Здравствуйте! где можно найти требования к тому что не допускается размещение стыка полиэтиленового трубопровода в гильзе при проходе через стенку колодца и есть ли норматив на минимальное расстояние от шва трубопровода до стенки колодца?
Добрый!
СНиП 3.05.04-85
СП 129.13330.20113.23.
Поперечные сварные соединения должны быть расположены на расстоянии не менее чем:
- 0,2 м от края конструкции опоры трубопровода;
- 0,3 м от наружной и внутренней поверхностей камеры или поверхности ограждающей конструкции, через которую проходит трубопровод, а также от края футляра.
СНиП 2.04.02-84* еще есть нормативы на производство работ, где в футляре стыки должны быть проверены на выходе из футляров.