Форум Генпланистов
Общие вопросы => Нефте-газовая и горная отрасли => Тема начата: zubik от 08 Апрель 2019, 14:41:48
Объект - нефтебаза. Необходимо разместить котельную на электричестве с маслом в качестве теплоносителя. Принимаем её за РУ, кат. Д. Вопрос: на каком расстоянии её можно разместить от резервуаров с мазутом? В ПУЭ т. 7.3.13 упоминания о ГЖ нет, только ЛВЖ. Где подскажете смотреть?
СП 155.13130 табл.3 п.11 и ПУЭ 6 издание Электроустановки во взрывоопасных зонах
Спасибо за ответ. Контейнер этой РУ находится вне взрывоопасной зоны. Получается только по СП 155.