Отправлено: Ms. Valeri от 06 Апрель 2015, 17:58:10
Доброго времени!
Прощу помощи в проектировании площадки для слива диз. топлива и СУГ
Где в каких нормативах про них прописано? Или есть примеры для изучения! Буду благодарна любой помощи

Не могу найти минимальный - размер площадки? Принимаю 15х15 м - для возможности разворота техники
Состав дорожного полотна..
Приемник разлившегося топлива


Название: Площадка слива дизельного топлива и СУГ
Отправлено: Марина от 06 Апрель 2015, 18:56:47
Вот можно почитать тут - http://www.genplana.net/forum/index.php?topic=286.msg1635#msg1635.
Название: Площадка слива дизельного топлива и СУГ
Отправлено: StudentForever от 06 Апрель 2015, 19:20:54
Цитата: Ms. Valeri от 06 Апрель 2015, 17:58:10Прощу помощи в проектировании площадки для слива диз. топлива и СУГ
а объект какой?
Название: Площадка слива дизельного топлива и СУГ
Отправлено: Ms. Valeri от 02 Февраль 2017, 12:08:54
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, может ли быть пожарный проезд по площадке слива топлива?
Название: Площадка слива дизельного топлива и СУГ
Отправлено: Denis_Che от 02 Февраль 2017, 12:15:45
По идее, нет. Если загорелась автоцистерна?
Название: Площадка слива дизельного топлива и СУГ
Отправлено: Ms. Valeri от 02 Февраль 2017, 12:17:55
Deniska_Che,  а если расположить площадку для слива между зданием и пожарным проездом?
Название: Площадка слива дизельного топлива и СУГ
Отправлено: Denis_Che от 02 Февраль 2017, 12:20:18
а пожарные разрывы от здания до площадки соблюдены будут ?
Название: Площадка слива дизельного топлива и СУГ
Отправлено: Ms. Valeri от 02 Февраль 2017, 12:23:14
Deniska_Che, резервуары расположены в этом же здании
Название: Площадка слива дизельного топлива и СУГ
Отправлено: Denis_Che от 02 Февраль 2017, 12:39:42
а объект-то какой? Котельная, нефтебаза или еще что-то?
Название: Площадка слива дизельного топлива и СУГ
Отправлено: Ms. Valeri от 02 Февраль 2017, 13:21:54
Deniska_Che, объект - котельная с пристроенным складом резервного топлива (20 куб.м.)
Название: Площадка слива дизельного топлива и СУГ
Отправлено: Denis_Che от 02 Февраль 2017, 13:46:35
степень огнестойкости и класс констр-й пожарной опасности у котельной какие?
минимум получается 6м, это если котельная I -II степени или III-IV С0 и с учетом п 6,1,5 СП 4,13330
Название: Площадка слива дизельного топлива и СУГ
Отправлено: Ms. Valeri от 19 Апрель 2017, 09:27:20
Добрый день!
Подскажите, можно ли разместить площадку для слива дизельного топлива над самотечной канализацией?
Название: Площадка слива дизельного топлива и СУГ
Отправлено: SmiLe от 19 Апрель 2017, 10:44:10
Цитата: Ms. Valeri от 19 Апрель 2017, 09:27:20
Добрый день!
Подскажите, можно ли разместить площадку для слива дизельного топлива над самотечной канализацией?
Не вижу ничего критичного. По сути ведь это тупиковый проезд с отбортовкой по периметру.
Название: Площадка слива дизельного топлива и СУГ
Отправлено: Ms. Valeri от 19 Апрель 2017, 12:09:12
Цитата: SmiLe от 19 Апрель 2017, 10:44:10
Не вижу ничего критичного. По сути ведь это тупиковый проезд с отбортовкой по периметру.
а как экспертиза к этому отнесется?
Название: Площадка слива дизельного топлива и СУГ
Отправлено: SmiLe от 19 Апрель 2017, 17:07:17
Если в нормативных документах это не запрещено - значит разрешено.  :declare: