Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. СТроится с нуля скажем так ДНС, нужно ли предусматривать площадку для пожарной техники? Нигде не могу найти в нормативах)
Мне омский пожарный эксперт объяснил, что ко всем наземным зданиям и сооружениям должен быть обеспечен пожарный подъезд. Если он так говорит, то чтобы не было потом мучительно больно переделывать весь генплан, по замечанию эксперта то, лучше конечно это сразу учесть.
Подезд обеспечен ко всем установкам и зданиям, проезды не тупиковые а кольцевые...
Если выполняются отступы в соотв. СП 4.13130, то ничего и не надо. Другой вопрос, если там предполагается водозабор пож. техники.