Форум Генпланистов
Общие вопросы => Пожарные дела => Тема начата: ma от 11 Ноябрь 2015, 21:44:57
Доброго всем и всего!
Нужна помощь: производственное здание (надшахтное, если быть точнее) в начале проектирования имело конфигурацию с полузамкнутым двором глубиной 28,5 м. и шириной 24 м. При этих габаритах вопросов по проезду и развороту не возникало - был обеспечен разворот 15 на 15. По мере дальнейшего проектирования двор сузился с 24 м. до 12 в осях - пристроили электропомещения (7,150 высотой). Вопрос: возможны ли замечания эксперта, что нет проезда. Соображения какие (у меня): что можно заехать, потушить и сдать назад.
Цитата: ma от 11 Ноябрь 2015, 21:44:57. Вопрос: возможны ли замечания эксперта, что нет проезда. Соображения какие (у меня): что можно заехать, потушить и сдать назад.
Замечание возможно. =)
Если найдете в нормах про сдать назад, то возможно у вас получиться обосновать ваше решение.)
Случай получается не жизнеспособен: из п.5.21 "При отсутствии вредных производственных выделений во двор ширина двора может быть уменьшена до 12 м. " ? :cray:
ma
Двор получается такой может быть, а вот тупиковый пожарный проезд быть такой не может. Нужен сквозной проем 3,5х4,5м. в противоположной открытой части двора стене.
Спасибо! ограничено видела только свою картинку (без арки). Иду работать с архитекторами.