Название: Противопожарные разрывы на нефтебазе которые не указаны в снипе 2.11.03-93?
Отправлено: Yusuf от 24 Июнь 2014, 11:26:24
Уважаемые генпланисты, я не генпланист мне сказали прикинуть примерное расположение объектов на нефтебазе, но не могу найти некоторые расстояния, подскажите пожалуйста следующие расстояния:
1) От котельной до противопожарных резервуаров объемом 1000м3 2 шт.
2) От скважины для воды до остальных объектов (видел в одном проекте что вокруг скважины было ограждение радиусом 30 метров, нельзя ничего строить в этом радиусе?)
3) От операторной до насосной для слива н/п. (Не смог найти в Снипе такой пункт)
4) От эстакады до операторной.
5) От АБК до Лаборатории.
6)От лаборатории до Пожарного поста.
7) В Снипе 2.11.03-93 написано что расстояние от сливоналивных устройств для автомобильных цистерн брать от границы этих площадок. Возникает вопрос за границу принимать границу островка где будет происходит налив или крайние границы включая места где будут заезжать, выезжать автоцистерны?
Заранее спасибо
Название: Противопожарные разрывы на нефтебазе которые не указаны в снипе 2.11.03-93?
Отправлено: Бугор от 24 Июнь 2014, 12:22:23
1. Не нормируется;
2. В СЗЗ скважины 30м запрещено любое строительство, зона пояса должна быть выгоражена;
3. Смотрите СП4;
4. СП4;
5. СП4 (нужно знать степени огнестойкости и класс констр. пож. опасности);
6. То же;
7. От бортика
Название: Противопожарные разрывы на нефтебазе которые не указаны в снипе 2.11.03-93?
Отправлено: Марина от 24 Июнь 2014, 13:11:21
1. СП 8.13130.2009, п. 9.11 Пожарные резервуары или искусственные водоемы надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе:
при наличии автонасосов - 200 м;
при наличии мотопомп - 100-150 м в зависимости от технических возможностей мотопомп.
Для увеличения радиуса обслуживания допускается прокладка от резервуаров или искусственных водоемов тупиковых трубопроводов длиной не более 200 м с учетом требований п. 9.9 настоящего свода правил. Расстояние от точки забора воды из резервуаров или искусственных водоемов до зданий III, IV и V степеней огнестойкости и до открытых складов горючих материалов должно быть не менее 30 м, до зданий I и II степеней огнестойкости - не менее 10 м.
2. Почитайте СанПиН 2.1.4.1110-02, раздел 2.2 Определение границ поясов ЗСО подземного источника
3, 4. Если у Вас тут идет речь о заправке, то в таких случаях, я руководствуюсь НПБ 111-98*, приложение 2 (требования к топливораздаточному пункту жидкого моторного топлива). Только эти нормы следует соблюдать между объектами топливозаправочного пункта. Между другими объектами пром. предприятия и объектами топливозаправочного пункта должны соблюдаться нормы СП 4.13130.2013
Название: Противопожарные разрывы на нефтебазе которые не указаны в снипе 2.11.03-93?
Отправлено: fuzzz от 24 Июнь 2014, 17:35:22
Расстояние от продуктовой насосной до АБК в СНиПе не прописано (в СП155 тоже нет), принимать по СП4....2013, табл.3? 
Название: Противопожарные разрывы на нефтебазе которые не указаны в снипе 2.11.03-93?
Отправлено: Yusuf от 25 Июнь 2014, 10:50:30
Цитата: Бугор от 24 Июнь 2014, 12:22:23
1. Не нормируется;
2. В СЗЗ скважины 30м запрещено любое строительство, зона пояса должна быть выгоражена;
3. Смотрите СП4;
4. СП4;
5. СП4 (нужно знать степени огнестойкости и класс констр. пож. опасности);
6. То же;
7. От бортика
Спасибо что откликнулись, но в СП4 не нашел там те же таблицы что и в СНиПе. СП он же для РФ и не действует на территории РК, но для себя чтобы учесть разрывы хотел хотя бы там посмотреть но не нашел, можете пояснить если не трудно, где смотреть?
Марина, Вам тоже спасибо, у нас не заправка а нефтебаза.
Название: Противопожарные разрывы на нефтебазе которые не указаны в снипе 2.11.03-93?
Отправлено: Марина от 25 Июнь 2014, 11:23:51
Юсуф, у Вас есть нормы противожарной защиты (мы же не знаем ваши нормативные документы)? В основном все расстояния берутся оттуда, есть еще ВНТП 3-85. В нашем СП 4.13130.2013 Вам нужно табл. 4, 16 и вообще почитать раздел 6.4.
Ответы на вопросы 3, 4 есть в табл. 3, 4 Вашего СНиП 2.11.03-93 (читайте и то что написано, мелким шрифтом после таблицы). 5, 6 вопросы - это уже действующие на территории Вашей республики противопожарные нормы.
[cut]Про топливораздаточный пункт в предыдущем ответе написала потому, что у меня на площадке есть база ГСМ и я соединив Ваши "операторная" и "эстакада" сделала свои выводы
[/cut][cut][/size]Вы случайно не в Оренбургском политехе учились?[size=78%][/cut]
Название: Противопожарные разрывы на нефтебазе которые не указаны в снипе 2.11.03-93?
Отправлено: Rina от 25 Июнь 2014, 15:23:53
Нормы, действующие на территории Республики Казахстан приминительно к нефтебазам: СНиП 2.11.03-93,
Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 января 2009 года № 14
Об утверждении Технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности» (расстояние по степени огнестойкости см. Приложение 9), также ПУЭ-2013 г, СНиП II-89-80*
Название: Противопожарные разрывы на нефтебазе которые не указаны в снипе 2.11.03-93?
Отправлено: scighero от 25 Июнь 2014, 18:57:08
Цитата: Марина от 25 Июнь 2014, 11:23:51это уже действующие на территории Вашей республики противопожарные нормы

