Автор Тема: Противопожарные расстояния. Разрывы. Отступы  (Прочитано 132772 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн PUH

  • ТВОРЕЦ
  • Ветеран
  • ******
  • Сообщений: 833
  • Благодарностей: 132
  • Пол: Мужской
  • Город: Saint-Petersburg
  • Имя: Игорь
  • Образование: ИГАСУ
  • Работаю: генпланист
Противопожарные расстояния. Разрывы. Отступы
« Ответ #50 : 15 Февраля 2012, 15:27:30 »
 Подскажите, пожалуйста. Имеется аппаратная (II степень огнестойкости) и при ней воздухозаборная металлическая труба диаметром 1.1 м высотой 15 м. Какое минимальное расстояние можно сделать между ними? Видел, что воздухозаборные трубы бывает пускают прям по стене здания. Но в моем случае по стене не получится. Т.е. труба на своем фундаменте будет.

Оффлайн Марина

  • Создатель
  • *****
  • Сообщений: 322
  • Благодарностей: 67
  • Пол: Женский
  • Город: Уфа
  • Имя: Марина
  • Образование: ОГУ
  • Работаю: проектирование
Противопожарные расстояния. Разрывы. Отступы
« Ответ #51 : 16 Февраля 2012, 12:03:04 »
Не думаю, что тут действуют противопожарные нормы из ФЗ (из чата). Я бы с этим вопросом подошла к сантехникам, уверена, они знают ответ на этот вопрос. Нужно покопаться в их СНиПах, там обычно пишется несколько слов по планировке.

Оффлайн Kiryshka

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 10
  • Благодарностей: 0
  • Город: Санкт-Петербург
  • Образование: архитектор
  • Работаю: генпланист
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста.  Малоэтажная застройка (ДНП), дом граничит с соседним участком на 5,8 м. Заказчик планирует пристроить к дому гараж, тогда остается до соседнего участка 1,5 метра. Такой вариант возможен?


Оффлайн LEKKA

  • Коренной Житель
  • ****
  • Сообщений: 55
  • Благодарностей: 4
  • Пол: Женский
  • Город: Ступино, МО
  • Образование: архитектор
  • Работаю: МУП"АПБ"СР
В этом случае важнее - сколько не до участка,а до соседней постройки.

Оффлайн Kiryshka

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 10
  • Благодарностей: 0
  • Город: Санкт-Петербург
  • Образование: архитектор
  • Работаю: генпланист
у соседа присторен гараж к дому на расстоянии 1,5 метра. В итоге должно получиться 2 дома повернуты друг к другу гаражами на расстоянии 3 метра

Оффлайн Бугор

  • Подготовка всех разделов ПД. Экспертиза. Сопровождение. Представительство в суде. Только положительная практика.
  • Ветеран
  • ******
  • Сообщений: 1914
  • Благодарностей: 210
  • Пол: Мужской
  • Город: ВРН
  • Имя: Вячеслав
  • Образование: ВГАСА
  • Работаю: ГИПРОПРОМ
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста.  Малоэтажная застройка (ДНП), дом граничит с соседним участком на 5,8 м. Заказчик планирует пристроить к дому гараж, тогда остается до соседнего участка 1,5 метра. Такой вариант возможен?

не допустимо. я думаю что от застройки до соседнего участка должно быть не менее 3 м.

Оффлайн vargrah

  • Ветеран
  • ******
  • Сообщений: 1532
  • Благодарностей: 181
  • Пол: Мужской
  • Город: Воронеж
  • Имя: Фёдор
  • Образование: ИАрхИ (Ростов)
  • Работаю: ГИП
Kiryshka, посмотрите СП 42.13330.2011 градостроительство раздел малоэтажной застройки. там есть расстояния от каждого типа здания и сооружения до границы участка

однако у меня другой вопрос - действуют ли тут нормы отступа от закрытых гаражей до жилых домов?

и предложите заказчику выполнить не гараж а навес. сколько слушал автолюбителей - навес предпочтительнее вроде как.

