Автор Тема: Пожарные резервуары на нефтебазе  (Прочитано 12463 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Alex748

  • Создатель
  • *****
  • Сообщений: 398
  • Благодарностей: 38
  • Пол: Мужской
  • Город: Самара
  • Имя: Алексей
  • Образование: СГАСУ
  • Работаю: нач.отдела
Пожарные резервуары на нефтебазе
« Ответ #25 : 29 Октябрь 2015, 10:18:51 »
И да, 3*10 - для гидрантов, а речь не только о них)
Если логику включить,то гидрант тоже является местом забора воды.И у каждого пожарного гидранта надо разворотку 12X12.Ты представляешь эту ситуацию???Как это осуществить?? Везде будут разворотные площадки???

Оффлайн Deniska_Che

  • Модератор
  • ****
  • Сообщений: 1604
  • Благодарностей: 374
  • Пол: Мужской
  • Город: Saint-Petersburg
  • Работаю: Генпланист
Пожарные резервуары на нефтебазе
« Ответ #26 : 29 Октябрь 2015, 10:31:41 »
Абсолютно согласен, что у гидрантов достаточно 3*10, но из рез-в все-таки другой случай.
Если логику включить,то гидрант тоже является местом забора воды?


Согласен, но в п.8 говорится о водоемах) Причем один раз эксперт решил докопаться, что площадок у гидрантов нет, однако отбились))
У меня на объектах необходимо предусмотреть, чтобы у рез-в вставали 4 машины, при этом каждая могла безпрепятственно уехать, в итоге площадки с учетом маневрирования  получаются минимум 16х26м...таки дела.

Оффлайн Andrey NN

  • Коренной Житель
  • ****
  • Сообщений: 78
  • Благодарностей: 8
  • Пол: Мужской
  • Образование: ННГАСУ
  • Работаю: Генплан
Пожарные резервуары на нефтебазе
« Ответ #27 : 29 Октябрь 2015, 10:46:10 »
Согласен у меня не месторождение, применить сюда СП 231 наверное нельзя.
С другой стороны пож. гидрант это таже точка забора воды, думаю к ней тоже применим принцип:
встать , кинуть шланг, накачать бочку, уехать, возможно в обратном направлении.
Если у вас будет схема движения, пожарным будет наплевать во время пожара куда стрелки показывают - поедут по кратчайшему пути.
Т.е. получается у пож гидранта полосы 3х10 будет достаточно для разворота, а у пож резервуара нет???
Подход думаю должен быть один, значит везде 12х12

Оффлайн Alex748

  • Создатель
  • *****
  • Сообщений: 398
  • Благодарностей: 38
  • Пол: Мужской
  • Город: Самара
  • Имя: Алексей
  • Образование: СГАСУ
  • Работаю: нач.отдела
Пожарные резервуары на нефтебазе
« Ответ #28 : 29 Октябрь 2015, 11:00:26 »
но из рез-в все-таки другой случай.
Смысл тот же.Машина подъезжает к мокрым колодцам емкостей.Конструкция пож гидрантов и мокрых колодцев однообразна(простые подземные колодцы)

Оффлайн Andrey NN

  • Коренной Житель
  • ****
  • Сообщений: 78
  • Благодарностей: 8
  • Пол: Мужской
  • Образование: ННГАСУ
  • Работаю: Генплан
Пожарные резервуары на нефтебазе
« Ответ #29 : 29 Октябрь 2015, 11:45:53 »
Alex748,
Полностью согласен, подъезд нужен не к пож. резервуару конкретно, а к колодцу. У меня этот колодец выходит к обочине, т.е. его расположение ни чем от пож гидранта не отличается.

Оффлайн Deniska_Che

  • Модератор
  • ****
  • Сообщений: 1604
  • Благодарностей: 374
  • Пол: Мужской
  • Город: Saint-Petersburg
  • Работаю: Генпланист
Пожарные резервуары на нефтебазе
« Ответ #30 : 29 Октябрь 2015, 12:31:14 »
От резервуара идет сначала колодец с задвижкой , потом мокрый колодец.
Гидрант ставится на сеть и по сути это отвод, на который накручивается пожарная колонка, уже к которой подсоединяется пожарный рукав. Но не суть.
Вообщем я бы к колодцам все-таки делал площадку 12х12, а от гидрантов отделался бы карманом.
Но проект ваш и Вам решать)

Оффлайн Andrey NN

  • Коренной Житель
  • ****
  • Сообщений: 78
  • Благодарностей: 8
  • Пол: Мужской
  • Образование: ННГАСУ
  • Работаю: Генплан
Пожарные резервуары на нефтебазе
« Ответ #31 : 29 Октябрь 2015, 13:24:42 »
Deniska_Che,
Спасибо, буду думать

Теги:
 

Поиск