Вопрос из экспертизы: Включить сведения об обеспечении противопожарных расстояний в период проведения работ по строительству от бытовых помещений, контейнера для ТБО, площадкой стоянки техники до ближайших объектов, а также между собой.
Как ответить не знаю. В ППБ 01-03 нашла только противопожарное расстояние между строящимся зданием и бытовками. Между бытовками не нормируется или плохо искала? Нашла только между группами временных сооружений.
Заранее спасибо!
ППБ 01-03 НЕДЕЙСТВУЮЩИЙ
Цитата: Агнесса от 23 Май 2013, 15:24:47Между бытовками не нормируется или плохо искала?
Опишите по тем же норам, что и постоянные объекты
Согласен с Владимиром. Аналогично:
Противопожарные разрывы на период строительство выдержаны с учетом нормативных документов.
Расстояние от площадки ТБО -не менее 20 м, от и т.д.
Цитата: Руслан от 23 Май 2013, 15:37:39Расстояние от площадки ТБО -не менее 20 м,
Только 15 м, по СП4
По СП 4.13130 - да, верно - 15 м. Вы правы
[cut] В голове крепко сидит СНиП Градостроительство
расстояния от площадок для мусоросборников до физкультурных площадок, площадок для игр детей и отдыха взрослых, а также до границ детских дошкольных учреждений, лечебных учреждений и учреждений питания следует принимать не менее 20 м,
хотя это санитарное требование, а не противопожарное[/cut]
Знаю, что ППБ 01-03 недействующий (эксперты еще на него ссылаются))))