Всем привет! В общем сразу к вопросу!
Имеется промпредприятие, которое реконструируется, конкретно там замена оборудования.
Новое оборудование представляет собой "мини нпз" производительностью 50000 тонн/год, вот и получается что только ее и размещаем на площадку, на которой уже имеется резервуарный парк, здание склада ЛВЖ и прочие соответствующие постройки.
Где нибудь есть нормы по противопожарным расстояниям до подобного оборудования!???!???! :pardon:
Есть, все разрывы смотри в ВУПП-88 "ВЕДОМСТВЕННЫЕ УКАЗАНИЯ
ПО ПРОТИВОПОЖАРНОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ" и дублируется еще в СП 4.13130.2009
Спасибо большое! Еще раз выручаете!
Всегда рад помочь :hi:
Всем привет!не подскажете минимальное расстояние от котельной до АБК? (реконструкция УПН) мощность котельной, высоту трубы не знаю
Цитата: Bridexxx от 15 Апрель 2014, 19:30:15
Всем привет!не подскажете минимальное расстояние от котельной до АБК? (реконструкция УПН) мощность котельной, высоту трубы не знаю
Обсуждался подобный вопрос ранее. Представьте, сидите вы на совещании в АБК и в форточку валит черный дым из котельной). Не очень приятно, - поэтому тут прямая зависимость между высотой трубы и расчетом рассеивания концентрации ВВ. Обратите внимание на розу ветров. Успехов.
спасибо) съездил на объект, высота трубы 32 м, расстояние от трубы до АБК 9 метров реально, мощность котельной 20кКалл/час
Делайте расчет, на основании его можно будет о чем то говорить.