Вопрос:можно ли в зоне санитарной охраны артезианских скважин размещать что -нибудь?.Если можно, то что?Ссылки на документы пожалуйста.Ведь нужен к ним подъезд автодорогой, а это уже загрязняет почву.
Название: Охранные и санитарно-защитные зоны водоснабжения (скважин, ВЗУ)
Отправлено: Sвета от 25 Февраль 2010, 16:24:11
СанПиН 2.1.4.1110-02  "Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения"СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" гл. 10
Название: Охранные и санитарно-защитные зоны водоснабжения (скважин, ВЗУ)
Отправлено: Марсик от 26 Ноябрь 2010, 13:21:43
Подскажите пожалуйста минимальный радиус охранной зоны водозаборного узла, расположенного на территории спорткомплекса.
Название: Охранные и санитарно-защитные зоны водоснабжения (скважин, ВЗУ)
Отправлено: karel от 26 Ноябрь 2010, 13:32:23
Про "водозаборный узел" поподробнее.
Если это скважина - то 30 или 50 м, в зависимости от от защищенности подземных вод.
Если оголовок в поверхностном источнике водоснабжения (озере, реке), а "водозаборный узел" - это насосная станция и т.п. на берегу - то 15 м, с возможностью уменьшения до 10м.

Только это будет не охранная зона, а зона санитарной охраны  :yes:
Название: Охранные и санитарно-защитные зоны водоснабжения (скважин, ВЗУ)
Отправлено: Марсик от 26 Ноябрь 2010, 14:03:50
Это скважина... А 30 м это минимум? Возможность уменьшения есть?
Название: Охранные и санитарно-защитные зоны водоснабжения (скважин, ВЗУ)
Отправлено: karel от 26 Ноябрь 2010, 14:10:17
Может в отдельных случаях и можно, например при реконструкции и т.п.
Для ЗСО источника водоснабжения делается отдельный томик, там может и можно обосновать, а генпланист пусть 30 м рисует  :yes:
Почитайте "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и  водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02".
Название: Охранные и санитарно-защитные зоны водоснабжения (скважин, ВЗУ)
Отправлено: Марсик от 26 Ноябрь 2010, 14:14:18
Спасибо!!
Название: Охранные и санитарно-защитные зоны водоснабжения (скважин, ВЗУ)
Отправлено: Бугор от 26 Ноябрь 2010, 14:15:14
А еще лучше подойдите к вашим ВКашникам, там есть тонкости по водоносным слоям.
Название: Охранные и санитарно-защитные зоны водоснабжения (скважин, ВЗУ)
Отправлено: tim-dmitriy от 26 Ноябрь 2010, 14:55:34
СНиП 2.04.02-84* "ВОДОСНАБЖЕНИЕ НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ"
п. 10.12. Границы первого пояса зоны подземного источника водоснабжения должны устанавливаться от одиночного водозабора (скважина, шахтный колодец, каптаж) или от крайних водозаборных сооружений группового водозабора на расстояниях:
30 м при использовании защищенных подземных вод;
50 м при использовании недостаточно защищенных подземных вод.
Название: Охранные и санитарно-защитные зоны водоснабжения (скважин, ВЗУ)
Отправлено: PUH от 26 Ноябрь 2010, 17:21:39
Цитата: tim-dmitriy от 26 Ноябрь 2010, 14:55:34
30 м при использовании защищенных подземных вод;
50 м при использовании недостаточно защищенных подземных вод.
А кто должен определять защищенность подземных вод ? те кто геологию делают по участку? Им отдельно задание писать нужно, чтоб они определились с этим вопросом?
Название: Охранные и санитарно-защитные зоны водоснабжения (скважин, ВЗУ)
Отправлено: tim-dmitriy от 26 Ноябрь 2010, 18:01:46
Я думаю что в отчете по геологии должна быть информация о защищенности подземных вод, с характеристиками водоносного пласта и.т.д.
Название: Охранные и санитарно-защитные зоны водоснабжения (скважин, ВЗУ)
Отправлено: Бугор от 10 Декабрь 2010, 13:44:04
Уважаемые специалисты НВК и специалисты-генпланисты (кто с этим сталкивался). Подскажите пожалуйста, допустимо ли в охранной зоне водовода - 10м (в сухих грунтах) разместить маленький откосик 1:1.5 с высотой 0.5-0.6м? И вообще, где прочитать об ограничениях в охранных зонах касательно НВК?
Название: Охранные и санитарно-защитные зоны водоснабжения (скважин, ВЗУ)
Отправлено: Nadya от 10 Декабрь 2010, 14:02:50
ПРАВИЛА ОХРАНЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
      (с изм., внесенными Постановлением Госгортехнадзора РФ от 23.11.1994 N 61)
Может там есть.
Название: Охранные и санитарно-защитные зоны водоснабжения (скважин, ВЗУ)
Отправлено: Бугор от 10 Декабрь 2010, 14:23:18
Цитата: Nadya от 10 Декабрь 2010, 14:02:50
ПРАВИЛА ОХРАНЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
      (с изм., внесенными Постановлением Госгортехнадзора РФ от 23.11.1994 N 61)
Может там есть.

Нет, там нет. Там про нефть и газ и их производные.
 


  Post Merge: [time]10 Декабрь 2010, 11:34:00[/time] 


 
Цитата: Бугор от 10 Декабрь 2010, 13:44:04
Уважаемые специалисты НВК и специалисты-генпланисты (кто с этим сталкивался). Подскажите пожалуйста, допустимо ли в охранной зоне водовода - 10м (в сухих грунтах) разместить маленький откосик 1:1.5 с высотой 0.5-0.6м? И вообще, где прочитать об ограничениях в охранных зонах касательно НВК?

Перерыл все нормы. Пришлось звонить гл. спецу в МУП Водоканал. Пообщались. Вообщем суть в двух словах. Согласно норм НВК в охранной зоне водовода запрещено проектирование объектов могущих создать загрязнение очв в этой зоне, такие как автостоянка, мусорка и подобное. Соответственно руководствуясь горизонтальными разрывами в свету я могу запроектировать не только откос, но и много еще чего (в моем случае это еще и забор). И уверенно пройду экспертизу по этому вопросу, - как говорится что не запрещено - то разрешено! Но, - МУП "Водоканал" руководствуясь только практикой и не писаному закону будет отстаивать свои требования и при согласовании сетей НВК писать замечания и вступит бессрочную бумажную переписку с требованиями, а именно:

- в охранной зоне не допускается размещение вообще никаких инженерных объектов;
- обеспечить беспрепятственный проезд ремонтной бригады к любому участку водовода.

