Форум Генпланистов

Общие вопросы => Нефте-газовая и горная отрасли => Тема начата: Rina от 27 Февраль 2012, 12:57:50

Название: Расположение пруда-накопителя очищенных вод
Отправлено: Rina от 27 Февраль 2012, 12:57:50
Здравствуйте, очень нужна ваша помощь. Объект- железнонодорожная перевалочная нефтебаза. Во вспомогательной зоне планируется размещение жилого корпуса, столовой, АБК, нужно расположить пруд-накопитель очищенных канализационнных  и других сточных вод (отведенных только с предзаводской территории). Не могу нигде найти, на каком расстояние его можно расположить от жилой застройки и других сооружений? По СниПу Канализация. Наружные сети и сооружения. есть СЗЗ для биологических прудов - минимум 200м, но вроде как это не биологический пруд :search: , да и территория не позволяет отнести его так далеко
Название: Расположение пруда-накопителя очищенных вод
Отправлено: nasy_a от 29 Май 2012, 17:48:43
Может уже кто-то решил данную проблему? Также необходимо разместить пруды-накопители, но уже на площадке убойного цеха. Где можно найти по ним санитарные нормы?
Название: Расположение пруда-накопителя очищенных вод
Отправлено: tim-dmitriy от 29 Май 2012, 19:48:00
  Если следовать логике, то даже для прудов-отстойников для производственных сточных вод с нефтью и нефтепродуктами допукается 30м. А для очищенных тем более меньше должно быть.
СНиП 2.11.03-93 п.2.9. Расстояние до зданий и сооружений склада (за исключением резервуаров и зданий, сооружений с производственными процессами и применением открытого огня) от канализационных очистных сооружений для производственных сточных вод (с нефтью и нефтепродуктами) с открытым зеркалом жидкости (пруды-отстойники, нефтеловушки и пр.), а также шламонакопителей должно быть не менее 30 м.
Название: Расположение пруда-накопителя очищенных вод
Отправлено: nasy_a от 29 Май 2012, 20:04:41
Я так понимаю, это противопожарный разрыв, является ли он достаточным для санитарных требований? И опять же смущает, что это нефтеперерабатывающие предприятия...
Название: Расположение пруда-накопителя очищенных вод
Отправлено: tim-dmitriy от 29 Май 2012, 20:16:59
Цитата: nasy_a от 29 Май 2012, 20:04:41
Я так понимаю, это противопожарный разрыв, является ли он достаточным для санитарных требований? И опять же смущает, что это нефтеперерабатывающие предприятия...
Это ответ для Rina, она спрашивала про нефтебазы. Этот СНиП именно для нефтебаз, в вашем случае он не подходит.
Название: Расположение пруда-накопителя очищенных вод
Отправлено: nasy_a от 29 Май 2012, 20:31:16
А для можете подсказать? :blush2: Хотя бы в каком направлении вести поиски. Сижу в Norme уже полдня, ничего подходящего не нашла :cray:
Название: Расположение пруда-накопителя очищенных вод
Отправлено: Rina от 29 Май 2012, 22:44:05
Цитата: tim-dmitriy от 29 Май 2012, 19:48:00
  Если следовать логике, то даже для прудов-отстойников для производственных сточных вод с нефтью и нефтепродуктами допукается 30м. А для очищенных тем более меньше должно быть.
СНиП 2.11.03-93 п.2.9. Расстояние до зданий и сооружений склада (за исключением резервуаров и зданий, сооружений с производственными процессами и применением открытого огня) от канализационных очистных сооружений для производственных сточных вод (с нефтью и нефтепродуктами) с открытым зеркалом жидкости (пруды-отстойники, нефтеловушки и пр.), а также шламонакопителей должно быть не менее 30 м.
Про 30 м я в курсе, проблема была в том, что пруд-накопитель предназначался только для бытовых сточных вод со столовой, жилого корпуса и т.д., для вод с нефтью и нефтепродуктами у нас отдельные подземные очистные сооружения. Пока обошлись выгребом, так что не пришлось решать эту проблему. Хотя я поняла, что можно взять из СНиПа Канализация. Наружные сети и сооружения -по производительности (которую скажет ВКшник, он же скажет к какому типу сооружений отнести эти пруды по табл.1) или можно брать расстояние по СанПиНу, хотя там такая же таблица
Название: Расположение пруда-накопителя очищенных вод
Отправлено: VYT от 24 Ноябрь 2012, 03:49:04
Как вы сказали сразу СНиП на канализацию ближе всего подойдет. Еще есть технологические разрывы в табл винта 3-85. Номер таблицы до 20.
Название: Расположение пруда-накопителя очищенных вод
Отправлено: Rina от 26 Ноябрь 2012, 11:40:53
ВНТП 3-85 не советовала бы в данном случае, если разговор идет о нефтебазе... Только на объектах обустройства месторождений
Название: Расположение пруда-накопителя очищенных вод
Отправлено: ntalya от 13 Май 2016, 10:54:55
 Здравствуйте, ищу ответ на свой вопрос, нужна помощь.
Объект – обогатительная фабрика. Пруд-накопитель технической воды уже запроектирован.
Пруд-накопитель служит для аккумуляции технической воды для дальнейшего ее использования в технологическом процессе перерабатывающего комплекса.
Нужно расположить фабрику как можно ближе к пруду накопителю в соответствии с нормами.
Нигде не могу найти, где регламентируются расстояния от прудов-накопителей.
Вода в пруд-накопитель будет поступать из хвостохранилищ.
Название: Расположение пруда-накопителя очищенных вод
Отправлено: макс от 17 Май 2016, 19:29:42
Цитата: ntalya от 13 Май 2016, 10:54:55Здравствуйте, ищу ответ на свой вопрос, нужна помощь.
Почитай СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, думаю там найдешь правду))))Помнится, в старом СНиПе 2.04.02-84* п.9.30 Расстояние от точки забора воды из резервуаров или водоемов до зданий III, IV и V степеней огнестойкости и до открытых складов сгораемых материалов должно быть не менее 30 м, до зданий I и II степеней огнестойкости  - не менее 10 м.
СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности п. 9.11
TinyPortal © 2005-2019