Коллеги, поделитесь, пожалуйста, конструкцией амбара горизонтальной факельной установки.
Цитата: Максим Юрьевич от 06 Май 2014, 19:33:02конструкцией амбара горизонтальной факельной установки.
А зачем оно генпланисту?
У нас вначале это прорабатывают технологи, с учетом теплового потока, дают задание строителям, те делают. В принципе, его может сделать и генпланист, но по заданию. Размеры амбара зависят от дебита скважины и состава газа
Вопрос не в размере, а самой конструкции.
У нас в организации амбаром строители занимаются. Мы (ГП) только уклон (не менее 3 промилле) им выдаем и в своих объемах закладываем укрепление откосов обваловки (песко-цементной смесью). Внутри обваловки покрытие из плит ПДН.
В нормах говорится о том, что покрытие амбара должно быть жаропрочным. Каким образом укрепляете откос пескоцементной смесью, если откос вала 1:1? Какая толщина укрепления?
в общих чертах
Цитата: gazus от 07 Май 2014, 15:26:40в общих чертах
Говорят, торцевой плиты хватает на один отжиг.
Если есть глина, то из неё хорошо получается
Я пока принял решение сделать слой из глины толщиной 0,5 м по дну и внутренней стороне откоса. В интернете читал, что используют жаропрочный бетон, но на малодебетном месторождении наверно нет смысла.
Цитата: Владимир. от 12 Май 2014, 15:03:46Говорят, торцевой плиты хватает на один отжиг.
Есть такое. Вроде как 500 только
выдерживает, вдвое меньше реальной температуры. Видел их - раскрошены местами, но на удивление арматура крупные булыжники держит, но вряд ли долго. При этом амбар не разрушен и роль огнеупора выполняет этот хлам.
Жаростойкий бетон требует спец. добавок, и разработки методики преготовления в лаборатории-перебор.
+1 за глину.