Вот такие дела. И как быть? Для себя мы приняли решение не вступать в конфронтации и проектировать по возможности с учетом их словесной критики, а в безвыходных ситуациях согласовывать основываясь на действующих нормах. Но вообще какая то дыра в нормах  :blink: .
Название: Охранные и санитарно-защитные зоны водоснабжения (скважин, ВЗУ)
Отправлено: nasy_a от 11 Февраль 2011, 20:16:56
Подскажите пожалуйста, если кто-то сталкивался :blink:
можно ли размещать водонапорные башни на территории  первого пояса ЗСО скважины?
Согласно СанПиН п.
3.2.1.3.  "Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в  ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные  станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с  учетом санитарного режима на территории второго пояса."
а т.к. у башен канализация отсутствует, можем ли мы их там размещать???
Название: Охранные и санитарно-защитные зоны водоснабжения (скважин, ВЗУ)
Отправлено: Sвета от 11 Февраль 2011, 23:52:26
nasy_a, а почему Вы считаете, что нормативы, указанные в предыдущем сообщении Вам не подходят? Водонапорная башня - водопроводное сооружение, и где его располагать, как не возле скважины?
Для Вас:
СанПиН 2.1.4.1110-02 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» п. 2.4  «Определение границ ЗСОводопроводных сооружений и водоводов»;
СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения"
Название: Охранные и санитарно-защитные зоны водоснабжения (скважин, ВЗУ)
Отправлено: nasy_a от 13 Февраль 2011, 12:29:24
Спасибо за ответ :)
Сомнения мне вселили наши ВК-шники.
Название: Охранные и санитарно-защитные зоны водоснабжения (скважин, ВЗУ)
Отправлено: alexis от 11 Апрель 2011, 22:11:24
Здравствуйте, помогите пожалуйста советом. Не так давно я сделал межевание земельного участка на котором прошлым летом построил дом. Край участка расположен в 17 метрах от водонапорной башни. Районная администрация отказалась согласовывать мне границы участка потому-что по их мнению санитарная зона от водонапорки до края участка должна быть не менее 50 метров, в дальнейшем собираются снести мой дом через суд, т.к. он задевает эти 50 метров.  В Санпин 2.1.4.1110-02 сказано, что расстояние санитарной зоны от водонапорных башен должно быть не менее 10 метров, а то и вообще в некоторых случаях оно отсутствует, может я Санпин старый смотрю? Или может быть меня просто "футболят" сотрудники администрации? Я просто незнаю что делать, может быть я все таки могу отвоевать свой участок с домом? Подскажите пожалуйста, большое спасибо.
Название: Охранные и санитарно-защитные зоны водоснабжения (скважин, ВЗУ)
Отправлено: Max от 12 Апрель 2011, 12:32:47
В домументах на межевание указанны обременения?
Если у вас на руках документы на участок в котором ни чего не указанно, то правда ваша.
Есть смысл найти эколога местного проконсультироваться по СЗЗ и как обойти. 
А так конечно 90 % что хотят $.
[cut]Примечания.
1. По согласованию с центром   государственного санитарно-эпиде-миологического надзора первый пояс ЗСО для   отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных   особенностей, может не устанавливаться.
2. При   расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния   допускается сокращать по согласованию с центром государственного   санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10м.   
[/cut]

Можете им этот санпин показать. Так же написать письмо в центр государственного санитарного-эп. центра - с просьбой обьяснить ситуацию.
СанПиН 2.1.4.1110-02  - действует.
Я думаю вы еще можете подать в суд на то что на ваш участок попадает СЗЗ от водонапорной. (А что первое появилось)

Название: Охранные и санитарно-защитные зоны водоснабжения (скважин, ВЗУ)
Отправлено: vargrah от 12 Апрель 2011, 20:24:04
СНиП 2.04.02-84* п 10.17
Радиус водоохранной зоны от ствола водонапорных бышен = 10-15м.
а там рядом читайте другие водо-объекты
Название: Охранные и санитарно-защитные зоны водоснабжения (скважин, ВЗУ)
Отправлено: Горошинка от 12 Апрель 2011, 20:40:56
Интересно, а на землю было согласование органов? Чем они думали? Можно этим еще аппелировать, когда будете доказывать - не вменялось обременение ни на что (под какую категорию земель выдали кадастровый номер?)
Название: Охранные и санитарно-защитные зоны водоснабжения (скважин, ВЗУ)
Отправлено: Max от 12 Апрель 2011, 21:45:55
Фото участка и прилегающих территорий в студию.
Название: Охранные и санитарно-защитные зоны водоснабжения (скважин, ВЗУ)
Отправлено: alexis от 13 Апрель 2011, 10:55:13
Всем большое спасибо! Думаю что разнесу теперь архитеторов местных в пух и прах!
Название: Охранные и санитарно-защитные зоны водоснабжения (скважин, ВЗУ)
Отправлено: Максим Юрьевич от 04 Июнь 2011, 18:49:12
Допустимо ли размещать в первом поясе зоны санитраной охрны противопожарные резервуары?
Название: Охранные и санитарно-защитные зоны водоснабжения (скважин, ВЗУ)
Отправлено: GPS от 06 Октябрь 2011, 18:23:33
Скажите, пожалуйста, а если водозаборные скважины находятся на территории битумного хранилища, и вода из них идёт на пожаротушение. Какие требования по расстояниям до других объектов хранилища.
Название: Охранные и санитарно-защитные зоны водоснабжения (скважин, ВЗУ)
Отправлено: wwaldemar от 06 Октябрь 2011, 19:41:01
Цитата: GPS от 06 Октябрь 2011, 18:23:33
Скажите, пожалуйста, а если водозаборные скважины находятся на территории битумного хранилища, и вода из них идёт на пожаротушение. Какие требования по расстояниям до других объектов хранилища.
я считаю минимальное расстояние(30м) надо соблюдать в любом случае.

Даже если вода техническая
Конечно, использование владельцем - это его право, а если этот же водоносный слой будет использоваться соседями в других целях, например для хозбытовых или даже питьевых нужд?
Название: Охранные и санитарно-защитные зоны водоснабжения (скважин, ВЗУ)
Отправлено: GPS от 06 Октябрь 2011, 21:58:12
Спасибо, Владимир! Так далеко в будущее я не заглядывал) Я просто думал, что вода может загрязнится нефтепродуктами, а затем отправится на тушение этих самых нефтепродуктов :declare:
Название: Охранные и санитарно-защитные зоны водоснабжения (скважин, ВЗУ)
Отправлено: KENT от 11 Октябрь 2011, 21:08:26
Привет!!!!У меня есть земли сельхоз назначения,собираюсь перевести их под ИЖС..До этого прислали письмо о том,что часть моей земли находиться в охранной зоне(построили скважину 2 пояс),администрация хотела купить эту часть земли,но в итоге отказалась.Смогу ли я перевести землю из одной категории в другую)))))
Название: Охранные и санитарно-защитные зоны водоснабжения (скважин, ВЗУ)
Отправлено: KENT от 11 Октябрь 2011, 22:08:04
 Привет!!!!У меня есть земля сельхоз-назначения,собираюсь перевести её под ИЖС..До этого прислали письмо о том,что часть моей земли находиться в охранной зоне(построили скважину 2 пояс),администрация хотела купить эту часть земли,но в итоге отказалась.Смогу ли я перевести землю из одной категории в другую)))))     Сообщ
Название: Охранные и санитарно-защитные зоны водоснабжения (скважин, ВЗУ)
Отправлено: Max от 12 Октябрь 2011, 11:55:01
Цитата: KENT от 11 Октябрь 2011, 21:08:26
Привет!!!!У меня есть земли сельхоз назначения,собираюсь перевести их под ИЖС..До этого прислали письмо о том,что часть моей земли находиться в охранной зоне(построили скважину 2 пояс),администрация хотела купить эту часть земли,но в итоге отказалась.Смогу ли я перевести землю из одной категории в другую)))))
Скорее всего да но вот строить на ней не получиться. В документах должны указать обременения в которых будет сказанно что в данной части строительство запрещено. Хотя администрация может и прохлопать данный факт.
Название: Охранные и санитарно-защитные зоны водоснабжения (скважин, ВЗУ)
Отправлено: Бугор от 12 Октябрь 2011, 12:26:09
Там копать не дадут, а соответственно и строить т.к. может повлиять на уровень водоносного слоя и его хим. состав. А на счет бумажек - всякое бывает...
Название: Охранные и санитарно-защитные зоны водоснабжения (скважин, ВЗУ)
Отправлено: KENT от 12 Октябрь 2011, 22:15:59
А если насыпь сделать?Для дома и метра будет достаточно))))
Название: Охранные и санитарно-защитные зоны водоснабжения (скважин, ВЗУ)
Отправлено: KENT от 12 Октябрь 2011, 22:19:20
Спасибо!!!Лучше бы прохлопали))))))Но скорее всего не пройдет((((
Название: Охранные и санитарно-защитные зоны водоснабжения (скважин, ВЗУ)
Отправлено: Max от 13 Октябрь 2011, 11:55:12
Никакую насыпь не сделать.
К примеру полил огород химикатами. Они проникли в водоносный слой и все дружно попили из скважины.
Я писал в другом топике.
Землю можно оформить, можно. И владеть можно.
А вот делать на ней ни чего нельзя. (Это из теории и практики)
Ищите другой участок.
Название: Охранные и санитарно-защитные зоны водоснабжения (скважин, ВЗУ)
Отправлено: KENT от 13 Октябрь 2011, 19:08:33
Так почему они тогда без моего ведома,пробурили там скважину.Земля то у меня в собственности,хоть и в сельхоз-угодиях?
Название: Охранные и санитарно-защитные зоны водоснабжения (скважин, ВЗУ)
Отправлено: Бугор от 13 Октябрь 2011, 19:27:22
Тогда они прокололись. Нарушили закон. У вас есть в зеленке обременения? Читайте внимательно... Если нет, то их косяк....
Название: Охранные и санитарно-защитные зоны водоснабжения (скважин, ВЗУ)
Отправлено: Max от 13 Октябрь 2011, 19:32:07
Тут действует правило. Кто первый того и тапочки.

Получается когда земля была в селхоз - можно бурить и зону задать.
А теперь вы хотите поменять назначение земли и это уже другая песня.
Можете продолжать пользоваться по назначению или принять это обременение.
Ну думайте что вы один такой с обременением. Встречаются везде и всюду. (Шикарный участок с первого взгляда, а по факту по диагонали закопан магистральный водопровод(или еще хуже газопровод) и все земля ваша но пользоваться вы ей не можете)
Есть даже выдержка из норм. Поищите по форуму газопровод.
Название: Охранные и санитарно-защитные зоны водоснабжения (скважин, ВЗУ)
Отправлено: KENT от 14 Октябрь 2011, 02:27:42
Спасибо.

Во-общем  картошку на ней я смогу сажать?
Название: Охранные и санитарно-защитные зоны водоснабжения (скважин, ВЗУ)
Отправлено: karel от 14 Октябрь 2011, 12:23:01
Почитайте СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения". В пунктах 3.2.2 и 3.2.3 указано что нельзя делать на территории 2-го пояса.

[cut]
3.2.2. Мероприятия по второму и третьему поясам

3.2.2.1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

3.2.2.2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

3.2.2.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

3.2.2.4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

3.2.2.5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

3.2.3. Мероприятия по второму поясу

Кроме мероприятий, указанных в #M12293 0 901816579 79 78 78 2120484531 3464 3638060039 4 1098545475разделе 3.2.2#S, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия.

3.2.3.1. Не допускается:

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;
рубка леса главного пользования и реконструкции.

3.2.3.2. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).
[/cut]

Название: Охранные и санитарно-защитные зоны водоснабжения (скважин, ВЗУ)
Отправлено: PozitiFF от 15 Ноябрь 2011, 11:53:01
Существует зона санитарной охраны водопровода, которая установлена СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (раздел 10 «Зоны санитарной охраны»). Ширину санитарно-защитной полосы водоводов, проходящих по незастроенной территории, надлежит принимать от крайних водоводов: — при прокладке в сухих грунтах — не менее 10 м при диаметре до 1000 мм и не менее 20 м при больших диаметрах;  — в мокрых грунтах — не менее 50 м независимо от диаметра. А для жилой застройки есть такая норма нужно выгреб разместить)
Название: Охранные и санитарно-защитные зоны водоснабжения (скважин, ВЗУ)
Отправлено: GUZEL от 28 Март 2012, 16:59:10
Здравствуйте. подскажите пожалуйста....при проектировании насосной станции 1 подъема....ограждение ставим по СНиПу 2.04.02-84....и все или надо еще и делать ограждение для СЗЗ реки 1 пояса...????
Название: Охранные и санитарно-защитные зоны водоснабжения (скважин, ВЗУ)
Отправлено: PozitiFF от 28 Март 2012, 17:43:28
Там получается используем СанПин 2.1.4.1110-02, для реки там будет норма 100 метров от уреза воды вверх по течению и 200 метров от уреза воды вниз по течению, оступаем рисуем зону санитарной охраны
Название: Охранные и санитарно-защитные зоны водоснабжения (скважин, ВЗУ)
Отправлено: GUZEL от 28 Март 2012, 17:56:05
показываем на чертежах и в ПЗ говорим....а ограду ставить не надо....так получается?
Название: Охранные и санитарно-защитные зоны водоснабжения (скважин, ВЗУ)
Отправлено: PozitiFF от 29 Март 2012, 10:01:05
Зона санитарной охраны первого пояса должна быть ограждена по периметру 2-ым ограждением, первое на высоту 2,0-2,5 метра с кранштейнами, на которых находится колючая проволока(СНиП 2,04,02-84). Второе 1,6 м принимается согласно норм проектирования ограждений предприятия (СН номер не помню должен быть в СНиП) Т.е. по факту ограждена будет площадка первого пояса, а насосная будет находится в этом ограждении и ограждать второй раз ее не надо
Название: Охранные и санитарно-защитные зоны водоснабжения (скважин, ВЗУ)
Отправлено: GUZEL от 20 Июль 2012, 16:37:17
Добрый день! поскажите пожалуйста.....как определить границу второго пояса ЗСО реки вверх по теченю...по СанПиНу 2.1.4.1110-02: "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения"....2.3.2.2. Граница второго пояса на водотоке в целях микробного самоочищения должна быть удалена вверх по течению водозабора на столько, чтобы время пробега по основному водотоку и его притокам, при расходе воды в водотоке 95% обеспеченности, было не менее 5 суток - для 1А, Б, В и Г, а также IIA климатических районов и не менее 3-х суток - для 1Д, IIБ, В, Г, а также III климатического района. у меня III климатический район.....и скорость движения воды 0,15 м\сут.?
Название: Охранные и санитарно-защитные зоны водоснабжения (скважин, ВЗУ)
Отправлено: Бугор от 20 Июль 2012, 16:41:42
Цитата: GUZEL от 20 Июль 2012, 16:37:17
Добрый день! поскажите пожалуйста.....как определить границу второго пояса ЗСО реки вверх по теченю...по СанПиНу 2.1.4.1110-02: "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения"....2.3.2.2. Граница второго пояса на водотоке в целях микробного самоочищения должна быть удалена вверх по течению водозабора на столько, чтобы время пробега по основному водотоку и его притокам, при расходе воды в водотоке 95% обеспеченности, было не менее 5 суток - для 1А, Б, В и Г, а также IIA климатических районов и не менее 3-х суток - для 1Д, IIБ, В, Г, а также III климатического района. у меня III климатический район.....и скорость движения воды 0,15 м\сут.?
Ни фига себе вопросы! ( в водном кодексе этого вроде нет....) Я чешу репу......
Название: Охранные и санитарно-защитные зоны водоснабжения (скважин, ВЗУ)
Отправлено: GUZEL от 20 Июль 2012, 17:13:54
вот вот))) ну я решила это так..если у меня скорость реки 0,15 м\с, то по простому расчету получается, что за нужные мне 3 - ое суток....вода притечет до моего водозабора.....с расстояния в 38,880км....вот и решила я, что граница второго пояса ЗСО вверх по течению будет 40км. :paint:   
Название: Охранные и санитарно-защитные зоны водоснабжения (скважин, ВЗУ)
Отправлено: Бугор от 20 Июль 2012, 17:27:46
Цитата: GUZEL от 20 Июль 2012, 17:13:54
вот вот))) ну я решила это так..если у меня скорость реки 0,15 м\с, то по простому расчету получается, что за нужные мне 3 - ое суток....вода притечет до моего водозабора.....с расстояния в 38,880км....вот и решила я, что граница второго пояса ЗСО вверх по течению будет 40км. :paint:

