Форум Генпланистов

Общие вопросы => Пожарные дела => Тема начата: Maryetta от 19 Май 2014, 19:19:54

Название: Расстояние от газопровода до сооружения категории Ан
Отправлено: Maryetta от 19 Май 2014, 19:19:54
Добрый день! Подскажите пожалуйста, :scratch_ones_head: какие мероприятия необходимо предусмотреть для уменьшения расстояния от надземного газопровода низкого давления- до сооружения категории Ан. Ситуация такова: Газ низкого давления проложен по стойкам ограждения предприятия на Н=3,00м. Имеется сооружение-  площадка для размещения автомобильного топливозаправщика, которая П-образно ограждена кирпичной кладкой в 1.5 кирпича, высотой Н=4,00м. (эти меры предусмотрены из-за стесненных условий на площадке предприятия). Расстояние от этой стены- до газопровода 2,00м. Возможно ли взять газопровод в кожух? И вообще как можно поступить с газопроводом в этом случае, чтобы такое размещение стало допустимым? :blink:
Название: Расстояние от газопровода до сооружения категории Ан
Отправлено: Владимир. от 19 Май 2014, 21:30:35
Цитата: Maryetta от 19 Май 2014, 19:19:54И вообще как можно поступить с газопроводом в этом случае, чтобы такое размещение стало допустимым
А по каким нормам вы его считает не допустимым?
Название: Расстояние от газопровода до сооружения категории Ан
Отправлено: Maryetta от 20 Май 2014, 12:02:47
СП 62.13330.2011 прил. Б пункт 1, газ давлением 0.3МПа -5м. :blink:  или я не правильно пользуюсь нормами???
Название: Расстояние от газопровода до сооружения категории Ан
Отправлено: andvol от 22 Май 2014, 12:06:30
Я бы посоветовал еще НПБ-111 посмотреть. Там по ТЗП информация есть.
Название: Расстояние от газопровода до сооружения категории Ан
Отправлено: gazus от 28 Июль 2014, 19:48:05
Коллеги! На площадке газовой скважины размещаю в 2 м от надземного газопровода высокого давления (25 МПа) блок-бокс кат.А.
Смотрю СП18 п.6.22 ссылается на СП62. Но СП62 описывает сети потребителям, что не имеет отношения к добыче.
И даже в СП 62 табл.Б.1 макс. давление 1,2 МПа.
Что скажете?
Название: Расстояние от газопровода до сооружения категории Ан
Отправлено: mitt от 29 Июль 2014, 13:05:38
А газопровод промысловый, может СП 34-116-97 посмотреть табл.13?
Название: Расстояние от газопровода до сооружения категории Ан
Отправлено: gazus от 29 Июль 2014, 15:14:13
Страшно даже представить! Для I класса d=114 сумасшедшие расстояния! Хотелось бы верить, что по площадке он не классифицируется как промысловый, а как обвязка.
И тем не менее похожих блок-боксов (подача ингибитора) в таблице 13 нет.
Название: Расстояние от газопровода до сооружения категории Ан
Отправлено: mitt от 29 Июль 2014, 18:03:52
В ВНТП 3-85 табл. 21 расстояния более реальные, но там давление маленькое и газопровод подземный.