Форум Генпланистов

Автодороги, ж/д, конструкции покрытий => Проезды, площадки, дороги => Тема начата: lediinei от 13 Июль 2018, 18:07:57

Название: Отмостка на просадочных грунтах
Отправлено: lediinei от 13 Июль 2018, 18:07:57
Сложилась следующая ситуация. Разрабатываю раздел ГП для размещения дизельгенераторной установки. По геологии на площадке просадочные грунты. Расстояние между ДГУ и технологическим хранилищем топлива получается 4 метра (по 2 метра отмостка для каждого сооружения). Можно принять ширину отмостки между сооружениями меньше 2 метров? Земельный участок для размещения очень маленький, каждый сантиметр на счету. Подскажите пожалуйста.
Название: Отмостка на просадочных грунтах
Отправлено: макс от 13 Июль 2018, 19:09:52
Ольга, добрый день!
Ширина отмостки зависит от типа просадочности.
В соответствии с Пособием по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83).
3.182. Вокруг каждого здания должны быть устроены водонепроницаемые отмостки. Для зданий и сооружений, возводимых на площадках с грунтовыми условиями II типа по просадочности, ширина отмостки должна быть не менее 2 м и перекрывать пазухи.На площадках с грунтовыми условиями I типа по просадочности, а также при полном устранении просадочных свойств грунтов или их прорезке на площадках с грунтовыми условиями II типа ширина отмосток принимается 1,5 м.Отмостки по периметру зданий должны иметь подготовку из местного уплотненного грунта толщиной не менее 0,15 м. Отмостки следует устраивать с уклоном в поперечном направлении не менее 0,03. Отметка бровки отмостки должна превышать планировочную не менее чем на 0,05 м.Вода, попадающая на отмостку, должна поступать беспрепятственно в ливнесточную сеть или лотки.