Не дурно. А этот приток при какой глубине и ширине русла реки вы считали? Вы что знаете параметры сечения?
Название: Охранные и санитарно-защитные зоны водоснабжения (скважин, ВЗУ)
Отправлено: Мария Шешенин от 20 Июль 2012, 20:19:25
Цитата: Бугор от 20 Июль 2012, 17:27:46
Цитата: GUZEL от 20 Июль 2012, 16:37:17
Добрый день! поскажите пожалуйста.....как определить границу второго пояса ЗСО реки вверх по теченю...по СанПиНу 2.1.4.1110-02: "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения"....2.3.2.2. Граница второго пояса на водотоке в целях микробного самоочищения должна быть удалена вверх по течению водозабора на столько, чтобы время пробега по основному водотоку и его притокам, при расходе воды в водотоке 95% обеспеченности, было не менее 5 суток - для 1А, Б, В и Г, а также IIA климатических районов и не менее 3-х суток - для 1Д, IIБ, В, Г, а также III климатического района. у меня III климатический район.....и скорость движения воды 0,15 м\сут.?
А для чего Вам зона второго пояса?


Обьединение сообщений: [time]20 Июль 2012, 17:22:44[/time]


Размер второго пояса можно принять равным 1,5-2км от населенного пункта с учетом его развития
Название: Охранные и санитарно-защитные зоны водоснабжения (скважин, ВЗУ)
Отправлено: GUZEL от 25 Июль 2012, 12:48:26
Параметров сечения....я не знаю :sorry: ориентировалась.......на среднюю скорость течения реки. наверное это не совсем правильно.... :curtsey:


Обьединение сообщений: 25 Июль 2012, 12:50:41

Цитата: Мария Шешенин от 20 Июль 2012, 20:19:25
Цитата: Бугор от 20 Июль 2012, 17:27:46
Цитата: GUZEL от 20 Июль 2012, 16:37:17
Добрый день! поскажите пожалуйста.....как определить границу второго пояса ЗСО реки вверх по теченю...по СанПиНу 2.1.4.1110-02: "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения"....2.3.2.2. Граница второго пояса на водотоке в целях микробного самоочищения должна быть удалена вверх по течению водозабора на столько, чтобы время пробега по основному водотоку и его притокам, при расходе воды в водотоке 95% обеспеченности, было не менее 5 суток - для 1А, Б, В и Г, а также IIA климатических районов и не менее 3-х суток - для 1Д, IIБ, В, Г, а также III климатического района. у меня III климатический район.....и скорость движения воды 0,15 м\сут.?
А для чего Вам зона второго пояса?


Обьединение сообщений: [time]20 Июль 2012, 17:22:44[/time]


