Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста, вопрос в следующем:
какое минимальное расстояние следует выдерживать при проектировании между двумя передвижными (мобильными) газотурбинными электростанциями?
Электростанция представляет собой контейнер на шасси с колесами, с упорными винтовыми домкратами. Размер 1 электростанции составляет 11,5х2,5м. и высотой 3,5м. В качестве топлива - природный газ, давление подводящего газопровода 1,2МПа. Мощность одной электростанции 2500 кВт
Заранее большое спасибо!
Ну что, неужели никто не знает? :scratch_ones_head: :blush2:
вопрос скорее к технологам/электрикам, а не генпланистам.
Цитата: Deniska_Che от 04 Апрель 2019, 16:10:17вопрос скорее к технологам/электрикам, а не генпланистам.
Соблюдение минимальных расстояний на сводном ген плане - это же миссия генпланиста, или нет? :blush2:
Давайте рассмотрим тогда, что электростанции контейнерного типа на фундаменте, а не передвижная
Тогда по СП 4, в зависимости от степени огнестойкости и проч. категория электростанции какая? скорее всего В3.
+ надо в ПУЭ смотреть доп требования
Электростанция представляет собой металлический контейнер 11,5*2,5м., без утеплителя, заводского исполнения. Внутри находится газотурбинный привод (турбовинтовой авиационный двигатель), генератор 2,5МВт и высоковольтное закрытое распределительное устройство 6кВ.
В ПУЭ требований к размещению такого оборудования друг относительно друга я не нашел.
Подскажите пожалуйста
Для понимания доп. прикладываю фото электростанции
https://yandex.ru/images/search?pos=6&img_url=http%3A%2F%2Fmotorsich.com.ua%2Ffiles%2Fstorage%2Fimages%2FAuxiliary%2520power%2520units%2F1750-P1010024.jpg&text=паэс-2500%20технические%20характеристики&rpt=simage
значит изготовитель должен представить данные о категории взрывопожароопасности установки, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности. А Вы по таблице 3 СП 4.13130 определить расстояние между ними.
Электростанция старые, 80-90-х годов, в руководстве отсутствует такая информация