Оффлайн МосМодер

  • Московский Бот -
  • Модератор
  • ****
  • Сообщений: 3217
  • Благодарностей: 403
  • Город: Москва
  • Работаю: Генпланист
должны быть местные правила застройки или типа того. Рассматривая гараж как хозпостройку -можно ставить на расстоянии 1 м от соседнего участка, дом ставил на 3 м - проходило на разрешение на строительство. А Бугор и LEkka правы - важнее до соседСкого строения - противопожарные нормы выдержать. Дело даже не в нормах, а в здравом смысле - на случай пожара.
Думаю, прежде чем строить, нужно получить согласование в местной архитектуре и/или соседа. Если есть возможность - лучше отступить больше. Даже если гараж соседа и проектируемый - 1 ст огнестойкости - то расстояние между ними 6 м, значит Вам от забора 4,5 м отступать, На маленьких участках так редко кто делает (или с одной стороны).


В общем лучше согласовать посадку ....  .. Главное, чтобы соседи нормально друг к другу относились. А то и за 5 см судиться начать могут
Kiryshka, посмотрите СП 42.13330.2011 градостроительство раздел малоэтажной застройки. там есть расстояния от каждого типа здания и сооружения до границы участка
п. 7.1.


В районах усадебной и садово-дачной застройки расстояния от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должны быть не менее 6 м, а расстояния до сарая для содержания скота и птицы - в соответствии с 8.6настоящих норм.
Расстояние от границы участка должно быть не менее, м:
 до стены жилого дома - 3; до хозяйственных построек - 1.

Оффлайн vargrah

  • Ветеран
  • ******
  • Сообщений: 1532
  • Благодарностей: 181
  • Пол: Мужской
  • Город: Воронеж
  • Имя: Фёдор
  • Образование: ИАрхИ (Ростов)
  • Работаю: ГИП
но насколько помню (хотя в нормативах не прописано)
допускали блокировать гаражи по меже. Во всяком случае, когда проектировал микрорайон малоэтажной застройки эта просьба исходила от заказчика и экспертами была принята.

Оффлайн Kiryshka

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 10
  • Благодарностей: 0
  • Город: Санкт-Петербург
  • Образование: архитектор
  • Работаю: генпланист
у меня дома как раз развернуты таким образом, что там нет окон....дома будут сидеть "глухими бочками" друг к дружке на расстоянии 3 метра

Оффлайн LEKKA

  • Коренной Житель
  • ****
  • Сообщений: 55
  • Благодарностей: 4
  • Пол: Женский
  • Город: Ступино, МО
  • Образование: архитектор
  • Работаю: МУП"АПБ"СР
По идее,если Вы понятие ДНП огласили конкретно,а не в общих чертах (то есть это не СНТ и не ИЖС) -
в исходных документах должен был прилагаться "Технический регламент на строительство дома и сооружений
на участке члена ДНП".Сей документ утверждается на общем собрании конкретного ДНТ,как пример могу привести -
 http://pestovskiedachi.ru/chl-dnp/texnicheskij-reglament/ ,здесь и оговариваются интересующие Вас нормы.

Оффлайн Eva

  • Коренной Житель
  • ****
  • Сообщений: 55
  • Благодарностей: 8
  • Пол: Женский
  • Город: Нижний Новгород
  • Имя: Елена
  • Образование: НГАСУ
  • Работаю: генпланист
Противопожарные расстояния. Разрывы. Отступы
« Ответ #61 : 09 Апреля 2012, 19:43:02 »
Помогите пожалуйста советом. Проектируем склад ГЖ на действующем производстве. На площадке которую выделил завод есть два недостроенных сооружения. до них не выдерживается противопожарный разрыв. какие документы нужно потребовать с заказчика чтобы обезопасить себя на экспертизе.

Оффлайн Владимир.