Размер второго пояса можно принять равным 1,5-2км от населенного пункта с учетом его развития
в экспертизе поросили нанести на ситуационном плане показать))) у меня водозабор находиться в 10 км. от населенного пункта.
Название: Охранные и санитарно-защитные зоны водоснабжения (скважин, ВЗУ)
Отправлено: ИИррииннаа от 25 Июль 2012, 18:01:33
На сколько я знаю, такие вещи нужно узнавать в организациях эксплуатирующих водозабор. У них должен быть паспорт, котором все пояса ЗСО рассчитаны, все расстояния там указаны.
Название: Охранные и санитарно-защитные зоны водоснабжения (скважин, ВЗУ)
Отправлено: Мария Шешенин от 25 Июль 2012, 22:24:16
Действительно, если границы разрабатывались, нужно и исользовать официальную информацию, а от себя такие вещи не придумывайте :yes:
Название: Охранные и санитарно-защитные зоны водоснабжения (скважин, ВЗУ)
Отправлено: ИИррииннаа от 25 Июль 2012, 22:46:02
Еще можно сделать так.
Если проектируемый объект не входит в перечень запрещенных для 2-го пояса ЗСО, то пишите экспертизе, что необходимости в предоставлении таких данных нет.
Название: Охранные и санитарно-защитные зоны водоснабжения (скважин, ВЗУ)
Отправлено: GUZEL от 26 Июль 2012, 13:42:15
Если я проектирую площадку водозабора (с нуля) разве не я т.е. организация где я работаю....должна указывать....пояса ЗСО этой самой площадки?
Название: Охранные и санитарно-защитные зоны водоснабжения (скважин, ВЗУ)
Отправлено: ИИррииннаа от 26 Июль 2012, 13:54:38
Я сразу не поняла, что Вы этот самый водозабор и проектируете.
Но пояса ЗСО рассчитывает точно не генпланист.
У меня знакомая эти пояса рассчитывает. Она инженер ВК.
Обратитесь к своим ВКашникам.
Название: Охранные и санитарно-защитные зоны водоснабжения (скважин, ВЗУ)
Отправлено: VYT от 15 Март 2013, 21:29:51
водозабор находится в пойме реки. по реке идет ледоход 1,5м толщиной.
в соответствии с 10.8 снип2.04.02-84 границей 1 пояса : 200м вверх по течению, 100м вниз, 100-от уреза на берег.
Этот контур должен быть в ограждении (п.10.21; 14.4).
Получается я должен пойму перекрыть сплошным забором на длине 300м и 100м в глубь поймы????????????
что делать? может не так норму трактую, однако предписание уже имеется.
у меня вариант один-защитные дамбы, траверсы и т.д.
Название: Охранные и санитарно-защитные зоны водоснабжения (скважин, ВЗУ)
Отправлено: Владимир. от 15 Март 2013, 22:17:25
Цитата: VYT от 15 Март 2013, 21:29:51водозабор находится в пойме реки
Цитата: VYT от 15 Март 2013, 21:29:51200м вверх по течению, 100м вниз
Я не понял, всё-таки, водозабор в пойме реки или в реке?
Потому что, по течению/против течения это для водозаборов из реки
Название: Охранные и санитарно-защитные зоны водоснабжения (скважин, ВЗУ)
Отправлено: PozitiFF от 18 Март 2013, 10:58:09
До реки ограждением, в реке устанавливается буй (со знаком зоны санитарной охраны)
Название: Охранные и санитарно-защитные зоны водоснабжения (скважин, ВЗУ)
Отправлено: VYT от 18 Март 2013, 13:58:37
дорога и площадка с вспомогательными сооружениями находится в пойме (на бровке русла). сам насос в колодце (в русле). требование норм - сплошное ограждение 200м вверх по течению, 100м вниз и 100м от уреза. буйками не обойтись. см картинку, ограждение зеленым
Название: Охранные и санитарно-защитные зоны водоснабжения (скважин, ВЗУ)
Отправлено: Владимир. от 18 Март 2013, 14:41:04
Цитата: VYT от 18 Март 2013, 13:58:37сплошное ограждение 200м вверх по течению, 100м вниз и 100м от уреза
Только это минимальные расстояния. А "настоящие" должны быть определены в Проекте зон санитарной охраны
Название: Охранные и санитарно-защитные зоны водоснабжения (скважин, ВЗУ)
Отправлено: PozitiFF от 18 Март 2013, 18:26:18
Насколько, я понял этот СанПин (для первого пояса железно это расстояние), а вот 2 и 3 пояса определяются расчетом.
Название: Охранные и санитарно-защитные зоны водоснабжения (скважин, ВЗУ)
Отправлено: VYT от 19 Март 2013, 02:04:31
как при толщине льда .!5↲15 полтора метра в пойме поставить ог?ражде?ние,
Название: Охранные и санитарно-защитные зоны водоснабжения (скважин, ВЗУ)
Отправлено: VYT от 11 Апрель 2013, 18:57:42
сделали запрос, ответа пока нет
Название: Охранные и санитарно-защитные зоны водоснабжения (скважин, ВЗУ)
Отправлено: Владимир. от 12 Апрель 2013, 19:52:11
Цитата: VYT от 11 Апрель 2013, 18:57:42сделали запрос, ответа пока нет
А у вас там река еще узкая?  Потому как по СанПИН ЗСО по берегу нет
при ширине реки или канала более 100 м - полоса акватории шириной не менее 100 м;
Название: Охранные и санитарно-защитные зоны водоснабжения (скважин, ВЗУ)
Отправлено: VYT от 12 Апрель 2013, 22:23:01
русло 300м, расливается где-то на 1км
Название: Охранные и санитарно-защитные зоны водоснабжения (скважин, ВЗУ)
Отправлено: draklion от 11 Март 2014, 12:42:31
Здравствуйте, поделитесь пожалуйста информацией где можно глянуть (или напишите какое расстояние берется на сторону) санитарно-защитную зону (охранная зона) трубопровода канализации? СНИП по канализации весь просмотрел, есть только СЗЗ на сооружения. По трубопроводам ничего не написано. Если нужно то диаметр трубопровода = 315
Название: Охранные и санитарно-защитные зоны водоснабжения (скважин, ВЗУ)
Отправлено: МосМодер от 11 Март 2014, 12:59:37
СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*:

12.35 Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений следует принимать по таблице 15. Минимальные расстояния от подземных (наземных с обвалованием) газопроводов до зданий и сооружений следует принимать в соответствии с СП 62.13330.

Таблица 15 и далее.

Это размеры "охранной" зоны - минимального расстояния в свету, обеспечивающего сохранность и безопасную эксплуатацию сети.


Я бы взял по 3 метра в обе стороны (для НЕнапорной канализации), как наиболее худший вариант.

Санитарной зоны, насколько я понимаю, у канализации нет - есть у водопроводных сооружений и источников питьевого водоснабжения
[cut]СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*
- есть понятие Зоны санитарной охраны - ЗСО


4.7 В проектах хозяйственно-питьевых водопроводов необходимо предусматривать зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения, водопроводных сооружений, насосных станций и водоводов.[/cut]
Название: Охранные и санитарно-защитные зоны водоснабжения (скважин, ВЗУ)
Отправлено: scighero от 11 Март 2014, 13:13:08
Цитата: Руслан от 11 Март 2014, 12:59:3715. Минимальные расстояния от
Так это не охранная  зона

Обьединение сообщений: 11 Март 2014, 13:17:28

Наткнулся на форуме на эту тему, когда искал наличие и размеры охранной зоны магистрального канализационного коллектора диаметром 1840 (!) мм в Санкт-Петербурге. Привожу результаты своих поисков и возникшие вопросы.

Оказывается, в Москве и Санкт-Петербурге охранные зоны канализационных коллекторов существуют и регламентируются следующими (действующими!) документами:

1) Москва - Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. "О мерах правовой защиты подземных коммуникационных коллекторов (с изменениями на 3 июня 2008 года)". Устанавливает размеры охранных зон коллекторов предприятий "Москоллектор" и "Мосводосток" по 5 (пять) метров от края коллектора;

2) Санкт-Петербург - Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Администрации Санкт-Петербурга от 01.06.2000 N 11 (ред. от 27.06.2012) "Об утверждении Правил пользования системами коммунальной канализации Санкт-Петербурга и его территориальных единиц (с изменениями на 27 июня 2012 года)".  Цитата:
9.2. Во избежание повреждения канализационных сетей и сооружений устанавливается охранная зона (10 м), в соответствии с Положением об охране подземных и наземных инженерных сетей и сооружений, утвержденным органом исполнительной власти Санкт-Петербурга.

9.3. Производство работ в пределах охранной зоны должно согласовываться с "Организацией ВКХ" и проводиться в соответствии с Правилами производства работ при прокладке и переустройстве подземных инженерных сетей и сооружений, строительстве и ремонте дорожных покрытий и благоустройстве городских территорий, утвержденными органом исполнительной власти Санкт-Петербурга.

9.4. Производство земляных работ на глубине свыше 5.0 м, производство свайных, буровых работ, прокладка линий метрополитена в зоне действующих канализационных тоннельных коллекторов на расстоянии ближе 20.0 м в обе стороны от оси тоннеля следует согласовывать с "Организацией ВКХ".               
Текст "Положения об охране подземных и наземных инженерных сетей и сооружений" мне найти не удалось. Из приведённой цитаты непонятно, откуда отсчитываются 10 м - это ширина всей охранной зоны или расстояние от оси в каждую сторону? Если первое, то не учтена ширина самого коллектора (как в Москве), а если второе - то слишком шикарно. Даже у газопроводов нет таких охранных зон!
Кто что думает по этому поводу? Вопрос не праздный, так так мне в ППРе сейчас надо эту самую охранную зону показать. Я, конечно, нарисую её общей шириной 10 м, по 5 м в каждую сторону от оси коллектора. Но не знаю, правильно ли это...
Название: Охранные и санитарно-защитные зоны водоснабжения (скважин, ВЗУ)
Отправлено: МосМодер от 11 Март 2014, 13:17:46
Там в примечаниях есть:

2 Допускается предусматривать прокладку подземных инженерных сетей в пределах фундаментов опор и эстакад трубопроводов, контактной сети при условии выполнения мер, исключающих возможность повреждения сетей в случае осадки фундаментов, а также повреждения фундаментов при аварии на этих сетях.
***
Указанные в таблицах 15 и 16 расстояния допускается уменьшать при выполнении соответствующих технических мероприятий, обеспечивающих требования безопасности и надежности.

Поэтому, я так понимаю, что эти расстояния обеспечивают сохранность самих сетей и их окружения в случае аварий на самих сетях.
Могу ошибаться  :scratch_ones_head:

+ вопрос был от землеустроителя - следовательно для ГПЗУ или подобных документов, встречал в практике ГПЗУ с обозначением "охранных зон" сетей (коридора для прокладки сетей),
на листе ГПЗУ были примечания, что размеры зон приняты в соответствии со СНиП Градостроительство.
Название: Охранные и санитарно-защитные зоны водоснабжения (скважин, ВЗУ)
Отправлено: draklion от 11 Март 2014, 13:35:04
2) Санкт-Петербург - Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Администрации Санкт-Петербурга от 01.06.2000 N 11 (ред. от 27.06.2012) "Об утверждении Правил пользования системами коммунальной канализации Санкт-Петербурга и его территориальных единиц (с изменениями на 27 июня 2012 года)".  Цитата:
9.2. Во избежание повреждения канализационных сетей и сооружений устанавливается охранная зона (10 м), в соответствии с Положением об охране подземных и наземных инженерных сетей и сооружений, утвержденным органом исполнительной власти Санкт-Петербурга.

охранная зона (10 м) подразумевается - по 5 на сторону?
Название: Охранные и санитарно-защитные зоны водоснабжения (скважин, ВЗУ)
Отправлено: scighero от 11 Март 2014, 14:10:17
да, коридор 10 м.   
Название: Охранные и санитарно-защитные зоны водоснабжения (скважин, ВЗУ)
Отправлено: Серьго от 03 Июль 2014, 23:59:46
Здравствуйте, Уважаемые!
Суть вопроса: Собираюсь покупать квартиру для перевода в нежилой фонд. Всё бы ничего, но смущают 2 объекта близ стены.
1. Люк с надписью "Д" (дождевая канализация, как я понимаю)
2. Будка с телефоном ГУП "Москоллектор".
Хотелось бы сделать красивые витрины и широкую лестницу (из ближнего окна).
Отсюда вопрос: Нет ли каких-либо "охранных зон" (или чего-то подобного) у этих объектов ?
Дабы не купить квартиру в 2 раза выше рынка а потом....... чупа-чупсом баловаться.
Все конструкции (витрины и лестница) планируются навесными, с возможностью снять/поставить в случае чего.
Буду очень признателен за "наводку" , ибо "переводильщики" - сплошь неадкват какой-то , а после нескольких часов в интернете голова пухнет от обилия ранее незнакомых терминов и специнфы. Да и по сути выяснил, что "охранная зона" - это про нефтегаз, ЛЭП и т.п..... А есть ли какая-нибудь другая возможная засада?
Фото :
Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.

Всем откликнувшимся - БОЛЬШОЙ-ПРЕБОЛЬШОЙ ПАСИБ!!!
Название: Охранные и санитарно-защитные зоны водоснабжения (скважин, ВЗУ)
Отправлено: Сергей Алекс от 04 Июль 2014, 12:41:18
"Д" - это скорее всего ДРЕНАЖ. Хотя сути это ничего не меняет. Владелец сети все равно скорей всего ВОДОКАНАЛ.
По Постановлению ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 9 июня 1995 года N 578 Главы III необходимо согласовывать свои работы с владельцем сети. Вызывайте представителей владельцев сетей и разговаривайте с ними. А перед разговором можете изучить это Постановление.
Название: Охранные и санитарно-защитные зоны водоснабжения (скважин, ВЗУ)
Отправлено: МосМодер от 04 Июль 2014, 12:54:01
Серьго, вам в любом случае нужно выходить будет на администрацию (управление архитектуры и т.п. организации в связи с изменением назначения и организацией отдельного входа-выхода).


Полагаю, лучше найти сразу тех, с кем придется согласовывать вашу перепланировку с изменением назначения помещения
и обговаривать в ними "подводные камни".


Теоретически, основное требование при строительстве у сетей и коммуникаций - обеспечить их безопасность и возможность доступа к сетям
служб в любой момент. Съемные конструкции, насколько я понимаю, это обеспечивают. А значит согласовать вам проект перепланировки могут
(в соответствующих службах эксплуатации- ГУП "Москоллектор", Мосводоканал и т.п.).


Согласование, скорее всего, все-равно потребуется - можете с ними переговорить (вкладывать $ вам, поэтому лучше заранее переговорить со всеми- я бы начал с администрации, получил топосъемку на данный участок -или хотя бы информациюю по сетям - там может быть не только то, что видно,
уточнил ВСЕ имеющие сети и пошел бы по службам эксплуатации этих сетей беседовать о возможности организации выхода).


И только после этого принял решение о покупке именно этого объекта.

Название: Охранные и санитарно-защитные зоны водоснабжения (скважин, ВЗУ)
Отправлено: МосМодер от 15 Январь 2015, 19:54:32
master-lomaster: объект не в Питере и не в Москве. Где узнать ширину охранных зон водопровода и канализации?


Антон, я охр зону воспринимаю как просвет от фукндаментов-сооружений до сети, соотв-но для водопровода и напорн канал -5 м в обе стороны, доя обычной канал -3 м в обе стороны - охранная зона, обеспечивающая сохраннсоть и безопан эксплуатацию без доп устройств
Если вопрос про санитарную зону ВОДОвода, то дублирую ответ выше PozitiFFa:

СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения (с Изменением N 1)
10.20. Ширину санитарно-защитной полосы водоводов, проходящих по незастроенной территории, надлежит принимать от крайних водоводов:
при прокладке в сухих грунтах - не менее 10 м при диаметре до 1000 мм и не менее 20 м при больших диаметрах; в мокрых грунтах -  не менее 50 м независимо от диаметра.
При прокладке водоводов по застроенной территории ширину полосы по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы допускается уменьшать.
Название: Охранные и санитарно-защитные зоны водоснабжения (скважин, ВЗУ)
Отправлено: МосМодер от 13 Февраль 2015, 14:57:09
randum: Кто подскажет, санитарная или охранная зона у подземной насосной при группе 9тиэтажек, где искать?
Название: Охранные и санитарно-защитные зоны водоснабжения (скважин, ВЗУ)
Отправлено: Марина от 13 Февраль 2015, 15:15:53
От КНС брали по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, табл. 7.1.2
Название: Охранные и санитарно-защитные зоны водоснабжения (скважин, ВЗУ)
Отправлено: Ivlar от 13 Февраль 2015, 15:45:14
именно. плюс в СНиП 2.04.03-85 Таблица 1;  где есть хороший пункт в примечаниях
[cut]8. Санитарно-защитную зону от очистных сооружений поверхностных вод с селитебных территорий следует принимать 100 м, от насосных станций - 15 м, от очистных сооружений промышленных предприятий - по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы.[/cut]
Но СаНПин рулит. По поводу применения неактуализированного СНиПа по ВК
Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.  Хотя, это лучше уточнить у спеца ВК

