Чат

Котофея: Минимальная в любом случае по Приложению Д СП 42.13330.2016. Или если у вас местные нормы какие-то есть. 2019 Jun 05 16:31:13

Kozlov Mikhail: Валентин, лучше сначала поиском воспользоваться, и писать потом в теме https://www.genplana.net/forum/index.php/topic,508.msg28105.html#msg28105 2019 May 31 20:06:48

Валентин: Подскажите  как определяется минимальная площадь земельного участка для Детского сада на90 мест с котельной, септиком противопожарными емкостями, дизельгенраторо 2019 May 30 16:01:21

Валентин: Всем привет 2019 May 30 15:57:50

randum: Спасибо за комментарии  :good: 2019 May 30 13:55:01

vargrah: Руслан, Воронежская гос.эксп. посылает лесом нарушения норм, прописанные в ТЗ. 2019 May 29 09:56:24

vargrah: я так смотрю что в РНГП г.Москвы от 2013 г требования по площади ЗУ отсутствуют. Тогда по СП 42.13330 2019 May 29 09:55:32

vargrah: В таком случае следует Замечание экспертизы:  "Предоставить утвержденный проект планировки, в котором содержаться указанные показатели"  :yes: (только более заумными 2019 May 29 09:51:39

МосМодер: Они там пишут "разместить обр учреждение на столько-то мест на участке таком , ГПЗУ такое то" и другой земли или менять вместимость никто не даст 2019 May 28 14:00:40

МосМодер: СП Град-во, но мы ссылались на задание от мэрии, ГПЗУ, и ТЗ от Деп Образования 2019 May 28 11:49:27

Противопожарный проезд

Автор Tanchik, 25 Февраля 2009, 13:01:40

« предыдущая тема - следующая тема »

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Fenix-vik

mindchamber 
вы по мойму не запутались, а прост не знаете норм 

Fenix-vik

Для первого случая. Ширина здания с выступом менее 18м? если да, то при условии что проезд не замкнутый достаточно одного с продольной стороны, шириной 3,5м от здания 5-8м. Если проезд замкнутый то с двух сторон даже если ширина менее 18м.

mindchamber

Цитата: Fenix-vik от 28 Мая 2019, 16:26:52Для первого случая. Ширина здания с выступом менее 18м? если да, то при условии что проезд не замкнутый достаточно одного с продольной стороны, шириной 3,5м от здания 5-8м. Если проезд замкнутый то с двух сторон даже если ширина менее 18м.
Да, но при тупиковых пожарных проездах требуется разворотная площадка не менее 15на15, которая тут не влезет.

Fenix-vik

Делайте объезд вокруг здания, второй проезд можно будет делать ближе к зданию, но при условии что здание менее 18м, и выдержать поворот для пожарной техники, и выезд его прямо на проезд основного пользования. Если не получится, то тут уж ничего не поделать

dalexeus

Здравствуйте. Имеется складское здание. Ширина противопожарного проезда к нему по нормам - 3,5 м. Однако на расстоянии 4,3 м  от него предусматривается постройка (с противопожарной стеной). И эта постройка будет иметь ступени на противопожарном проезде к существующему складу. Расстояние от этих ступеней до склада - 2,8 м. Высота ступеней - 0,4м. Будут ли являться данные ступени препятствием на пути пожарных машин? Или в ширину проезда (3,5 м для данного случая) входит только расстояния от стен здания?

Kozlov Mikhail

Думаю удобнее приложить схему, чтобы наглядно было и ответ соответствовал приложенной схеме
Leed - Project team member.

dalexeus

К предыдущему вопросу

Kozlov Mikhail

03 Июня 2019, 14:15:27 #832 Последнее редактирование: 03 Июня 2019, 14:47:38 от Kozlov Mikhail
СП 4.13130.2013 п. 8.2 К зданиям и сооружениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей:
- с двух сторон - при ширине здания или сооружения более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.
п. 8.8 Расстояние от внутреннего края проезда до стены здания или сооружения должно быть:
- для зданий высотой до 28 метров включительно - 5-8 метров;
Leed - Project team member.

dalexeus

То есть здесь нарушается как сама ширина ПП проезда, так и расстояние от края ПП до здания. А то что соседнее здание находится в конце продольной стороны здания никак не влияет?

Kozlov Mikhail

У вас написано "противопожарная стена", но как я понимаю там есть вход, странно. Расстояния между зданиями маленькое. я бы консультировался с пож. надзором. А по нарушениям писал выше, если соблюдать норму, то и расстояния увеличатся между сооружениями. Ответ на вопрос по ступеням - да будут являться препятствием.
Leed - Project team member.

TinyPortal © 2005-2019