Форум Генпланистов

Инженерные сети => Все для НВК => Тема начата: PozitiFF от 11 Ноябрь 2011, 11:41:23

Название: Расстояние от резервуаров чистой воды
Отправлено: PozitiFF от 11 Ноябрь 2011, 11:41:23
Есть ли какие либо нормы расстояний, если они не противопожарные резервуары, до объектов запорной арматуры и здания фильтров и насосной :scratch_ones_head:
Название: Re: Расстояние от резервуаров чистой воды
Отправлено: Max от 11 Ноябрь 2011, 12:08:00
масло масленное.
Есть расстояние от бетонных стенок бассеина до воды.
Сооружения входят в одну общую структуру - какие могут быть расстояния. Кроме пожарных и технологических больше нет ни чего. Или схему в студию.
Здания фильтров загрезняют бассеин который чистят ?!  :slow_en:
Название: Re: Расстояние от резервуаров чистой воды
Отправлено: PozitiFF от 11 Ноябрь 2011, 13:30:54
ОК))) СПС)
Название: Расстояние от резервуаров чистой воды
Отправлено: Katerina от 08 Июнь 2013, 10:49:34
Всем добрый день. Такой вопрос. На территории очистных сооружений проектом предусматривается посадка 1 РВЧ. Есть ли для него СЗЗ? В СаНПиНе ничего по рвч не нашла и написала в разделе ПЗ "Обоснование границ СЗЗ объектов кап. строительства в пределах границ зем. уч." о том, что РВЧ не являются источниками загрязнения окр. среды и и не требуют установки СЗЗ. На что мне пришло замечание со ссылкой на СНиП 2.04.02-84* :rtfm: на
10.17. Граница первого пояса зоны водопроводных сооружений должна совпадать с ограждением площадки сооружений и предусматриваться на расстоянии:
от стен резервуаров фильтрованной (питьевой) воды, фильтров (кроме напорных), контактных осветлителей с открытой поверхностью воды — не менее 30 м;
от стен остальных сооружений и стволов водонапорных башен — не менее 15 м.


И ещё несколько подобных. Есть вообще разницы между понятиями СЗО, на которые ссылается заказчик, и СЗЗ? Ведь это разные вещи? И я правильно понимаю, если резервуар с питьевой водой, тогда устанавливается СЗО, а если пожарная или техническая, то СЗЗ вообще нет?
Помогите, я уже столько норм перерыла, так и не могу понять :suicide:
Название: Расстояние от резервуаров чистой воды
Отправлено: PozitiFF от 08 Июнь 2013, 17:49:29
Скажите, а  кто замечание то прислал, не совсем понял.
Смотрите, все просто ЗСО (зона санитарной охраны) СанПиН 2.1.4.1110-02

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.
СЗЗ (Санитарно-защитная зона) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека.
Т.е. СЗЗ защищает среду обитания и здоровье человека, а ЗСО защищаетобъекты водоочистки.
Объекты водочистки не оказывают влияния на здоровье человека, т.е. СЗЗ не требуется, а необходимо ЗСО (охрана источника водоснабжения).
Он состоит из трех поясовю (Для каждого пояса написано,что можно в нем размещать), в СНиП ВК, тоже описана ЗСО, на какой конкетно пункт они ссылаются?.
Название: Расстояние от резервуаров чистой воды
Отправлено: Katerina от 09 Июнь 2013, 10:18:57
Прислал замечание заказчик, чтобы я проверила, правильно ли определила СЗЗ, что у него сомнения. Я написала, что РЧВ не требуют установки сзз и на это он мне прислал ссылку на норматив, который я писала выше - СНиП 2.04.02-84*. Я вот и думаю, по идее в разделе ПЗ, где описываются СЗЗ необходимо указывать именно СЗЗ или если нет СЗЗ, а только ЗСО водоисточника, как в моем случае, мне его необходимо указывать? Масло масленное) надеюсь, вы понимаете, о чем я спрашиваю))



Обьединение сообщений: 09 Июнь 2013, 10:25:35

А ссылаются они вот на это: СанПиН 2.1.4.1110-022.4.2. Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:
• от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;
• от водонапорных башен - не менее 10 м;
• от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15м.
Название: Расстояние от резервуаров чистой воды
Отправлено: PozitiFF от 09 Июнь 2013, 19:56:52
При разработке такого рода площадок в разделе указания СЗЗ пишу не требуется.
В разделе схема планировочной организации земельного участка описиваю решения размещения зданий и сооружений, там же описываю ЗСО
Название: Расстояние от резервуаров чистой воды
Отправлено: Katerina от 10 Июнь 2013, 10:09:15
Спасибо :ok:
Название: Расстояние от резервуаров чистой воды
Отправлено: matfey от 03 Февраль 2014, 02:28:36
Дорогие друзья, каково минимальное расстояние от ТП до пож.резервуаров?