как-то думали сделать КНС подземной, на дороге. Но нет, пришлось городить будку.
Название: Охранные и санитарно-защитные зоны водоснабжения (скважин, ВЗУ)
Отправлено: randum от 13 Февраль 2015, 16:17:56
Ivlar, Марина
Спасибо, единственное смущает, что в обоих случаях о насосных написано в контексте канализационных сетей, а у меня вода -_-
Название: Охранные и санитарно-защитные зоны водоснабжения (скважин, ВЗУ)
Отправлено: Ivlar от 13 Февраль 2015, 16:39:04
вопрос формулируйте точнее.   Может это СНиП 2.04.02-84 п.10.17
[cut]10.17. Граница первого пояса зоны водопроводных сооружений должна совпадать с ограждением площадки сооружений и предусматриваться на расстоянии:
      от стен резервуаров фильтрованной (питьевой) воды, фильтров (кроме напорных), контактных осветлителей с открытой поверхностью воды  не менее 30 м;
      от стен остальных сооружений и стволов водонапорных башен -  не менее 15 м.

      Примечания: 1. По согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы первый пояс зоны отдельно стоящих водонапорных башен, а также насосных станций, работающих без разрыва струи, допускается не предусматривать.
      2. При расположении водопроводных сооружений на территории предприятия указанные расстояния допускается уменьшать по согласованию с местными органами санитарно-эпидемиологической службы, но должны быть не менее 10 м.
[/cut]
Название: Охранные и санитарно-защитные зоны водоснабжения (скважин, ВЗУ)
Отправлено: Марина от 13 Февраль 2015, 16:44:20
randum, Вам действительно нужен СНиП 2.04.02-84 (СП 31.13330.2012). Почитайте раздел 14 "ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН" (в СП раздел 15)
Название: Охранные и санитарно-защитные зоны водоснабжения (скважин, ВЗУ)
Отправлено: scighero от 13 Февраль 2015, 17:09:05
Наши доблестные  экологи говорят

O*********h, Y***a 14:00
не нормируется. но прими 15 меров
Название: Охранные и санитарно-защитные зоны водоснабжения (скважин, ВЗУ)
Отправлено: randum от 25 Февраль 2015, 14:02:23
Цитата: Марина от 13 Февраль 2015, 16:44:20Вам действительно нужен СНиП 2.04.02-84 (СП 31.13330.2012). Почитайте раздел 14 "ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН" (в СП раздел 15)
Немного подразобрался в этом вопросе, оказывается от источников водоснабжения выделяется зона санитарной охраны, которая не одно и тоже с санитарно-защитной зоной, я бы сказал что две эти зона противоположны друг-другу по назначению.
В СП 31.1330.2012 я что то не нашёл информации по ЗСО, а СНиП 2.04.02-84 то ли уже не действует то ли не будет действовать уже очень скоро, так что я нашёл документ получше, а именно: СанПин 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения". На много подробнее расписано и в частности вот что говорится по моему вопросу:

Цитировать
2.4.2. Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:
от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;
от водонапорных башен - не менее 10 м;
от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.

2. При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.


Название: Охранные и санитарно-защитные зоны водоснабжения (скважин, ВЗУ)
Отправлено: Иван от 17 Апрель 2015, 13:10:45
Возник вопрос: на водопроводе устанавливают повышающую насосную станцию, есть ли у нее СЗЗ? И еще - По СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 есть приложение 4. расстояние от насосной до газопровода. Это относится к всем насосным или только к тем которые на водозаборе? Как думаете? В норме нет уточнения.
Название: Охранные и санитарно-защитные зоны водоснабжения (скважин, ВЗУ)
Отправлено: scighero от 17 Апрель 2015, 13:54:09
Цитата: Иван от 17 Апрель 2015, 13:10:45повышающую насосную станцию

от нее есть ЗСО, Зона Санитарной Охраны
Название: Охранные и санитарно-защитные зоны водоснабжения (скважин, ВЗУ)
Отправлено: Бугор от 17 Апрель 2015, 14:55:42
Цитата: Иван от 17 Апрель 2015, 13:10:45
Возник вопрос: на водопроводе устанавливают повышающую насосную станцию, есть ли у нее СЗЗ? И еще - По СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 есть приложение 4. расстояние от насосной до газопровода. Это относится к всем насосным или только к тем которые на водозаборе? Как думаете? В норме нет уточнения.
Я бы к водникам сходил бы за советом.
Название: Охранные и санитарно-защитные зоны водоснабжения (скважин, ВЗУ)
Отправлено: scighero от 17 Апрель 2015, 15:39:51
__http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/11/11336/



2.1.4.ПИТЬЕВАЯ ВОДА И ВОДОСНАБЖЕНИЕ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ
Зоны санитарной охраныисточников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

Санитарныеправила и нормы
СанПиН2.1.4.1110-02


Обьединение сообщений: [time]17 Апрель 2015, 12:42:29[/time]


2.4. Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов

2.4.1. Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов ¾ санитарно-защитной полосой.
2.4.2. Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:
от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей ¾ не менее 30 м;
от водонапорных башен — не менее 10 м;
от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) ¾ не менее 15 м.
Название: Охранные и санитарно-защитные зоны водоснабжения (скважин, ВЗУ)
Отправлено: Max от 17 Апрель 2015, 19:07:58
Тут спорный вопрос - по поводу охраны источников водоснабжения и ПНС.


Если его применять то водопровод превращается в водовод и понеслось от резервуаров.
Причем в 15 м даже ЗиС нельзя.



Название: Охранные и санитарно-защитные зоны водоснабжения (скважин, ВЗУ)
Отправлено: Иван от 17 Апрель 2015, 22:03:07
Спасибо за ссылки! :good:  Вот думаю что писать в записке по ПЗУ в пункте о СЗЗ!?


Может быть туплю, но что такое ЗиС
Название: Охранные и санитарно-защитные зоны водоснабжения (скважин, ВЗУ)
Отправлено: Milo4ka от 07 Декабрь 2015, 20:44:38
Цитата: МосМодер от 11 Март 2014, 13:17:46Указанные в таблицах 15 и 16 расстояния допускается уменьшать при выполнении соответствующих технических мероприятий, обеспечивающих требования безопасности и надежности.

Поэтому, я так понимаю, что эти расстояния обеспечивают сохранность самих сетей и их окружения в случае аварий на самих сетях.

А что это за меры такие по обеспечению безопасности и надежности? Нигде не могу найти. А то у нас на территории предприятия всё в сетях , дренаж, канализация водопровод, теплосеть, опоры под эстакаду ткнуть некуда. Даже если с натяжкой проходит по осям от Д 1м и от К 1,5,  то если смотреть подошву фундаментов и учитывать ширину трубопроводов, то не проходит вообще никак. От меня хотят понять куда ткнуть опоры, а я не понимаю как и за счет чего уменьшить расстояния из табл.15....
Название: Охранные и санитарно-защитные зоны водоснабжения (скважин, ВЗУ)
Отправлено: scighero от 18 Декабрь 2015, 13:33:31

Ищу про охранную зону канализации - относительно размещения стоянок.
Понятно что  в ней все  запрещено но,  нужен пункт.

