Форум Генпланистов

Инженерные сети => Все для ЭН, ЭС => Тема начата: vargrah от 29 Апрель 2010, 15:08:55

Название: Нормативные расстояния от ЛЭП, от опор-столбов освещения
Отправлено: vargrah от 29 Апрель 2010, 15:08:55
хых. аналогичный вопрос:
расстояние от проезжей части до ЛЭП 110 кВ какое, где смотреть?
чёт с утра туплю.... не нашёл :(
до опоры сейчас взял 6,4 м от оси ЛЭП - 7,9.... вот думаю, что творить то.... не хотелось бы участок проектирования кромсать красными линиями :(
Название: Re: Нормативные расстояния от ЛЭП
Отправлено: Sвета от 29 Апрель 2010, 15:30:52
Может, я не права, но: п. 2.5.214 ПУЭ (7 изд.): Расстояние по горизонтали от основания опоры ВЛ до кювета или бортового камня проезжей части улицы (проезда) должно быль не менее 2,0 м; расстояние до тротуаров и пешеходных дорожек не нормируется.
Название: Re: Нормативные расстояния от ЛЭП
Отправлено: vargrah от 29 Апрель 2010, 15:50:50
если так то просто отлично :)
Название: Re: Нормативные расстояния от ЛЭП
Отправлено: Lil от 04 Май 2010, 08:26:07
Посмотри Постановление РФ №160.
Охранная зона для ЛЭП напряжением 110 кВ - 20 метров.
"10. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
Название: Re: Нормативные расстояния от ЛЭП
Отправлено: vargrah от 05 Май 2010, 18:17:28
Цитата: Lil от 04 Май 2010, 08:26:07
Посмотри Постановление РФ №160.
можно чуть больше информации?
а то вылазит всё что угодно, кроме того что надо.
дату принятия например или ссылку...
Название: Re: Нормативные расстояния от ЛЭП
Отправлено: Lil от 06 Май 2010, 11:13:55
"О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ОХРАННЫХ ЗОН ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА И ОСОБЫХ УСЛОВИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ ТАКИХ ЗОН"
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 февраля 2009 г. N 160
О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ОХРАННЫХ ЗОН ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА И ОСОБЫХ УСЛОВИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ ТАКИХ ЗОН"

у меня в Норме КС есть этот документ
Название: Re: Нормативные расстояния от ЛЭП
Отправлено: Бугор от 11 Ноябрь 2010, 15:26:47
Можно в СНиП 2.05.02-85* "Автомобильные дороги" глянуть, там это есть точно, ну а в новом ПУЭ само собой.
Название: Re: Нормативные расстояния от ЛЭП
Отправлено: GPS от 26 Сентябрь 2011, 16:31:22
Здравствуйте! :hi:
А не подскажет ли кто, можно ли ВЛ заводить на территорию проектируемой нефтебазы? ВЛ 35кВ. Линия должна идти от сущ. ВЛ 35кВ до проектируемого КТП 35/0.4кВ
Название: Re: Нормативные расстояния от ЛЭП
Отправлено: wwaldemar от 26 Сентябрь 2011, 16:37:06
На вводе ЛЭП на участок должна ставится Понизительная подстанция. а развод энергии по  территории нефтебазы производится уже от нее.
по крайней мере в промке по такой схеме производится электроснабжение.
Название: Нормативные расстояния от ЛЭП, от опор-столбов освещения
Отправлено: GPS от 26 Сентябрь 2011, 19:41:27
По нефтебазе разводка пойдёт кабелями по эстакадам, но сам ввод от сущ. линии до КТП наши электрики воздушкой хотят сделать. По идее можно поставить на промежуточной опоре реклоузер, и от него уже ввод на территорию сделать кабелем. Такой вариант уже мне встречался (там правда запитка от 6кВ). Но электрики подобрали какую-то КТП, к которой подводить надо воздушку. Нигде об устройстве Вл на территории предприятия вроде не написано. Есть только ограничения по расстоянию - 1,5 высоты опоры до пожароопасных объектов. Сам я воздушек на территории подобных предприятий не видел и электрикам не доверяю. Прикладываю чертёж.
Название: Нормативные расстояния от ЛЭП, от опор-столбов освещения
Отправлено: МосМодер от 14 Апрель 2016, 19:50:32
Ответ на вопрос "Расстояние от опоры освещения до дороги или тротуара?"
ПУЭ, издание 7:


6.3.8. Опоры установок освещения площадей, улиц, дорог должны располагаться на расстоянии не менее 1 м от лицевой грани бортового камня до внешней поверхности цоколя опоры на магистральных улицах и дорогах с интенсивным транспортным движением и не менее 0,6 м на других улицах, дорогах и площадях. Это расстояние разрешается уменьшать до 0,3 м при условии отсутствия маршрутов городского транспорта и грузовых машин. При отсутствии бортового камня расстояние от кромки проезжей части до внешней поверхности цоколя опоры должно быть не менее 1,75м.
На территориях промышленных предприятий расстояние от опоры наружного освещения до проезжей части рекомендуется принимать не менее 1 м. Допускается уменьшение этого расстояния до 0,6 м.
6.3.10. На улицах и дорогах, имеющих кюветы, допускается устанавливать опоры за кюветом, если расстояние от опоры до ближайшей границы проезжей части не превышает 4 м.
Опора не должна находиться между пожарным гидрантом и проезжей частью.
6.3.11. Опоры на пересечениях и примыканиях улиц и дорог рекомендуется устанавливать на расстоянии не менее 1,5 м от начала закругления тротуаров, не нарушая линии установки опор.
TinyPortal © 2005-2019