Название: Расстояние от резервуаров чистой воды
Отправлено: Сергей Алекс от 03 Февраль 2014, 10:15:52
По СНиПу ВК  15 метров. Это по-моему охранная зона пож. резервуара. Документ на память не помню.
Название: Расстояние от резервуаров чистой воды
Отправлено: Владимир. от 03 Февраль 2014, 13:49:36
Цитата: Сергей Алекс от 03 Февраль 2014, 10:15:52Это по-моему охранная зона пож. резервуара
Нет такого. Нормируется расстояние от мест забора пожарной воды.
Название: Расстояние от резервуаров чистой воды
Отправлено: matfey от 03 Февраль 2014, 13:56:53
Есть пожарные резервуары и есть ТП! Смотрю генплан, между ними 3,5 метра.  Думаю это очень близко) какие варианты?
Название: Расстояние от резервуаров чистой воды
Отправлено: gazus от 03 Февраль 2014, 21:20:05
Если в составе водонасосной делаю 15м как зона вспомогательных сооружений водоподготовки. Если самостоятельные рез-ры, считаю не нормируется
Название: Расстояние от резервуаров чистой воды
Отправлено: Владимир. от 04 Февраль 2014, 14:11:23
Цитата: gazus от 03 Февраль 2014, 21:20:0515м как зона вспомогательных сооружений водоподготовки
Резервуары противопожарного запаса
Название: Расстояние от резервуаров чистой воды
Отправлено: gazus от 04 Февраль 2014, 19:29:21
Влидимир., В СНИПе по воде:
"от стен остальных сооружений (водопроводных) и стволов водонапорных башен -  не менее 15 м"
Каких остальных - нет перечня, а резервуары на территории сооружений + водопровод хоз-пит объединен с противопож, вот я и делаю 15.

Цитата: Владимир. от 03 Февраль 2014, 13:49:36Нормируется расстояние от мест забора пожарной воды.
Влидимир., Сколько же будет тогда до ТП от места забора пож. воды все-таки?

Такой вопрос: учитываете полосу в 100м вокруг первого пояса, например,  при размещении склада ГСМ?
Название: Расстояние от резервуаров чистой воды
Отправлено: PozitiFF от 04 Февраль 2014, 20:27:26
вы какую площадку проектируете? ВОС?
если да, выдрано из контекста про ЗСО про 15 метров
Название: Расстояние от резервуаров чистой воды
Отправлено: matfey от 05 Февраль 2014, 01:03:18
Проектируется быстровозводимое здание пожарного депо, пожаротушение от этих окоянных :yes:   пож.резервуаров!  А рядом, в 3,5 м от стенок резервуаров товарищ генпланист поставил ТП!!!!! Вопрос: прав ли он?)
Название: Расстояние от резервуаров чистой воды
Отправлено: Сергей Алекс от 05 Февраль 2014, 11:54:26
Цитата: matfey от 05 Февраль 2014, 01:03:18
Проектируется быстровозводимое здание пожарного депо, пожаротушение от этих окоянных :yes:   пож.резервуаров!  А рядом, в 3,5 м от стенок резервуаров товарищ генпланист поставил ТП!!!!! Вопрос: прав ли он?)

Вы не упоминаете о границах земельного участка. Если он запроектировал на своем земельном участке свое, а вы на своем земельном участке свое, то естественно он прав. Он не в ответе за чужую территорию. Если это продолжение проекта одной территории, другое дело.
ИМХО. Резервуары по СП 31.13330.2012 п. 15.9, табл. 27 по степени огнестойкости не нормируются. ТП имеет степень огнестойкости. Думаю, что расстояния надо смотреть в СП 4. 13330.2013 от ТПшки.
Название: Расстояние от резервуаров чистой воды
Отправлено: matfey от 05 Февраль 2014, 13:12:29
Спасибо!
Название: Расстояние от резервуаров чистой воды
Отправлено: gazus от 06 Февраль 2014, 20:47:58
Цитата: matfey от 03 Февраль 2014, 13:56:53Есть пожарные резервуары и есть ТП! Смотрю генплан, между ними 3,5 метра.  Думаю это очень близко) какие варианты?

Вот и ответ! спасибо, genplana.net!
По СП8 здесь http://www.genplana.net/forum/index.php?topic=2729.0
Название: Расстояние от резервуаров чистой воды
Отправлено: Ivlar от 02 Июнь 2014, 15:36:31
Резервуар не пожарный, а для запаса питьевой воды на 3 суток (по заданию), согласно п.10.17 СНиП 2.04.02-84* - 30 м СЗЗ. Если резервуары находятся на территории объекта, все равно надо огораживать и охранять? Если есть лазейки, то какие?
Название: Расстояние от резервуаров чистой воды
Отправлено: Сергей Алекс от 02 Июнь 2014, 15:53:07
СНиП 2.04.02-84*, п. 14.4
Примечание. Ограждение насосных станций, работающих без разрыва струи (при отсутствии резервуаров), и водонапорных башен с глухим стволом, расположенных на территории предприятий или населенных пунктов, а также шламонаколителей станций водоподготовки допускается не предусматривать.
Название: Расстояние от резервуаров чистой воды
Отправлено: Ivlar от 02 Июнь 2014, 17:11:14
в эту дырку не пролезь, поскольку не в той стене :)
TinyPortal © 2005-2019