать, как расчитывается территория котельной? Т.е. на каком расстоянии от неё по периметру должно быть оборудовано ограждение? Спасибо.
Может это вам поможет:
  Размеры земельных участков для отдельно стоящих отопительных котельных, располагаемых в жилых зонах, следует принимать по таблице 14.


        Теплопроизводительность котельных   Размеры земельных участков котельных, га,
                            , Гкал/ч(МВт)                                   работающих   на твердом топливе  на                                                 
                                                                                                     газомазутном топливе
   До 5                                                                                                             0,7  0,7   
От 5 до 10 (от 6 до 12)                                                                                1,0  1,0 
Св. 10 до 50 (св. 12 до 58)                                                                          2,0  1,5   
Св. 50 до 100 (св. 58 до 116)                                                                       3,0  2,5   
Св. 100 до 200 (св. 116 до 233)                                                                   3,7  3,0   
Св. 200 до 400 (св. 233 до 466)                                                                  4,3  3,5   

Примечания
1 Размеры земельных участков отопительных котельных, обеспечивающих потребителей горячей водой с непосредственным водоразбором, а также котельных, доставка топлива которым предусматривается по железной дороге, следует увеличивать на 20 %.
2 Размещение золошлакоотвалов следует предусматривать вне территорий жилых, общественно-деловых и рекреационных зон. Условия размещения золошлакоотвалов и определение размеров площадок для них необходимо предусматривать по СНиП 41-02.
3 Размеры санитарно-защитных зон от котельных определяются в соответствии с действующими санитарными нормами.
СП 42.13330.2011 пункт 12.27



Обьединение сообщений: [time]26 Июль 2012, 11:30:21[/time]


Ничего себе табличка получилась  :blink: :blink: :blink: :blink: :blink:
Посмотрите  пункт 12.27 табл. 14  СП 42.13330.2011
Название: СЗЗ для котельной
Отправлено: VYT от 28 Ноябрь 2012, 02:04:38
Я так понимаю 1 вопрос не совсем корректный, т.к. сиз определяется от объекта до селитебных зон. Сзз между предприятиями, а тем более между сооружения ми одного предприятия не определяются.
Название: СЗЗ для котельной
Отправлено: kacha от 18 Январь 2016, 19:02:12
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста норму, можно ли размещать котельную к административному зданию, в водоохранной зоне реки. (и да, само здание проектируется в водоохранной зоне).
В водном кодексе (статья 65), запрещения не увидела, как и разрешения.
Название: СЗЗ для котельной
Отправлено: МосМодер от 19 Январь 2016, 10:22:52
Лучше к экологам обратиться, теоретически
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"
для котельных тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений. и т.д.

Для крышных, встроенно-пристроенных котельных размер санитарно-защитной зоны не устанавливается. Размещение указанных котельных осуществляется в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух, а также на основании результатов натурных исследований и измерений.
Название: СЗЗ для котельной
Отправлено: kacha от 25 Январь 2016, 18:24:06
Вопрос не совсем по теме, но новую тему смысла создавать не вижу.
Форумчане, подскажите что можно складировать на складе, чтобы не было СЗЗ. Совсем. По санпину.
Название: СЗЗ для котельной
Отправлено: Andrey NN от 27 Январь 2016, 14:06:08
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Смотрите пункт 7, там большая классификация.
Название: СЗЗ для котельной
Отправлено: kacha от 27 Январь 2016, 14:36:06
Цитата: Andrey NN от 27 Январь 2016, 14:06:08
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Смотрите пункт 7, там большая классификация.
Всю эту классификацию я знаю. Беда в том что мне надо придумать склад чего-то, что в эту классификацию бы не входило, а там перечислено все. Не знаю как быть.
Название: СЗЗ для котельной
Отправлено: LEKKA от 06 Февраль 2016, 05:01:40
Цитата: МосМодер от 19 Январь 2016, 10:22:52для котельных тепловой мощностью менее 200 Гкал
Никак не могу найти уточнение - в случае, если сзз от котельной до жилой застройки ( малоэтажной индивидуальной) 50 м , это до жилого дома или границ участка? Подозреваю, что до границ, но подтверждения не обнаружу. Спасайте.
Название: СЗЗ для котельной
Отправлено: МосМодер от 06 Февраль 2016, 20:12:12
"жилая застройка"  я понимаю как территория, соответственно у территории границы :)

Название: СЗЗ для котельной
Отправлено: LEKKA от 07 Февраль 2016, 19:03:48

Цитата: МосМодер от 06 Февраль 2016, 20:12:12
"жилая застройка"  я понимаю как территория, соответственно у территории границы :)


я тоже так понимаю,но в каком документе могут быть точные разъяснения?
Название: СЗЗ для котельной
Отправлено: randum от 08 Февраль 2016, 16:21:54

LEKKA
Цитировать
Вопрос:


Что включает понятие "жилая застройка", использованное в пункте 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов": непосредственно жилые здания, жилые дома с территорией, используемой для их эксплуатации?


Ответ:


Понятие "жилая застройка" в контексте пункта 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 включает не только жилые здания, но и участки, отводимые для размещения этих зданий.
Участки, отводимые для размещения жилых зданий, должны находиться за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов.
           
Обоснование:


В соответствии с пунктом 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" в санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.
Согласно пункту 2.2 СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях" участок, отводимый для размещения жилых зданий, должен:
- находиться за пределами территории промышленно-коммунальных, санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, первого пояса зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;
- соответствовать требованиям, предъявляемым к содержанию потенциально опасных для человека химических и биологических веществ, биологических и микробиологических организмов в почве, качеству атмосферного воздуха, уровню ионизирующего излучения, физических факторов (шум, инфразвук, вибрация, электромагнитные поля) в соответствии с санитарным законодательством Российской Федерации.
Название: СЗЗ для котельной
Отправлено: Павел Остапенко от 31 Август 2016, 10:59:38
Здравствуйте. В моём случае не могу найти информацию о том, на сколько близко к административному зданию может располагаться дымоход угольной котельной. 
Название: СЗЗ для котельной
Отправлено: Костя Пак от 21 Март 2018, 12:12:10
Добрый день, коллеги!

Подскажите пожалуйста...

Ситуация: необходимо посадить отдельно стоящую котельную в жилой застройке под ИЖС.

Котельная на твёрдом топливе (угле) мощностью 2 МВт, высота трубы 21 м.

Какое расстояние необходимо выдержать от котельной до общественных зданий и до домов ИЖС?

Заранее спасибо
Название: СЗЗ для котельной
Отправлено: Max от 21 Март 2018, 15:36:32
Стоит ориентироваться на СанПин

1. Для котельных тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений. 2. Для крышных, встроенно-пристроенных котельных размер санитарно-защитной зоны не устанавливается. Размещение указанных котельных осуществляется в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух, а также на основании результатов натурных исследований и измерений.
Поэтому к экологам за расчетом а ориентироваться можно на 50-100м. (Совсем по секрету обычно х2 - х3 высоты трубы).