Сторонняя организация прислала чертеж на согласование с размещением своих проектируемых сооружений. Компрессор азота высокого давления и буферные емкости дизельного топлива (склад). Разрыв м/у ними 12м. Так и тянется рука не согласовать им, терзают смутные сомнения. На какой пункт в табл. СП4 сослаться? Или правы они? Прилагаю чертежик.
Я бы по таблице 3 взяла, пункт 6.1.7
Катя +1. Спасибо!