Форум Генпланистов

ПОС, Экология, Технология => Экология => Тема начата: probosciger от 02 Октябрь 2017, 19:20:53

Название: Охранная зона резервуара чистой воды
Отправлено: probosciger от 02 Октябрь 2017, 19:20:53
Привет, надеюсь пишу в правильной ветке.
Подскажите, есть ли какие-то охранные/санитарные разрывы от резервуара чистой воды?
Расскажу более подробно. На проектируемом участке планируется разместить ~~~35 блоков таунхаусов в блокировке по 4 дома. Участок проектирования расположен рядом с водохозяйственным государственным унитарным предприятием. На его входе написано:
Запретная санитарная зона, вход посторонним запрещен...
РЧВ (резервуар чистой воды 2*3000куб.м.)

Необходимо ли предусматривать посадку таунхаусов и объектов проектирования на расстоянии от территории этого предприятия? И если да, то на каком, по каким нормам обосновывать разрыв?
Название: Охранная зона резервуара чистой воды
Отправлено: StudentForever от 03 Октябрь 2017, 00:43:28
Есть зоны санитарной охраны (ЗСО) для источников водоснабжения
Название: Охранная зона резервуара чистой воды
Отправлено: probosciger от 03 Октябрь 2017, 14:00:31
Читаю про зоны санитарной охраны... нашёл, что для границы 1-го пояса водозабора расстояние 30м. Но мне не понятно, в СанПиН 2.1.4.1110-02 говорится именно про водозаборы (наземные - каналы, ручьи) и подземные источники воды.
Но у меня не водозабор и не источник, а резервуар чистой воды
Название: Охранная зона резервуара чистой воды
Отправлено: Total insane от 03 Октябрь 2017, 15:56:29
п. 2.4.1, 2.4.2
Название: Охранная зона резервуара чистой воды
Отправлено: probosciger от 03 Октябрь 2017, 23:54:35
Спасибо! То, что надо, вопрос снят
TinyPortal © 2005-2019