Кстати есть идеи, где  может быть написаны ограничения, по этому  поводу.


Какой то  форум, стандартная ситуация: 

Это для Москвы, а для остальной страны???
Помогите немогу найти.


Обсуждалось уже. поиском ищите.


Еще  забавно на другом  форуме есть ссылки на мое же сообщение.
:rtfm: :haha: 
Название: Охранные и санитарно-защитные зоны водоснабжения (скважин, ВЗУ)
Отправлено: Olga108 от 21 Декабрь 2015, 14:38:51
Господа, прошу помощи коллективного разума))) спасибо водопроводчикам, которые дают водозабор за 2 дня до окончания срока рассмотрения проекта в экспертизе)) я несколько в замешательстве.

Мне сейчас нужно оградить и благоустроить территорию ЗСО, я постаралась прочитать все, что нашла по этому поводу, возникли следующие вопросы:
1. Ограждать водозабор и дополнительно вокруг ограждать территорию с резервуарами и насосной? Или только всю территорию вместе с водозабором и насосной единым ограждением? Или вообще только водозабор, а насосную можно не ограждать?
2. Прикладываю схему - водозабор на берегу реки, внизу обрыв и собственно русло. Места нормально поставить ограждение в 30 м (ЗСО 30 м мне выдал ГИП) нет. Тридцатиметровую зону я отметила на чертеже окружностью... Как ставить ограждение? Вести по обрыву? Там нехилый уклон. Ставить вдоль обрыва? Не отсыпать же мне там площадку и не городить подпорные стены, в конце концов)))

Буду благодарна за ваши мнения и советы! И в особенности личный опыт)))
Название: Охранные и санитарно-защитные зоны водоснабжения (скважин, ВЗУ)
Отправлено: mitt от 21 Декабрь 2015, 16:18:28
У вас получается за границы отвода выходит ограждение I-пояса ЗСО?
Гоните их в другое место.
По отметкам там обрыва и нет никакого, вполне, мне кажется, можно ограждение поставить.
По тому что ограждать в СанПиН 2.1.4.1110-02 написано.
Название: Охранные и санитарно-защитные зоны водоснабжения (скважин, ВЗУ)
Отправлено: Наталья Геннадиевна от 11 Январь 2016, 23:59:59
ДД! Подскажите, пожалуйста, какова практика применения нормативов в ИЖС.
Первый пояс ЗСО можно уменьшить до 15,0 м (СанПин 2.1.4.1110-02 - по согласованию и пр)...
Но, нужно ли эти 15,0 м огораживать на собственном участке?
И можно ли, что бы ЗСО касалось плоскостных сооружений: детской или спортивной площадки?
Название: Охранные и санитарно-защитные зоны водоснабжения (скважин, ВЗУ)
Отправлено: Alex748 от 12 Январь 2016, 10:48:00
Цитата: Наталья Геннадиевна от 11 Январь 2016, 23:59:59
ДД! Подскажите, пожалуйста, какова практика применения нормативов в ИЖС.
Первый пояс ЗСО можно уменьшить до 15,0 м (СанПин 2.1.4.1110-02 - по согласованию и пр)...
Но, нужно ли эти 15,0 м огораживать на собственном участке?
И можно ли, что бы ЗСО касалось плоскостных сооружений: детской или спортивной площадки?
Такое ощущение что вы говорите просто про водяную скважину на собственном участке. Артскважина -это скважина глубиной от 100 м(все остальное можно обозвать вообще шурфом).Если вы и вправду говорите про артскважину, то огараживать в любом случае надо.Третий вопрос -касаться может но не входить.
Название: Охранные и санитарно-защитные зоны водоснабжения (скважин, ВЗУ)
Отправлено: Наталья Геннадиевна от 12 Январь 2016, 17:15:27
На участках в поселке, который я проектирую именно артскважины по ТЗ.
Не подскажите, оговорено ли в тексте СанПина или в каком другом документе именно, что в ИЖС так же как в любой селитьбе или пром.территории строго соблюдается первый пояс ЗСО?
И еще вопрос про 15,0 м. В СанПине сказано, что можно уменьшать 1 пояс при соответствующих экологических характеристиках и согласовании с местными и пр., но насколько уменьшать не сказано. Цифра 15,0 м фигурирует в СП 53. п.8.2. Но СП 53 - это дачи, а не ИЖС...
Вопрос: какими документами подтверждена цифра 15,0 м кроме СП 53?
Название: Охранные и санитарно-защитные зоны водоснабжения (скважин, ВЗУ)
Отправлено: Маргоша от 03 Июнь 2016, 04:34:54
Приветствую, уважаемые форумчане!  :hi:
Не откажите, пожалуйста, в помощи неспециалисту.  :cray:

Ситуация такова. Дачный посёлок в Московской области, сельхозка. Строим свои коммуникации. Т.к. очень ограничены в общей земле, приходится ВЗУ и КНС строить рядом друг с другом. ВЗУ - скважина глубиной, думаю, более 100 м, глина (поместили в домик). КНС - современный большой бак/очистка на 130 домов.

Вопросы:

1. Какова может быть минимальная охранная зона ВЗУ (т.е. каково может быть расстояние между скважиной и очистными)? 30м или иное? Можно ли уменьшить зону до 15м? Или вообще в этом случае должно соблюдаться расстояние 2го пояса? Какое?
2. Как физически померить расстояние - от центра скважины до центра бака очистных (вывода воды из него)? Или до ближайшей стенки бака?
Сейчас практически всё стоит впритык - 26-31 м, смотря как мерить.
3. Если подкупить проектантов и поставить в проекте 32 м вместо фактических 26-29 м, то кого потом бояться (может ли какая-нибудь комиссия замерить и обнаружить подделку документов)?

Ситуация также осложняется тем, что КНС находится в 10ти метрах от частного участка, пока не освоенного... Если получить собственность на КНС быстрее, чем на том участке что-нибудь построят, обязаны ли те хозяева блюсти санитарную зону или... нам трындец и строить так в принципе нельзя?
Название: Охранные и санитарно-защитные зоны водоснабжения (скважин, ВЗУ)
Отправлено: Iose4ka от 06 Декабрь 2017, 12:14:37
день добрый.
Вопрос: может ли накладываться СЗЗ скважины (1 пояс) с охранной зоной ВЛ 10кВ?
Название: Re: Охранные и санитарно-защитные зоны водоснабжения (скважин, ВЗУ)
Отправлено: Сигморд от 15 Июнь 2019, 13:18:59
Цитата: Бугор от 10 Декабрь 2010, 14:23:18Согласно норм НВК в охранной зоне водовода запрещено проектирование объектов могущих создать загрязнение очв в этой зоне, такие как автостоянка, мусорка и подобное.
Здравствуйте, не могли бы уточнить, в каких именно местах этих самых норм есть упоминание о ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ НЕВОЗМОЖНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ обустроенной площадки для сбора ТБО в санитарно-защитной зоне скважины (может быть и охранной зоне водопровода)
TinyPortal © 2005-2019