  • Ветеран
  • ******
  • Сообщений: 802
  • Благодарностей: 97
  • Пол: Мужской
  • Город: Dn
  • Имя: Владимир
  • Образование: Высшее
  • Работаю: Проектирую
Противопожарные расстояния. Разрывы. Отступы
« Ответ #62 : 10 Апреля 2012, 11:42:51 »
есть два недостроенных сооружения. до них не выдерживается противопожарный разрыв. какие документы нужно потребовать с заказчика чтобы обезопасить себя на экспертизе.
Поставить на них крестики и написать, что подлежат демонтажу

Оффлайн ИИррииннаа

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 23
  • Благодарностей: 3
  • Пол: Женский
  • Город: Красноярск
  • Имя: Ирина
  • Образование: СФУ
  • Работаю: Генпланист
Противопожарные расстояния. Разрывы. Отступы
« Ответ #63 : 29 Апреля 2012, 13:32:21 »
Корректирую генплан эл. подстанции. На территории рядом расположены маслоуловитель и насосная от пож. резервуаров. Расстояние меж ними 10 м. Согласно СП 8.13130.2009 Расстояние от точки забора воды из резервуаров до зданий III, IV и V степеней огнестойкости и до открытых складов горючих материалов должно быть не менее 30 м, до зданий I и II степеней огнестойкости — не менее 10 м.
Вопрос: можно оставить 10 м или до маслоуловителей нужно 30 м?????????

P.S. И вообще, пож. резервуары с водой и подстанция это вещи совместимые????
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2012, 09:13:09 от ИИррииннаа »

Оффлайн e.n.v

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 7
  • Благодарностей: 0
  • Город: г. Гомель
  • Имя: Наталья
  • Образование: БелГУТ
  • Работаю: инж.-генпланист
подскажите пожалуйста.у меня на усадебном участке в 0,06 га располагаются жилой дом,гараж и сарай. дело в том,что по противопожарным нормам между соседним жилым домом должно быть 6 метров. а у меня так не получается.дом уже построен.там расстояние 4,6м.может быть есть какие то особые расстояния.ну например что бы для "куста" зданий,занимающих определенную площадь.
  "Кусты здний"- я понимаю вы так пожарн. отсек обозвали, т.е. группы зданий? Расстояния между несколькими зданиями (даже если здания на разн. соседних участках) не нормируется, если площадь пож. отсека, образовавшегося этими зданиями не превышает предельно допустимой (см. ТКП Пожарные отсеки). Но только от границы пож. отсека тоже долж. б. пожарный разрыв до др. зданий, не вошедших.
 
 

Оффлайн nimagodza

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 9
  • Благодарностей: 0
  • Пол: Женский
  • Город: Винница
  • Имя: Елена
  • Образование: инженер
  • Работаю: работаю
Добрый день! Дали на работе задание- разместить на плане завод по производству пеллетов(топливных гранул из соломы). Конкретных норм нет..чем руководится неизвестно.
Все грустно и запутанно. Подскажите пожалуйста может кто-то сталкивался с подобным заданием,или похожим!
Вот список зданий которые будут проектироваться:
Открытый склад сырья(60м на 70 м)
склад готовой продукции 36м на 20 м( 2 штуки)
помещение линии дробления 42м на 20 м
помещение цеха производства ( 42 м на 20м)
склад фасованной продукции (36 м на 20 м)

На территории есть трансформаторная подстанция, которая будет располагаться вблизи цехов . Норму растояния от производственных зданий я не нашла.((может кто-знает) Также проектируется еще одна трансформаторная станция, которую неизвестно куда размещать.

Вообщем, самое главное что сейчас меня интерисует это противопожарные расстояния между этими зданиями, и какой шириной должен быть сам проезд))Помогите кто чем может!  :cray: :cray: :cray: :cray: Пожалуйста(((


Оффлайн Бугор

  • Подготовка всех разделов ПД. Экспертиза. Сопровождение. Представительство в суде. Только положительная практика.
  • Ветеран
  • ******
  • Сообщений: 1914
  • Благодарностей: 210
  • Пол: Мужской
  • Город: ВРН
  • Имя: Вячеслав
  • Образование: ВГАСА
  • Работаю: ГИПРОПРОМ
Вопросы одни и те же, только темы плодим  :rtfm: . Укажите район проектирования! В каком царстве объект? По зданиям запросите категорию произ-ва, степень огнестойкости, и класс конструктивной пожарной опасности. Берите нормы, и в табличке  вы все сами найдете (не забываем читать примечания). Точка.

