Shoutbox

андрей алексендрович: вопрос: площадь озеленения - это сумма всех элементов озеленения в пределах участка, включая площади под выступающими (консольными) элементами? 2024 Mar 05 17:57:41

Darya@: Павел, напишите мне на почту Darya_grishina@inbox.ru 2024 Feb 23 20:49:54

Павел Еремин: Подработка для генпланиста. 2 и 3 категория сложности. Интересут лист вертикалки и сетей. Откликнитесь спецы! 2024 Feb 22 15:33:54

Павел Еремин: Подработка для генпланиста. 2 и 3 категория сложности. Интересут лист вертикалки и сетей. Откликнитесь спецы! 2024 Feb 22 15:33:54

vargrah: Слава, мы все давно в телеге сидим. Тут редко вопросы задаются 2024 Feb 16 08:36:01

Горошинка: Здесь я) Привет! Редко захожу, но иногда прям надо поискать что-то. И только здесь знаю, что найду 2024 Jan 25 16:19:52

Max: Лампочки дед Мороз забрал. В марте и снег тоже закончится) 2024 Jan 22 12:49:59

Екатнрина: раскладка 2024 Jan 22 00:18:02

Бугор: А Тим, Руслан? Просьба отписаться  знающих... 2024 Jan 19 22:05:35

Бугор: Марина? Где ты?... 2024 Jan 19 21:40:11

Пользователей
  • Всего пользователей: 10183
  • Latest: Ull Seul
Stats
  • Всего сообщений: 52134
  • Всего тем: 2888
  • Online Today: 327
  • Online Ever: 658
  • (09 Декабрь 2019, 00:21:45)
Сейчас на форуме
Users: 0
Guests: 292
Total: 292
Яндекс.Метрика

Противопожарный проезд между производственными корпусами

Автор polina123456789, 09 Декабрь 2015, 03:46:08

« предыдущая тема - следующая тема »

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

polina123456789

Здравствуйте!

Ситуация следующая:

Разрабатываю территорию производственного комплекса.
Есть несколько зданий размером 24х60х15(h) м, степень огнестойкости и класс пож. опасности всех зданий - С0 - II.
Согласно СП 4.13130,2013 табл. 3 для данных зданий, расстояние между ними не нормируется для категорий Г и Д, и 9 - для категорий А, Б и В.
Также в СП 4 п. 8.2 говорится, что для ширины здания более 18 м следует делать проезд с двух сторон с расстоянием от стен мин 5 м.
Въезд с продольных сторон зданий только для электрокаров, и при длине бодее 20 м следует отступить от стены до проезда 5 м.

И вот в чем вопрос:
Если расстояние не нормируется, то могу ли я сделать расстояние между зданиями,
равное: ширина проезда 4,2 м плюс 5 м от проезда до стены плюс отступ 1,5 м от стены = 10,7.
(Если делать с отступами, получается 5+4,2+5=14,2)
То есть, если горит одно здание, к нему проезд идет вплотную в соседнему зданию, если другое - то наоборот.
Если горят оба - не знаю что делать.

Есть такое предложение, и я не могу ни подтвердить его, ни опровергнуть.
Подскажите, как рассудить?
Спасибо.


[/size]

Rokfor

Нет, не можете. Если будете делать проезд между зданиями, то необходимо от каждого здания до внутренней части проезда выдерживать 5-8 м. Проезд должен быть с двух длинных сторон на расстоянии 5-8 м о здания. Смотря как здания будете располагать (см. ниже).

Max

Вставлю свои 5 копеек - был аналогичный обьект. Так же расставили.
А потом оказалось проезды не удовлетворяют требованиям т.к. требуется вьезд длинномеров, а там расстояние больше чем пожарное до края дороги. Читайте СП промышленное.


А по вопросу горят оба здания. Это уже к пожарникам и ГО и ЧС - они считают возможность данную.
Там вараинтов много стена глухая - поливать стену без отверстий бессмысленно.
Стена может быть противопожарная. Так же можно добавить автоматическое пожаротушение.

Обязательно добавь схему вопроса ?!