Форум Генпланистов
Инженерные сети => Инженерные сети => Тема начата: Джули_Лео от 31 Январь 2018, 14:51:30
Здравствуйте! Коллеги, столкнулась с проблемой. На территории под здание налоговой расположились очистные сооружения с резервуарами. Заходили в экспертизу с генпланом учитывающим очистные одних габаритов, а сейчас они увеличились в 2 раз и плюсом добавились эти самые резервуары-накопители... Мне нужно переделать планировку генплана, но проезд к автостоянке расположить иначе чем, прямо на резервуарах ..не выходит. Может ли проезд располагаться на таких сооружениях ( они полностью под землей ), если нет..то где можно об этом почитать? Какие моменты нужно учесть? Может кто-то сталкивался, помогите пожалуйста.)))
Т.е. проезд хотите разместить над резервуарами накопителями?
Да, именно.
Мы делали под проездом накопительные ёмкости для ливневки. Давали задание строителям на проектирование фундаментной плиты и плиты над емкостями.
Вот, спасибо! Должен поработать конструктор. Один хороший дорожник мне тоже об этом написал.)))
Тоже делали такое, только над пожарными емкостями.
Спасибо! Выдали задание конструкторам)))