Форум Генпланистов

Общие вопросы => Пожарные дела => Тема начата: polina123456789 от 02 Май 2017, 13:24:29

Название: Минимальное расстояние от здания до пожарного резервуара?
Отправлено: polina123456789 от 02 Май 2017, 13:24:29
Здравствуйте! Мне нужно для МЧС расширить гараж.
Гараж представляет собой деревянное здание и располагается на расстоянии 15 м от пожарного резервуара.
Согласно СП 8.13130.2009
9.11Расстояние от точки забора воды из резервуаров или искусственных водоемов до зданий III, IV и V степеней огнестойкости и до открытых складов горючих материалов должно быть не менее 30 м, до зданий I и II степеней огнестойкости - не менее 10 м.

Тоесть мы уже в сущ. положении не проходим по нормам.

Пристроить мне нужно новые боксы так, что расстояние сократится до 8 м (так земельный участок выделен).
Есть ли какие-то мероприятия, которые позволят разместить здания на растоянии 8 м?
Название: Минимальное расстояние от здания до пожарного резервуара?
Отправлено: mitt от 02 Май 2017, 15:29:02
Попробуйте точку забора воды перенести, а резервуары оставить.
Название: Минимальное расстояние от здания до пожарного резервуара?
Отправлено: polina123456789 от 02 Май 2017, 17:47:18
Водозабор точно переносить не будут - там такой грандиозное сооружение из нескольких резервуаров.
Название: Минимальное расстояние от здания до пожарного резервуара?
Отправлено: Alex748 от 02 Май 2017, 18:17:18
не надо резервуары переносить.Надо просто перенести мокрые колодцы из которых ведется забор воды. :hi: