андрей алексендрович: вопрос: площадь озеленения - это сумма всех элементов озеленения в пределах участка, включая площади под выступающими (консольными) элементами? 2024 Mar 05 17:57:41

Darya@: Павел, напишите мне на почту Darya_grishina@inbox.ru 2024 Feb 23 20:49:54

Павел Еремин: Подработка для генпланиста. 2 и 3 категория сложности. Интересут лист вертикалки и сетей. Откликнитесь спецы! 2024 Feb 22 15:33:54

Павел Еремин: Подработка для генпланиста. 2 и 3 категория сложности. Интересут лист вертикалки и сетей. Откликнитесь спецы! 2024 Feb 22 15:33:54

vargrah: Слава, мы все давно в телеге сидим. Тут редко вопросы задаются 2024 Feb 16 08:36:01

Горошинка: Здесь я) Привет! Редко захожу, но иногда прям надо поискать что-то. И только здесь знаю, что найду 2024 Jan 25 16:19:52

Max: Лампочки дед Мороз забрал. В марте и снег тоже закончится) 2024 Jan 22 12:49:59

Екатнрина: раскладка 2024 Jan 22 00:18:02

Бугор: А Тим, Руслан? Просьба отписаться  знающих... 2024 Jan 19 22:05:35

Бугор: Марина? Где ты?... 2024 Jan 19 21:40:11

Пользователей
  • Всего пользователей: 10183
  • Latest: Ull Seul
Stats
  • Всего сообщений: 52134
  • Всего тем: 2888
  • Online Today: 380
  • Online Ever: 658
  • (09 Декабрь 2019, 00:21:45)
Сейчас на форуме
Users: 0
Guests: 328
Total: 328
Яндекс.Метрика

Расходный склад и пождепо

Автор SmiLe, 19 Апрель 2017, 10:27:12

« предыдущая тема - следующая тема »

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

SmiLe

Коллеги, помогите определиться.На территории предприятия проектируется котельная с расходным складом ЛВЖ (180 м3). Расстояние между ними определяем по табл. 4 СП4.13130. Вблизи вышеназванных зданий (также в пределах территории предприятия) расположено здание пождепо. Какое расстояние принять от него до расходного склада? Я склоняюсь к табл.3 СП 155.13130.2014 (30 м), хоть она и находится в главе, не относящейся к расходным складам. Или все же принимать по 6.1 СП 4.13130?Заранее спасибо за ответы.

GPS

Цитата: SmiLe от 19 Апрель 2017, 10:27:12На территории предприятия проектируется котельная с расходным складом ЛВЖ (180 м3). Расстояние между ними определяем по табл. 4 СП4.13130.
Как я понимаю расходный склад с нефтепродуктами. А значит, согласно СП 4.13130, п 6.1.10 "Для складов нефти и нефтепродуктов необходимо учитывать требования подраздела 6.4 настоящего свода правил." В СП 4.13130 это таблица 20.
Про пождепо в разделе о расходных складах ничего не сказано. Я бы взял по таблице 15 - 30м, так как склад расходный и пождепо на территории этого предприятия.


SmiLe

19 Апрель 2017, 16:49:48 #2 Последнее редактирование: 20 Апрель 2017, 10:46:02 от Deniska_Che
Спасибо. Несколько смущает формулировка в п.6.4.48 "до расходных складов горючих нефтепродуктов" (хотя та же ЛВЖ тоже горючая хоть и легковоспламеняющаяся), а так же "..обслуживающих жилые и общественные здания". У меня помимо пождепо (которое вроде является общественным?), имеются и другие здания на предприятии.
В идеале, конечно, устроила бы табл.4 п.6.1.2 СП4.13130. Но пождепо портит все дело  :blink:

GPS

Если был бы у вас склад, к примеру, с биоэтанолом, то однозначно таблица 4 подошла.
ЛВЖ - легковоспламеняющаяся жидкость (температура вспышки меньше 45 градусов)
ГЖ - горючая жидкость (температура вспышки более 45 градусов) С температурой вспышки могу ошибиться, но смысл такой.
Прочитав внимательно ещё раз п 6.4.48, думаю что он относится только к складам "предусматриваемых в составе котельных, дизельных электростанций и других энергообъектов, обслуживающих жилые и общественные здания" К примеру котельная жилого микрорайона. Так что надо смотреть в таблицу 15.
Пожарная часть не общественное здание.

SmiLe

Ок. Таким образом получаем:
- от расходного склада ЛВЖ до котельной, либо другого производственного здания предприятия - см. табл. 4 СП4.13130, т.к согласно п.6.4.48 "
Расстояние от расходного склада нефтепродуктов до зданий и сооружений предприятия принимаются в соответствии с требованиями подраздела 6.1, ..."
- от него же до пождепо на территории предприятия (которое производственное, а НЕ общественное, но все же ПОЖДЕПО) - см.табл.15 строка 7 СП4.13130 (либо табл.3 строка7 СП155.13130)
- от него же до общественного или жилого здания на территории предприятия - см.табл.14 СП4.13130 (либо табл.2 СП155.13130), т.к согласно п.6.4.48 "
Расстояние от жилых и общественных зданий до расходных складов нефтепродуктов предприятий принимается по таблице 14"


Поправьте, если где ошибся.

GPS

да, правильно. Только ещё не забывайте о таблице 21. На расходный склад топливо будет поступать наверное автотранспортом?

SmiLe

Да, конечно, это не обсуждается даже. Кстати, где прописано расстояние от насосной до котельной?

GPS

Там же в разделе 6.4 СП 4.13130. по табл 15 строка 6а
Но это уже не "Расходный склад и пождепо"

SmiLe

Не то. Строка 6а в табл 15 - это от резервуаров до установок , а нужно от насосной до котельной. К тому же, применение открытого огня не предусмотрено!!!  :blink: Еще варианты? ) Коллеги??? :clapping: Похоже,  кроме  Ув. GPS никто не просматривает эту тему. Или уже обсуждалось? Буду признателен за ссылку.

GPS

21 Апрель 2017, 18:16:10 #9 Последнее редактирование: 21 Апрель 2017, 18:31:30 от GPS
Пардон, ступил :blush2:
Вообще это обсуждалось http://www.genplana.net/forum/index.php/topic,520.msg20211.html#msg20211 потому и написал что это уже другая тема. :yes:  Там надо было писать :declare: может ответов больше было бы. Сейчас поищу в СП.



6.9.12 Допускается предусматривать установку резервуаров для топлива в помещениях, пристроенных к зданиям котельных. При этом общая ёмкость топливных резервуаров должна быть не более 150 м3 - для мазута и 50 м3 - для лёгкого нефтяного топлива. Но это не подходит.(((
6.4.13 Расстояние от зданий и сооружений склада с производственными процессами с применением открытого огня до продуктовых насосных станций, площадок для узлов задвижек насосных станций, канализационных насосных станций и очистных сооружений для производственных сточных вод (с нефтью и нефтепродуктами), разливочных, расфасовочных, топливораздаточных колонок топливозаправочного пункта, складских зданий и площадок для хранения нефтепродуктов в таре и площадок для хранения бывшей в употреблении тары должно быть не менее 40 м при хранении легковоспламеняющихся и 30 м при хранении горючих нефти и нефтепродуктов. Вот это похоже на правду. По крайней мере в таблице 15 котельную отнесли к таким зданиям 


SmiLe

п.6.4.13 что то не то ... 40 м! Да у меня резервуары могут ближе располагаться! ))