Shoutbox

андрей алексендрович: вопрос: площадь озеленения - это сумма всех элементов озеленения в пределах участка, включая площади под выступающими (консольными) элементами? 2024 Mar 05 17:57:41

Darya@: Павел, напишите мне на почту Darya_grishina@inbox.ru 2024 Feb 23 20:49:54

Павел Еремин: Подработка для генпланиста. 2 и 3 категория сложности. Интересут лист вертикалки и сетей. Откликнитесь спецы! 2024 Feb 22 15:33:54

Павел Еремин: Подработка для генпланиста. 2 и 3 категория сложности. Интересут лист вертикалки и сетей. Откликнитесь спецы! 2024 Feb 22 15:33:54

vargrah: Слава, мы все давно в телеге сидим. Тут редко вопросы задаются 2024 Feb 16 08:36:01

Горошинка: Здесь я) Привет! Редко захожу, но иногда прям надо поискать что-то. И только здесь знаю, что найду 2024 Jan 25 16:19:52

Max: Лампочки дед Мороз забрал. В марте и снег тоже закончится) 2024 Jan 22 12:49:59

Екатнрина: раскладка 2024 Jan 22 00:18:02

Бугор: А Тим, Руслан? Просьба отписаться  знающих... 2024 Jan 19 22:05:35

Бугор: Марина? Где ты?... 2024 Jan 19 21:40:11

Пользователей
  • Всего пользователей: 10183
  • Latest: Ull Seul
Stats
  • Всего сообщений: 52134
  • Всего тем: 2888
  • Online Today: 380
  • Online Ever: 658
  • (09 Декабрь 2019, 00:21:45)
Сейчас на форуме
Users: 1
Guests: 320
Total: 321
Яндекс.Метрика

Противопожарные расстояние от Трансформаторной подстанции?!

Автор Олеся111, 08 Сентябрь 2010, 03:12:16

« предыдущая тема - следующая тема »

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Олеся111

Подскажите плиз,если противопожарное расстояние от трансформаторной подстанции до гостевой стоянки автомобилей на 8 машиномест?

Lil

Согласно СНиП 21-02-99 "Стоянки автомобилей"
4.6  Противопожарные расстояния от открытых площадок (в том числе с навесом) для хранения автомобилей до зданий и сооружений предприятий (по обслуживанию автомобилей, промышленных, сельскохозяйственных и др.) должны приниматься:
а) до производственных зданий и сооружений:
I, II и III степеней огнестойкости класса С0 со стороны стен без проемов — не нормируется;
то же, со стороны стен с проемами — не менее 9 м;
IV степени огнестойкости класса С0 и С1 со стороны стен без проемов — не менее 6 м;
то же, со стороны стен с проемами — не менее 12 м;
других степеней огнестойкости и классов пожарной опасности — не менее 15 м;
б) до административных и бытовых зданий предприятий:
I, II и III степеней огнестойкости класса С0 — не менее 9 м;
других степеней огнестойкости и классов пожарной опасности — не менее 15 м.
Расстояние от площадок для хранения автомобилей до зданий и сооружений I и II степеней огнестойкости класса СО на территории станций технического обслуживания легковых автомобилей с количеством постов не более 15 со стороны стен с проемами не нормируется.

Олеся111


Maryetta

Здравствуйте, подскажите пожалуйста как определить расстояние от Комплектной Трансформаторной Подстанции до площадки АЦ и до наземных резервуаров на территории нефтебазы.

tim-dmitriy

Расстояния от ТП до площадки АЦ и РВС, принимаються по ПУЭ, изд.6 табл. 7.3.13.
В соответствии с этой таблицей, расстояния будут следующими:
-Расстояние от ТП до площадки АЦ- 15м если ТП закрытая, 25м- если ТП открытая.
-Расстояние от ТП до наземных резервуаров с ЛВЖ- 30м если ТП закрытая, 60м- если ТП открытая
Проектирование карьеров www.dorgeoproekt.com
Справочный портал по проектированию карьеров Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.

