Отправлено: Ufa boy от 19 Июль 2019, 00:09:38
Коллеги, прошу помочь. Суть вопроса: существующая скважина куста (одиночная с обвалованием), имеется сущ. узел в который врезается проектный узел (фонтанная арматура). На данной скважине никаких емкостей и сооружений нет. Поверхностные стоки просто собираются в углах площадки. Эксперт пишет замечание - "не представлены решения по отводу поверхностных вод от площадки узла подключения с обвалованной территории" как бы намекая привести сам куст в соответствие к нормам. Кто-нибудь сталкивался с чем-то подобным?) Заранее спасибо.
Название: Re: Приведение кустовой площадки к нормам в связи с заменой УЗА.
Отправлено: s4am от 19 Июль 2019, 11:06:01
Вас никто куст трогать не просит, канаву для водоотведения сделайте или лотки по лугам площадки, где вода. В вопросе ясно написано чего хочет эксперт.
Название: Re: Приведение кустовой площадки к нормам в связи с заменой УЗА.
Отправлено: Ufa boy от 19 Июль 2019, 15:29:40
s4am, спасибо за ответ коллега, даже если собрать все эти стоки, нужно закладывать дождеприемник с емкостью для последующей очистки..
Цитата: s4am от 19 Июль 2019, 11:06:01Вас никто куст трогать не просит, канаву для водоотведения сделайте или лотки по лугам площадки, где вода. В вопросе ясно написано чего хочет эксперт.
Название: Re: Приведение кустовой площадки к нормам в связи с заменой УЗА.
Отправлено: mitt от 19 Июль 2019, 17:10:49
Мы делали сток в один угол и там колодец с запорной арматурой с выпуском за обвалование, если все ок то все что не  впиталось выпускается через колодец, а если пролив то все остается в пределах обваловки и собирается. Там правда маленькая дренажка у самой скважины была, на 5 кубов.
Название: Re: Приведение кустовой площадки к нормам в связи с заменой УЗА.
Отправлено: s4am от 19 Июль 2019, 17:36:41
Цитата: Ufa boy от 19 Июль 2019, 15:29:40нужно закладывать дождеприемник с емкостью для последующей очистки..
Только если на этой площадке идет технологический процесс. Как пример- технологическая площадка и вокруг несколько скважин, все соединено трубопроводом. Вот с площадки нужно собирать стоки и чистить так как там постоянный технологический процесс, а возле скважин только ровная площадка(для из эпизодического обслуживания) тут можно устроить водоотвод открытым способом(канавы/лотки) на рельеф чистить тут нечего.
Название: Re: Приведение кустовой площадки к нормам в связи с заменой УЗА.
Отправлено: Ufa boy от 19 Июль 2019, 20:36:04
Коллеги, всем спасибо огромное за комментарии!