Shoutbox

андрей алексендрович: вопрос: площадь озеленения - это сумма всех элементов озеленения в пределах участка, включая площади под выступающими (консольными) элементами? 2024 Mar 05 17:57:41

Darya@: Павел, напишите мне на почту Darya_grishina@inbox.ru 2024 Feb 23 20:49:54

Павел Еремин: Подработка для генпланиста. 2 и 3 категория сложности. Интересут лист вертикалки и сетей. Откликнитесь спецы! 2024 Feb 22 15:33:54

Павел Еремин: Подработка для генпланиста. 2 и 3 категория сложности. Интересут лист вертикалки и сетей. Откликнитесь спецы! 2024 Feb 22 15:33:54

vargrah: Слава, мы все давно в телеге сидим. Тут редко вопросы задаются 2024 Feb 16 08:36:01

Горошинка: Здесь я) Привет! Редко захожу, но иногда прям надо поискать что-то. И только здесь знаю, что найду 2024 Jan 25 16:19:52

Max: Лампочки дед Мороз забрал. В марте и снег тоже закончится) 2024 Jan 22 12:49:59

Екатнрина: раскладка 2024 Jan 22 00:18:02

Бугор: А Тим, Руслан? Просьба отписаться  знающих... 2024 Jan 19 22:05:35

Бугор: Марина? Где ты?... 2024 Jan 19 21:40:11

Пользователей
  • Всего пользователей: 10183
  • Latest: Ull Seul
Stats
  • Всего сообщений: 52134
  • Всего тем: 2888
  • Online Today: 380
  • Online Ever: 658
  • (09 Декабрь 2019, 00:21:45)
Сейчас на форуме
Users: 1
Guests: 308
Total: 309
Яндекс.Метрика

Расстояние от КТП до наружних взрывоопасных установок

Автор Ruslan_63st, 10 Февраль 2017, 12:06:16

« предыдущая тема - следующая тема »

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Ruslan_63st

10 Февраль 2017, 12:06:16 Последнее редактирование: 10 Февраль 2017, 12:30:28 от Ruslan_63st
Доброго времени суток, коллеги! В последнее время очень часто сталкиваемся с неоднозначной трактовкой некоторых нормативов... И вот что конкретно сейчас нас интересует.
Занимаемся проектированием обустройства нефтяных месторождений по Оренбургской области. При компоновке сооружений руководствуемся несколькими нормативами, в том числе Приложением 6 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности", в котором указано минимальное расстояние от открытых трансформаторных подстанций, напряжением до 10 кВ, до различных объектов обустройства нефтяных месторождений. Так вот, согласно этому приложению, расстояние от открытых КТП до блока для закачки химреагентов принимается по разделу VII ПУЭ... Идем в этот раздел и находим в табл. 7.3.13 6-го Издания нужное расстояние в 80 м ( от открытых КТП до наружных взрывоопасных установок). О каких 80 метрах может идти речь, если:
1) Блок закачки химреагентов расположен в обваловании скважины, а КТП за пределами обвалования.
2) Согласно Приложению 6 выше указанных Федеральных норм, расстояние от КТП до факела аварийного сжигания газа (!!!) составляет всего 60 метров.
  Просто эти 80 метров выглядят слишком необоснованно, либо мы некорректно трактуем нормативную документацию... У кого какие толковые мысли могут быть на этот счет?

Bridexxx

у вас тяжелые газы?
в Оренбурге проектировали одиночные скважины...легкие газы были (25 м)

Ruslan_63st

Да, согласно отчетам на наших месторождениях тяжелый газ...

Ruslan_63st

Я так понимаю, никто с этим не сталкивался...? :scratch_ones_head:


Ruslan_63st


Bridexxx


Ruslan_63st

У нас подстанции открытого типа. Если от устья скважины, то по приложению 6 "Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности" - 26 принимаем, а вот от прочих наружных взрывоопасных установках (узлы пуска очистного устройства, технологический блок измерительных установок, надземные емкости) - по ПУЭ берем 80 метров при тяжелых и 25 метров при легких газах. В любом случае выносим КТП за пределы обвалования. Как получим замечания экспертизы - сообщу о результатах))