Shoutbox

андрей алексендрович: вопрос: площадь озеленения - это сумма всех элементов озеленения в пределах участка, включая площади под выступающими (консольными) элементами? 2024 Mar 05 17:57:41

Darya@: Павел, напишите мне на почту Darya_grishina@inbox.ru 2024 Feb 23 20:49:54

Павел Еремин: Подработка для генпланиста. 2 и 3 категория сложности. Интересут лист вертикалки и сетей. Откликнитесь спецы! 2024 Feb 22 15:33:54

Павел Еремин: Подработка для генпланиста. 2 и 3 категория сложности. Интересут лист вертикалки и сетей. Откликнитесь спецы! 2024 Feb 22 15:33:54

vargrah: Слава, мы все давно в телеге сидим. Тут редко вопросы задаются 2024 Feb 16 08:36:01

Горошинка: Здесь я) Привет! Редко захожу, но иногда прям надо поискать что-то. И только здесь знаю, что найду 2024 Jan 25 16:19:52

Max: Лампочки дед Мороз забрал. В марте и снег тоже закончится) 2024 Jan 22 12:49:59

Екатнрина: раскладка 2024 Jan 22 00:18:02

Бугор: А Тим, Руслан? Просьба отписаться  знающих... 2024 Jan 19 22:05:35

Бугор: Марина? Где ты?... 2024 Jan 19 21:40:11

Пользователей
  • Всего пользователей: 10183
  • Latest: Ull Seul
Stats
  • Всего сообщений: 52134
  • Всего тем: 2888
  • Online Today: 353
  • Online Ever: 658
  • (09 Декабрь 2019, 00:21:45)
Сейчас на форуме
Users: 0
Guests: 300
Total: 300
Яндекс.Метрика

Противопожарный разрыв от лесного массива

Автор SAMYEL, 01 Июль 2016, 11:15:54

« предыдущая тема - следующая тема »

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

SAMYEL

Здравствуйте! Такая ситуация. Есть нефтяной объект-ДНС (дожимная насосная станция). Будем делать ее реконструкцию, расширять. рядом находится лесной массив. Встал вопрос расстояния от лесного массива до объектов. Смотрел СП 4.12130.2013, п. 6.1.6, там указано что расстояние 50 м (так как лес там смешанных пород). Вопрос следующий, можно ли уменьшить расстояние, может есть другой норматив, может я не правильно смотрел....Заранее большое спасибо

Andrey NN

Советую посмотреть ВУПП-88 раздел 2, т.к. у вас, наверное, не только насосная, а НПЗ или что-то вроде этого. В этом случае это расстояние нужно проверять от ограждения предприятия. Еще полезно почитать СП 155 раздел 6, это касаемо складов нефти.

SAMYEL

Цитата: Andrey NN от 01 Июль 2016, 11:56:07Советую посмотреть ВУПП-88 раздел 2, т.к. у вас, наверное, не только насосная, а НПЗ или что-то вроде этого. В этом случае это расстояние нужно проверять от ограждения предприятия. Еще полезно почитать СП 155 раздел 6, это касаемо складов нефти.
Там практически все тоже самое указано. Только еще прописано о вспаханной полосе шириной 5 м. На этой ДНС нету резервуаров, только начинает она расширятся...

Andrey NN

Больше нормативов по этому вопросу не встречал.

mitt

в СП 231.1311500.2015
п.6.1.7 от леса смешанных пород до установок объектов добычи и подготовки нефти и газа категорий А, Б, АН, БН, необходимо выдержать 100м и вспаханную пятиметровую полосу на границе леса, без каких-либо оговорок и примечаний.

SAMYEL

Цитата: mitt от 01 Июль 2016, 12:41:35в СП 231.1311500.2015
п.6.1.7 от леса смешанных пород до установок объектов добычи и подготовки нефти и газа категорий А, Б, АН, БН, необходимо выдержать 100м и вспаханную пятиметровую полосу на границе леса, без каких-либо оговорок и примечаний.
Даааа...это не есть хорошо...большое спасибо

wm4141

Здравствуйте, не могли бы поделиться документом 4.12130.2013 на djolas@yandex.ru, спасибо

Alex748

Цитата: wm4141 от 15 Июль 2016, 07:36:59Здравствуйте, не могли бы поделиться документом 4.12130.2013 на djolas@yandex.ru, спасибо
Может 4.13130.2013?

wm4141

Цитата: Andrey NN от 01 Июль 2016, 11:56:07СП 4.12130.2013, п. 6.1.6,

В первом посте указан именно 12130, поэтому я и переспросил

Alex748


МосМодер

Противопожарный СП лежит в галерее

СП 4.13130.2013
Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям
http://www.genplana.net/forum/index.php?action=media;sa=item;in=221
Генплан - это то, что нас объединяет!

TinyPortal © 2005-2019