Именно Так, вон, в Башкирии  есть такое

Республиканские нормативы градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан»
Там и СП 42 и СП 4
Название: Противопожарные разрывы на нефтебазе которые не указаны в снипе 2.11.03-93?
Отправлено: Leonardo_Kram от 27 Август 2014, 11:27:41
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, где посмотреть расстояния от лаборатории? Исходя из чего они берутся? Мне нужно запроектировать лабораторию рядом с РВС. Или же брать 20 метров, ка до "прочие здания и сооружения склада"?
Название: Противопожарные разрывы на нефтебазе которые не указаны в снипе 2.11.03-93?
Отправлено: Denis_Che от 27 Август 2014, 11:58:13
Принимал как до административного здания  - 40м (IIIв - 30м)
Название: Противопожарные разрывы на нефтебазе которые не указаны в снипе 2.11.03-93?
Отправлено: fuzzz от 27 Август 2014, 11:59:04
Табл.3, п.7 я принимаю лабораторию как бытовое здание.

Обьединение сообщений: 27 Август 2014, 12:00:35

Поднимал вопрос ранее по расстоянию от продуктовой насосной до АБК, в СНиПе не прописано (в СП155 тоже нет), принимать по СП4....2013, табл.3? Интересно мнение коллег.
Название: Противопожарные разрывы на нефтебазе которые не указаны в снипе 2.11.03-93?
Отправлено: Leonardo_Kram от 27 Август 2014, 18:26:37
Спасибо! :good:
Название: Противопожарные разрывы на нефтебазе которые не указаны в снипе 2.11.03-93?
Отправлено: Yusuf от 23 Апрель 2015, 19:27:51
Доброго времени суток всем!
Извиняюсь, что повторяю свой вопрос но тут я увидел ответ опытного генпланиста, что от жд и автоналива до операторной должно быть 30 м (как для административно-бытовых зданий). А я взял как мне тут подсказали по огнестойкости из СП4. Так какое расстояние надо брать? Операторная относится к административно бытовым зданиям? Подскажите пожалуйста, заранее спасибо всем.
Название: Противопожарные разрывы на нефтебазе которые не указаны в снипе 2.11.03-93?
Отправлено: fuzzz от 23 Апрель 2015, 20:53:18
Я отношу отдельно стоящее здание операторной к административно-бытовым.
Название: Противопожарные разрывы на нефтебазе которые не указаны в снипе 2.11.03-93?
Отправлено: Alex748 от 24 Апрель 2015, 00:30:00
Цитата: fuzzz от 23 Апрель 2015, 20:53:18
Я отношу отдельно стоящее здание операторной к административно-бытовым.
Поддерживаю.Место постоянного нахождение людей

Обьединение сообщений: 24 Апрель 2015, 00:34:56

Цитата: Марина от 24 Июнь 2014, 13:11:21в длиной не более 200 м с учетом требований п. 9.9 настоящего свода правил. Расстояние от точки забора воды
до резервуаров с горючими жидкостями - 40 м;