Форум Генпланистов

Проектная и Рабочая документация СПОЗУ и ГП. Состав ПД И РД. => Экспертиза => Тема начата: vargrah от 05 Март 2012, 16:33:20

Название: Расстояние от ГРПШ, ГРПБ, ГРП, ШРП
Отправлено: vargrah от 05 Март 2012, 16:33:20
Немного не в тему но, до ГРПШ () от автостоянки сколько брать? в СНиП 2.04.08-87* не подошёл :(
Название: Расстояние от ГРПШ, ГРПБ, ГРП, ШРП
Отправлено: Марина от 05 Март 2012, 17:05:53
Я тут наткнулась еще на СП 62.13330.2011. Там вроде написано побольше, только про стоянки ничего не увидела.
Название: Расстояние от ГРПШ, ГРПБ, ГРП, ШРП
Отправлено: vargrah от 05 Март 2012, 17:15:52
ладно... размещу, а там что скажут в архитектуре...
Название: Расстояние от ГРПШ, ГРПБ, ГРП, ШРП
Отправлено: Горошинка от 05 Март 2012, 19:13:23
В СП 42-101-2003 "5.4 Отдельно стоящие ГРП, ГРПБ и ШРП размещают с учетом исключения их повреждения от наезда транспорта, стихийных бедствий, урагана и др. Рекомендуется в пределах охранной зоны ГРП, ГРПБ и ШРП устанавливать ограждения, например из металлической сетки, высотой 1,6 м. "
Но где искать эту охранную зону?
Название: Расстояние от ГРПШ, ГРПБ, ГРП, ШРП
Отправлено: vargrah от 05 Март 2012, 19:30:37
Территория ГРПШ уже огорожена (на топо)... хм...
и с одной стороны - кирпичный забор
Название: Расстояние от ГРПШ, ГРПБ, ГРП, ШРП
Отправлено: МосМодер от 14 Июль 2012, 16:23:43
СП 4.13130.2009


Табл. 20 :
- до зданий 10 /15 м в зависимости от давления, я бы принял 15, если есть. А так - по таблице расстояний от стоянки, в зависимости от вместимости стоянки, думаю.
Название: Расстояние от ГРПШ, ГРПБ, ГРП, ШРП
Отправлено: Ivlar от 22 Март 2013, 17:24:44
А нормируется расстояние от ГРПШ до мусорок?
Название: Расстояние от ГРПШ, ГРПБ, ГРП, ШРП
Отправлено: Djakob от 22 Март 2013, 17:59:07
СП 4.13130.2009
пункт 4.6 Площадки для хранения тары и мусора должны иметь ограждения и распологаться на расстоянии не менее 15м от зданий, сооружений и строений :scratch_ones_head:  посмотрите, но может что другое еще найдете..
Название: Расстояние от ГРПШ, ГРПБ, ГРП, ШРП
Отправлено: Ivlar от 22 Март 2013, 20:57:36
Да, это я знаю. Думала, может по газу есть какие-то нормативы. Но если отталкиваться только от пожарных норм, тогда вопрос: относится ли эти шкафы к сооружениям? Согласно ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГЛАМЕНТУ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. Статья 2. Основные понятия
"23) сооружение - результат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначенную для выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов;"
и
"20) сеть инженерно-технического обеспечения - совокупность трубопроводов, коммуникаций и других сооружений, предназначенных для инженерно-технического обеспечения зданий и сооружений;
21) система инженерно-технического обеспечения - одна из систем здания или сооружения, предназначенная для выполнения функций водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, газоснабжения, электроснабжения, связи, информатизации, диспетчеризации, мусороудаления, вертикального транспорта (лифты, эскалаторы) или функций обеспечения безопасности;"
Т.о. данные 15 м не распространяются на шкафы для данного пункта.