[size=0px]Добрые люди, помогите. Есть складское здание шириной 24 м, высотой 27 м, по нормам положено 2 продольных проезда., да еще и на расстоянии 5 м от здания. Но одна из продольных сторон глухая 1 типа (без окон без дверей, обшитая сэндвич панелями 150мм). Так как окон нет, то и пожарную лестницу в принципе можно не разворачивать. Тогда по логике отпадает необходимость в этих 5 метрах между зданием и проездом. или все же он должен быть на расстоянии 5 метров и точка. Но ведь это ж бред[/size]
Название: Пожарный проезд вдоль глухой стены
Отправлено: Марина от 01 Сентябрь 2015, 12:47:30
В нормах ничего не написано о варьировании расстояния от здания до дороги в зависимости от того, глухая стена или нет. Любой эксперт будет Вас прогибать под нормы. И пожарная техника не может в плотную подъезжать к горящему зданию - а если с крыши будут лететь раскаленные и горящие элементы кровли? А у Вас там стоит развернутая техника и люди...
Если хотите получить отрицательное заключение, можете поспорить с экспертом (только пожарные сейчас не прогибаемые).
Название: Пожарный проезд вдоль глухой стены
Отправлено: elbeone от 30 Октябрь 2015, 20:03:54
Для проектирования проездов на территории складов может применяться СП 18.13330.2011 "Генеральные планы промышленных предприятий", в частности - п.  5.41, согласно которому при отсутствии въездов в здание расстояние от бортового камня или кромки укрепленной обочины автомобильной дороги до здания может быть 1,5 м при длине здания до 20 м и 3 м - более 20. Ориентироваться на этот показатель, или на показатель СП 4.13130.2013 (при том, что в последнем назначение здания, от которого установлены отступы, не уточняется) остаётся на усмотрение эксперта.