Чат

vargrah: Потому что если считать ТЭП нормативно... они будут не читаемы в принципе. 2019 Aug 15 11:03:02

vargrah: и далее указываю какая именно площадь застройки нормативная 2019 Aug 15 11:01:29

vargrah: Ставлю примечания - площадь застройки дана в уровне земли. Надземные и подземные части *** зданий и сооружений в ТЭП не указаны 2019 Aug 15 11:01:06

vargrah: Я экспертов обычно убалтываю на нормальные, а не нормативные показатели. 2019 Aug 15 11:00:23

Deniska_Che: или эстакады - вот некоторым даже тыча снипом не объяснить , что под эстакадой  это площадь застройки 2019 Aug 15 08:19:48

Deniska_Che: это если подземки нет. А когда подземка и сверху покрытия, вот начинается игра в составление таблицы, чтоб понятна всем была 2019 Aug 15 08:18:46

vargrah: При этом по ТЭП проверяется баланс территории: Участок = застройка   покрытия   озеленение 2019 Aug 15 08:15:36

МосМодер: Если вам не нужно что-то подтверждать - не пишите лишнего 2019 Aug 13 09:52:32

МосМодер:  Но и часто в ТЭПы генплана добавляют  зачем то кучу всего ненужного - типа строительного объема 2019 Aug 13 09:52:12

МосМодер: Добавлю: в ТЭП обычно добавляют то, что нормируется вообще - чтобы показать, что вы проектом выдерживаете требования норм. 2019 Aug 13 09:52:04

Расстояние от дизель-генератора до КТПСН (подстанции)

Автор Velik84, 29 Марта 2011, 03:04:08

« предыдущая тема - следующая тема »

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Alisa_Kh

Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста!
Имеется ДГУ в защитном кожухе  номинальной мощности 100 кВт и резервной 110 кВт, емкость бака электростанции - 180 литров.
Вопрос состоит в том, что непонятно, на каком минимальном расстоянии от резервуаров СУГ (на АЗС), здания сервисного обслуживания водителеи и пассажиров, площадки АЦ, ТРК может находится данная установка. Т.к. это не здание и не сооружение, а также не помещение, таблица 4 СП 4.13130.2013 в данном случае неприменима. В ПУЭ также нет нормативов на ДГУ.
Спасибо!

Марина

Алиса, я так понимаю ДГУ будет располагаться в блок-боксе? Блок-бокс рассматривается как здание (обычно степень огнестойкости 0, т.к. выполняется из сендвич-панелей). Значит т. 4 СП 4.13130.2013 действует.
Если на что-то долго смотреть, что-то можно и увидеть.

Alisa_Kh

Марина,
Цитата: Марина от 09 Сентября 2015, 09:54:53
Алиса, я так понимаю ДГУ будет располагаться в блок-боксе? Блок-бокс рассматривается как здание (обычно степень огнестойкости 0, т.к. выполняется из сендвич-панелей). Значит т. 4 СП 4.13130.2013 действует.


А почему блок-бокс рассматривается как здание? У него ведь нет фундамента

Марина

Почему это нет? Как минимум он будет сидеть на ж/б плитах, будет стационарным... В общем у нас экспериза так пропускала.
Если на что-то долго смотреть, что-то можно и увидеть.