Maryetta


bignv

Здравствуйте не подскажите расстояние от трансформаторной подстанции до промысловой автомобильно дороги?


nimagodza

Кто знает, можно ли размещать трансформаторную подстанцию примыкающую к производственному зданию. Я в каких то нормах видела но не уверенна что так можно :blink: :no:

wwaldemar

Для производственных точно можно, у вас будет тип пристроенная(возможен также вариант встроенной ТП).
а вот для жилых зданий все сложнее
никогда не останавливайся на достигнутом!

nimagodza

спасибо :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: Огромное))Может еще кто подскажет какие минимальные размеры трансформатрной подстанции должны быть :blush2: :blush2: :blush2: а то я теряюсь очень, впервые попалась мне такая сложная работа :resent:

МосМодер

Это вопрос "электрика" и Вам должны дать задание смежные отделы или производитель(например) блочных ТП
Генплан - это то, что нас объединяет!

wwaldemar

Руслан прав, это надо узнавать сперва у Заказчика, затем у производителя. в зависимости какие ТУ, и соответственно такая начинка ТП. Также немаловажна мощность применяемых трансформаторов и тип. все это в ТЗ на проектирование ЭС. [CUT]что-то абревиатур стока - аж сам засомневался понятно ли объяснил...
никогда не останавливайся на достигнутом!

Владимир.

Цитата: nimagodza от 06 Июль 2012, 00:49:44
Может еще кто подскажет какие минимальные размеры трансформатрной подстанции должны быть
Размеры зависят от "начинки" здания. Вначале расставить основное электрическое оборудование, возможно необходимы помещения смежникам, не только электрикам. Так и определится размер здания

Alexander_Nekryach

Здравствуйте! да бы не создавать новую тему, спрошу в этой теме.
Есть КТП-2*1000 кВА и есть гараж.
Они должны быть на расстоянии не менее 5 метров?


Оксана 28

Здравствуйте! Ребята, подскажите! Какое мин. расстояние между ТП и магазином. Если ли какие-нибудь лазейки, чтоб его сократить? Слышала о противопожарном защитном ограждении. Что это? Можно ли его применить? Спасибо.

Владимир.


Djakob

Цитата: Оксана 28 от 07 Апрель 2013, 19:00:34Если ли какие-нибудь лазейки, чтоб его сократить?
в СП 4.13130.2009 найдете лазейки

Оксана 28

Конкретный вопрос: кто-нибудь когда-нибудь проектировал объект и применял противопожарное защитное ограждение? В этом СП нет ни слово про такое ограждение.

Djakob

08 Апрель 2013, 16:31:48 #18 Последнее редактирование: 08 Апрель 2013, 17:00:31 от Djakob
Цитата: Оксана 28 от 08 Апрель 2013, 15:32:11В этом СП нет ни слово про такое ограждение.
пункт 4.11 и дальше идите консультируйтесь с архитекторами/конструкторами/пожарником - какую/из чего.. оны выдадут, вы нанесете на план.. (а лучше весь пункт 4!)


Обьединение сообщений: [time]08 Апрель 2013, 13:36:39[/time]


я делал например, но конкретного ответа не дам, ситуации везде разные, у меня например расстояние до сущ. котельной нужно было уменьшить на пром.предприятии..
Каждый случай индивидуален.. (категории зданий по степени огнестойкости нужно смотреть и класс фунцион.опасности.)
кстати у вас скорее всего еще расчет на шум может потребоваться..

Оксана 28

 Просто когда я спросила у знакомого генпланиста про такую стенку (ограждение), мне сказали не выдумывай такого вообще не бывает. А в пункте 4.11 говорится о стене самого здания. А я имею ввиду ограждение или отдельно стоящую стену. Я совсем запуталась(

Djakob

либо стена самого здания, либо отдельностоящая 1типа  (кирпичная, сэндвич панели и т.д. главное 1типа) для промки с такой стеной расстояния не нормируются =)
проконсультируйтесь с пожарным, раздел ПБ у вас точно кто то будет делать..

Оксана 28


МосМодер

Генплан - это то, что нас объединяет!

Ivlar

Рядом с трансформаторной надо поставить дизельную станцию. Между ними противопожарный разрыв нужен в 6м?
Проблем нет, есть только неприятные решения. (Эрик Берн)

Djakob

Цитата: Ivlar от 07 Октябрь 2013, 14:25:22
Рядом с трансформаторной надо поставить дизельную станцию. Между ними противопожарный разрыв нужен в 6м?
смотрите СП4, если категории у них одинаковые -вместе можно, если нет, то стенку между ними устроить или отступ соблюсти