Здравствуйте!
Ситуация следующая:
Разрабатываю территорию производственного комплекса.
Есть несколько зданий размером 24х60х15(h) м, степень огнестойкости и класс пож. опасности всех зданий - С0 - II.
Согласно СП 4.13130,2013 табл. 3 для данных зданий, расстояние между ними не нормируется для категорий Г и Д, и 9 - для категорий А, Б и В.
Также в СП 4 п. 8.2 говорится, что для ширины здания более 18 м следует делать проезд с двух сторон с расстоянием от стен мин 5 м.
Въезд с продольных сторон зданий только для электрокаров, и при длине бодее 20 м следует отступить от стены до проезда 5 м.
И вот в чем вопрос:
Если расстояние не нормируется, то могу ли я сделать расстояние между зданиями,
равное: ширина проезда 4,2 м плюс 5 м от проезда до стены плюс отступ 1,5 м от стены = 10,7.
(Если делать с отступами, получается 5+4,2+5=14,2)
То есть, если горит одно здание, к нему проезд идет вплотную в соседнему зданию, если другое - то наоборот.
Если горят оба - не знаю что делать.
Есть такое предложение, и я не могу ни подтвердить его, ни опровергнуть.
Подскажите, как рассудить?
Спасибо.
[/size]
Нет, не можете. Если будете делать проезд между зданиями, то необходимо от каждого здания до внутренней части проезда выдерживать 5-8 м. Проезд должен быть с двух длинных сторон на расстоянии 5-8 м о здания. Смотря как здания будете располагать (см. ниже).
Вставлю свои 5 копеек - был аналогичный обьект. Так же расставили.
А потом оказалось проезды не удовлетворяют требованиям т.к. требуется вьезд длинномеров, а там расстояние больше чем пожарное до края дороги. Читайте СП промышленное.
А по вопросу горят оба здания. Это уже к пожарникам и ГО и ЧС - они считают возможность данную.
Там вараинтов много стена глухая - поливать стену без отверстий бессмысленно.
Стена может быть противопожарная. Так же можно добавить автоматическое пожаротушение.