1. на проектируемом участке находится стихийная детская площадка для существующего дома (справа). По проекту на этом месте заказчик хочет автостоянки плоскостные. Что можно сделать с этой площадкой, чтобы пройти экспертизу? так просто ее убрать, наверное, нельзя, будут жильцы жаловаться. В другом месте на участке соседнего дома некуда.
2. вдоль фасада здания нужно разместить канализацию. но из-за отступа от кабеля высокого напряжения, канализация приблидается к дому на 2 м ( по сп 42 минимум должно быть 3 м). за кабелем следом идет водопровод, затем теплотрасса, так что около дома единственное место. можно ли как-то обойти правило приближения к фундаментам ближе 3 м?
Название: Re: Вопрос по наружной канализации и состыковка с соседней территорией
Отправлено: Kozlov Mikhail от 03 Декабрь 2019, 22:41:51
Если верить картинке и топосьемке, то в месте размещения площадок детских проходит теплосеть, что совсем не айс (см тут).
Участок ваш, и если нет обременения, то площадку можете убрать, но там теплосеть и от неё есть охранная зона.
Про стоянки на теплосети читаем тут
Не выдержано расстояние от Жилого дома до стоянок 15+м, и не забывайте про существующий дом, до него тоже норма. И не пишите нам про то, что они гостевые. Сначала с постоянными разберитесь :)
Сеть канализации. Идти с другой стороны здания? переложить сети? Пусть сетевик думает, что он сможет защитить в экспертизе и в ГАСН :)