Здравствуйте! Такая ситуация. Есть нефтяной объект-ДНС (дожимная насосная станция). Будем делать ее реконструкцию, расширять. рядом находится лесной массив. Встал вопрос расстояния от лесного массива до объектов. Смотрел СП 4.12130.2013, п. 6.1.6, там указано что расстояние 50 м (так как лес там смешанных пород). Вопрос следующий, можно ли уменьшить расстояние, может есть другой норматив, может я не правильно смотрел....Заранее большое спасибо
Советую посмотреть ВУПП-88 раздел 2, т.к. у вас, наверное, не только насосная, а НПЗ или что-то вроде этого. В этом случае это расстояние нужно проверять от ограждения предприятия. Еще полезно почитать СП 155 раздел 6, это касаемо складов нефти.
Цитата: Andrey NN от 01 Июль 2016, 11:56:07Советую посмотреть ВУПП-88 раздел 2, т.к. у вас, наверное, не только насосная, а НПЗ или что-то вроде этого. В этом случае это расстояние нужно проверять от ограждения предприятия. Еще полезно почитать СП 155 раздел 6, это касаемо складов нефти.
Там практически все тоже самое указано. Только еще прописано о вспаханной полосе шириной 5 м. На этой ДНС нету резервуаров, только начинает она расширятся...
Больше нормативов по этому вопросу не встречал.
в СП 231.1311500.2015
п.6.1.7 от леса смешанных пород до установок объектов добычи и подготовки нефти и газа категорий А, Б, АН, БН, необходимо выдержать 100м и вспаханную пятиметровую полосу на границе леса, без каких-либо оговорок и примечаний.
Цитата: mitt от 01 Июль 2016, 12:41:35в СП 231.1311500.2015
п.6.1.7 от леса смешанных пород до установок объектов добычи и подготовки нефти и газа категорий А, Б, АН, БН, необходимо выдержать 100м и вспаханную пятиметровую полосу на границе леса, без каких-либо оговорок и примечаний.
Даааа...это не есть хорошо...большое спасибо
Здравствуйте, не могли бы поделиться документом 4.12130.2013 на djolas@yandex.ru, спасибо
Цитата: wm4141 от 15 Июль 2016, 07:36:59Здравствуйте, не могли бы поделиться документом 4.12130.2013 на djolas@yandex.ru, спасибо
Может 4.13130.2013?
Цитата: Andrey NN от 01 Июль 2016, 11:56:07СП 4.12130.2013, п. 6.1.6,
В первом посте указан именно 12130, поэтому я и переспросил
это опечатка
Противопожарный СП лежит в галерее
СП 4.13130.2013
Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям