Общие вопросы => Нефте-газовая и горная отрасли => Тема начата: white от 10 Март 2010, 22:58:04

Название: Противопожарные резервуары на АЗС
Отправлено: white от 10 Март 2010, 22:58:04
Такая ситуация:
Есть площадка с реконструируемой АЗС, площадь всего 500 кв.м.
На площадке не было противопожарных резервуаров и заказчик просит как нибудь их туда запихнуть, хотя места нет совсем.
Заказчик задал вопрос - можно ли противопожарные резервуары размещать под площадкой слива топлива из АЦ? Я что то не представляю как это возможно.



Название: Re: Противопожарные резервуары на АЗС
Отправлено: Max от 11 Март 2010, 13:44:27
Если реконструкция - то азс в городе находиться ? Рядом ПГ нету ?
Перечитал НБП - не нашел там на каком расстоянии должен находиться пож.резервуар.
Но добавлю - под ац разместить его не реально т.к. там идут трубы от ац к цистернам.
А от приямка управления к ТРК идут бензонпроводы. Получается пож резервуар будет на глубине 2-4 м находиться.
Логичней разместить их под проездом а подключение к ним вывести на вьезд в газон.
Я так делал всегда.  Точка пожара - это ТРК - АЦ - Операторская, если около них сделать подключение к ПГ. Ни один разумный пожарник к ним не подьедет. 
Если вы приложете схемку - можно будет порекомендовать что-нибудь.

Название: Re: Противопожарные резервуары на АЗС
Отправлено: white от 11 Март 2010, 21:24:19
АЗС не в городе. Рядом нет ничего, ни сетей, ни жилья.
Скорее всего не будет там противопожарных резервуаров. Здание для персонала сделаем без магазина, и доп.огнетушителей напихаем. НПБ допускает оказывается так делать.

Название: Re: Противопожарные резервуары на АЗС
Отправлено: Max от 12 Март 2010, 01:56:06

Вот и я подумал куда там на 500м2 - еще пожарное депо построить.Пожарный водоем выкопайте рядом.
Название: Re: Противопожарные резервуары на АЗС
Отправлено: LEG от 29 Июль 2011, 15:08:31
Цитата: white от 11 Март 2010, 21:24:19
АЗС не в городе. Рядом нет ничего, ни сетей, ни жилья.
Скорее всего не будет там противопожарных резервуаров. Здание для персонала сделаем без магазина, и доп.огнетушителей напихаем. НПБ допускает оказывается так делать.
это точно, а так 5 лет проектируем АЗС для ЛУКОЙЛА, как мы только не извращались с резервуарами  :pardon:
и под площадку АЦ вполне реально их посадить, все пожарные разрывы относятся к точке забора воды а не к самим ёмкостям - это не менее 30 метров от открытых складов возгараемых материалов, читайте СП 8.13130.2009 и будет Вам счастье  :hi:
Название: Re: Противопожарные резервуары на АЗС
Отправлено: Max от 29 Июль 2011, 16:30:54
Цитата: LEG от 29 Июль 2011, 15:08:31
Цитата: white от 11 Март 2010, 21:24:19
АЗС не в городе. Рядом нет ничего, ни сетей, ни жилья.
Скорее всего не будет там противопожарных резервуаров. Здание для персонала сделаем без магазина, и доп.огнетушителей напихаем. НПБ допускает оказывается так делать.
это точно, а так 5 лет проектируем АЗС для ЛУКОЙЛА, как мы только не извращались с резервуарами  :pardon:
и под площадку АЦ вполне реально их посадить, все пожарные разрывы относятся к точке забора воды а не к самим ёмкостям - это не менее 30 метров от открытых складов возгараемых материалов, читайте СП 8.13130.2009 и будет Вам счастье  :hi:

Да интересный пункт - точка забора далеко а резервуары хоть внутри ТРК
Название: Re: Противопожарные резервуары на АЗС
Отправлено: светик от 29 Июль 2011, 16:41:31
Мах, а вы тоже проектироаванием АЗС занимаетесь?
Название: Re: Противопожарные резервуары на АЗС
Отправлено: светик от 29 Июль 2011, 18:18:43
Какими нор.документами руководствоваться при установлении противопожарных разрывов на АЗС?
Название: Re: Противопожарные резервуары на АЗС
Отправлено: Max от 29 Июль 2011, 20:10:28
Конечно, на АЗС в свое время собаку съел вместе с НПБ 111-98*  :hi:
Название: Противопожарные резервуары на АЗС
Отправлено: Оксана 28 от 29 Март 2012, 16:35:01
Скажите пожалуйста, из какого расчёта мы определяем какого объёма нужен пожарный резервуар?Где это можно найти? Спасибо)
Название: Противопожарные резервуары на АЗС
Отправлено: PozitiFF от 29 Март 2012, 18:09:09
Разве в нпб нету

Обьединение сообщений: 29 Март 2012, 18:42:23

если нет попробуйте по СНиП 2,11,03-93 от 30 метров, таблица 3, пункт 4, либо СП 4,13330.2009
Название: Противопожарные резервуары на АЗС
Отправлено: magbigban от 28 Май 2012, 13:54:48
Здравствуйте, правда ли что можно размещать противопожарные резервуары на азс за пределами земельного участка, главное, чтоб горловины были на территории? Спасибо.
Название: Противопожарные резервуары на АЗС
Отправлено: Бугор от 28 Май 2012, 13:58:41
Цитата: magbigban от 28 Май 2012, 13:54:48
Здравствуйте, правда ли что можно размещать противопожарные резервуары на азс за пределами земельного участка, главное, чтоб горловины были на территории? Спасибо.
Кто это вам сказал? Это не так!!!!!!!!!!!! :haha:
Название: Re: Противопожарные резервуары на АЗС
Отправлено: andvol от 25 Январь 2013, 11:10:47
Цитата: LEG от 29 Июль 2011, 15:08:31
это точно, а так 5 лет проектируем АЗС для ЛУКОЙЛА, как мы только не извращались с резервуарами  :pardon:
и под площадку АЦ вполне реально их посадить, все пожарные разрывы относятся к точке забора воды а не к самим ёмкостям - это не менее 30 метров от открытых складов возгараемых материалов, читайте СП 8.13130.2009 и будет Вам счастье  :hi:


Что-то не понял :blink:
Открыл СП, читаю:
1.2 Требования настоящего документа не распространяются на предприятия, производящие, применяющие или хранящие взрывчатые вещества; объекты нефтегазодобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности; объекты промышленного транспорта; предприятия, здания и сооружения по хранению и переработке зерна; автозаправочные станции; предприятия энергетики (здания и сооружения тепловых и гидравлических электростанций, районных котельных (станций) теплоснабжения, стационарных газотурбинных, парогазовых и дизельных электростанций, электросетевых предприятий); объекты специального назначения, требования к которым установлены соответствующими нормативными документами.
Название: Противопожарные резервуары на АЗС
Отправлено: tim-dmitriy от 25 Январь 2013, 13:39:47
СП какое? Номер напишите
Название: Противопожарные резервуары на АЗС
Отправлено: andvol от 25 Январь 2013, 14:10:05
На который ссылается LEG: СП 8.13130.2009 ИСТОЧНИКИ НАРУЖНОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Название: Противопожарные резервуары на АЗС
Отправлено: tim-dmitriy от 25 Январь 2013, 14:21:46
То же самое дублируется в СНиП 2.04.02-84* п .9.30 "Расстояние от точки забора воды из резервуаров или водоемов до зданий III, IV и V степеней огнестойкости и до открытых складов сгораемых материалов должно быть не менее 30 м, до зданий I и II степеней огнестойкости — не менее 10 м".
а СП 8.13130.2009- на АЗС не распространяется.
Название: Противопожарные резервуары на АЗС
Отправлено: andvol от 25 Январь 2013, 14:46:58
Спасибо за более дельный совет :hi: .
Хотя СНиП 2.04.02-84* Актуализированная редакция (СП 31.13330.2012) этот пункт звучит как: [/size]9.30 Концентрацию раствора соды следует принимать 5 - 8 %. Дозирование раствора соды следует предусматривать согласно 9.17. Но это дело второе, в обычном СНиП все нормально :yes:
Название: Противопожарные резервуары на АЗС
Отправлено: Yrri от 30 Сентябрь 2015, 14:17:56
Добрый день! А на каком расстоянии от дороги можно разместить пожарный резервуар? 4 метра от дороги не много?