Оффлайн МосМодер

  • Московский Бот -
  • Модератор
  • ****
  • Сообщений: 3217
  • Благодарностей: 403
  • Город: Москва
  • Работаю: Генпланист
Полегче, Бугор :) Человек первый день на форуме. По категориям Бугор прав -их нужно знать -уточните у ГИП, технолога...
По расстояниям - почитайте тему http://www.genplana.net/forum/index.php/topic,520.0.html
По проезду  http://www.genplana.net/forum/index.php/topic,51.0.html
И в целом по разделу http://www.genplana.net/forum/index.php/board,23.0.html


Там много производственных и похожих объектов

Оффлайн Yrri

  • Коренной Житель
  • ****
  • Сообщений: 118
  • Благодарностей: 4
  • Работаю: генпланист
Есть супермаркет и гаражи, какое миинимальное расстояние между ними???? Надо срочно, ищу, читаю, но искать некогда! Надеюсь на помощь)!

Оффлайн Горошинка

  • Модератор
  • ****
  • Сообщений: 1373
  • Благодарностей: 251
  • Пол: Женский
  • Город: Казань
  • Имя: Лейла
  • Образование: ПГС
  • Работаю: генпланист
Какая степень огнестойкости у обоих? Таблица 11, 123-ФЗ по противопожарным расстояниям.

Оффлайн Бульдозер

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 17
  • Благодарностей: 2
  • Пол: Мужской
  • Имя: Андрей
  • Образование: ЭУН
  • Работаю: градостроитель
Цитировать
Какая степень огнестойкости у обоих? Таблица 11, 123-ФЗ по противопожарным расстояниям.
С 10.07.2012г. таблица 11 Федерального закона 123-ФЗ утратила свое действие. Противопожарные расстояния между зданиями, строениями и сооружениями теперь фактически ничем не регулируются, в том числе и Техническим регламентом о требованиях противопожарной безопасности, что, на мой взгляд, вообще ни в какие ворота уже не лезет.
Кто в теме, подскажите, как теперь в принципе быть-то?

Оффлайн Горошинка

  • Модератор
  • ****
  • Сообщений: 1373
  • Благодарностей: 251
  • Пол: Женский
  • Город: Казань
  • Имя: Лейла
  • Образование: ПГС
  • Работаю: генпланист
Зато СНиП действует. Приложение 1* Обязательное

Оффлайн Yrri

  • Коренной Житель
  • ****
  • Сообщений: 118
  • Благодарностей: 4
  • Работаю: генпланист
спасибо, разобрался со степенями огнестойкости. СНИП градостроительство  ведь заменен СП, в котором в свою очередь ссылка на ФЗ123...

Оффлайн Бульдозер

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 17
  • Благодарностей: 2
  • Пол: Мужской
  • Имя: Андрей
  • Образование: ЭУН
  • Работаю: градостроитель
 
Цитировать
Зато СНиП действует. Приложение 1* Обязательное
На данный момент из старого СНиПа можно применять только приложение 2. Все остальные не включены в Перечень.

Оффлайн PUH

  • ТВОРЕЦ
  • Ветеран
  • ******
  • Сообщений: 833
  • Благодарностей: 132
  • Пол: Мужской
  • Город: Saint-Petersburg
  • Имя: Игорь
  • Образование: ИГАСУ
  • Работаю: генпланист
Противопожарные расстояния. Разрывы. Отступы
« Ответ #74 : 27 Августа 2012, 13:47:52 »
Подскажите. Имеется площадка оперативного хранения авиатоплива (500 м3) с выездом на автомобильную дорогу предприятия. Какое должно быть расстояние от площадки хранения топлива до дороги предприятия(предположительно III категории)? Данная дорога ведь не относится к автомобильной дороги общей сети? Располагается внутри предприятия. Соответственно, расстояние 45 м до площадки хранения топлива не распространяется в моем случае?