Автор Тема: Противопожарный проезд вокруг производственного здания  (Прочитано 86 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Tanechichek

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 22
  • Благодарностей: 0
  • Город: Москва
  • Имя: Tanechichek
  • Образование: МГСУ
  • Работаю: генпланист

Здравствуйте!
согласно СП 4.13130.2013 п. 8.8 "Расстояние от внутреннего края проезда до стены здания или сооружения должно быть: для зданий высотой до 28 метров включительно - 5-8 метров".
Согласно ФЗ 123 ст. 98 п.7:
"Расстояние от края проезжей части или спланированной поверхности, обеспечивающей проезд пожарных автомобилей, до стен зданий ......., при высоте зданий более 12, но не более 28 метров - не более 8 метров...." .
Мы проектируем производственный объект - габаритами 230*88м, высота 18м. Вокруг здания предусмотрен противопожарный проезд шириной 4,2м, на расстоянии 5м от стен здания. Скажите, пожалуйста, возможно ли разместить вдоль одной узкой стороны здания противопожарный проезд на расстоянии 3,3м от стены, руководствуясь тем, что в ФЗ не указан минимальный габарит приближения края пож. проезда к стене здания???

Оффлайн mitt

  • Коренной Житель
  • ****
  • Сообщений: 226
  • Благодарностей: 43
  • Пол: Мужской
  • Имя: Дмитрий
  • Образование: ИГАСУ
Есть вот такой ответ специалистов ВНИИПО, как раз ваш случай, и из него следует что так делать можно (при отсутствии въездов в здание согласно табл.2 СП 18.13330.2011). Но мнение эксперта может не совпадать с мнением разработчиков норматива.

Оффлайн Бугор

  • Подготовка всех разделов ПД. Экспертиза. Сопровождение. Представительство в суде. Только положительная практика.
  • Ветеран
  • ******
  • Сообщений: 1914
  • Благодарностей: 210
  • Пол: Мужской
  • Город: ВРН
  • Имя: Вячеслав
  • Образование: ВГАСА
  • Работаю: ГИПРОПРОМ
А Вы случайно на здание СТУ не получаете?

Оффлайн Tanechichek

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 22
  • Благодарностей: 0
  • Город: Москва
  • Имя: Tanechichek
  • Образование: МГСУ
  • Работаю: генпланист
Есть и СТУ... я думаю в нем можно и обосновать местное заужение)

Оффлайн Бугор

  • Подготовка всех разделов ПД. Экспертиза. Сопровождение. Представительство в суде. Только положительная практика.
  • Ветеран
  • ******
  • Сообщений: 1914
  • Благодарностей: 210
  • Пол: Мужской
  • Город: ВРН
  • Имя: Вячеслав
  • Образование: ВГАСА
  • Работаю: ГИПРОПРОМ
Об чем и речь, к тому и спрашиваю)  :good: