Автор Тема: Разбивочный план  (Прочитано 84923 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Vitalik

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 10
  • Благодарностей: 0
  • Пол: Мужской
  • Город: Петербург
  • Образование: СПбГЛТА
  • Работаю: генпланист
Разбивочный план
« : 02 Июнь 2010, 12:12:34 »
Всем привет! Я генпланист самоучка. Хотел узнать как правильно делать разбивочный план. Конкретно меня интересует строительная геодезическая сетка. Обязательно вообще её наносить (как правильно наносить?) и делать координатные привязки или достаточно размерных от существующих зданий. Может ли кто нибудь выложить хороший пример. Хочется сделать хорошо и правильно, а подсказать некому, я один генпланист в фирме. И ещё интересует нужен ли разбивочный план на стадии П?
Выкладываю файл моей наработки разбивочного плана. Прошу сильно не ругать)
« Последнее редактирование: 02 Июнь 2010, 12:21:26 от Vitalik »

Оффлайн Max

  • Злой администратор и не только...
  • ***
  • Сообщений: 2821
  • Благодарностей: 172
  • Пол: Мужской
  • Город: Спб
  • Имя: МАкс
  • Образование: ВИТУ-ПГС
  • Работаю: ГИП
Разбивочный план
« Ответ #1 : 02 Июнь 2010, 12:49:51 »
Это разбивочный здания или разбивочный благоустройства. Хотя видно что рекострукцию делаете.
Не везде радиусы стоят. Геодезическую сетку - это на твой вкус и цвет.
http://www.genplana.net/forum/index.php?topic=348.0 - тут почитай


Размеры лучше ставь в одну линию где возможно. 
Чтобы понять нормально ты разбил или нет. Представь себя на стройке с этим листом в руках рулетка.
И попробуй разбить... Если все получается тогда нормально.


Еще укажи что разбивка проездов и площадок производиться от наружных стен здания.

Оффлайн Vitalik

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 10
  • Благодарностей: 0
  • Пол: Мужской
  • Город: Петербург
  • Образование: СПбГЛТА
  • Работаю: генпланист
Разбивочный план
« Ответ #2 : 02 Июнь 2010, 13:13:13 »
Спасибо. Буду использовать размерные привязки.
Так нужен ли разбивочный чертёж на стадии П??

Оффлайн PUH

  • ТВОРЕЦ
  • Ветеран
  • ******
  • Сообщений: 833
  • Благодарностей: 132
  • Пол: Мужской
  • Город: Saint-Petersburg
  • Имя: Игорь
  • Образование: ИГАСУ
  • Работаю: генпланист
Разбивочный план
« Ответ #3 : 02 Июнь 2010, 15:27:37 »
По поводу разбивочного - почитай ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 87 (О СОСТАВЕ РАЗДЕЛОВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ТРЕБОВАНИЯХ К ИХ СОДЕРЖАНИЮ). Там написано,что входит в состав проектной документации.

Оффлайн Лина

  • Коренной Житель
  • ****
  • Сообщений: 207
  • Благодарностей: 29
  • Пол: Женский
  • Город: Far away
  • Работаю: генпланист
Разбивочный план
« Ответ #4 : 02 Июнь 2010, 18:19:02 »
Vitalik есть вот такой ГОСТ  21.508-93
"Система проектной документации для строительства.
Правила выполнения рабочей документации генеральных планов
предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов"
П 5. Разбивочный план
в приложении есть примеры оформления и разбивочного и всех остальных чертежей :yes:
Я им всегда пользуюсь

Оффлайн Vitalik

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 10
  • Благодарностей: 0
  • Пол: Мужской
  • Город: Петербург
  • Образование: СПбГЛТА
  • Работаю: генпланист
Разбивочный план
« Ответ #5 : 03 Июнь 2010, 09:17:20 »
Спасибо, такой ГОСТ у меня есть))

Оффлайн Бугор

  • Подготовка всех разделов ПД. Экспертиза. Сопровождение. Представительство в суде. Только положительная практика.
  • Ветеран
  • ******
  • Сообщений: 1971
  • Благодарностей: 220
  • Пол: Мужской
  • Город: ВРН
  • Имя: Вячеслав
  • Образование: ВГАСА
  • Работаю: ГИПРОПРОМ
Разбивочный план
« Ответ #6 : 30 Ноябрь 2010, 15:43:29 »
Крайне не удобно сделано. Генплан следует располагать прямо (не под углом) для удобства вычерчивания в режиме орто руководствуясь пунктом 3.6 ГОСТа 21.508-93. Соответственно и сетка должна располагаться таким же макаром. Для перехода к строительной сетке из геодезической пишешь примерную формулировку в общих указаниях с примерным текстом: - за разбивочный базис стоит-ой сетки координат принята линия проходящая через точку 1 и 2 с геодезическими координатами (даешь) и линию проходящую перпендикулярно стр. базису. через точки ... (даешь) - тогда удобно будет всем... А в програме уже работаешь в новой СК.

Оффлайн karel

  • Модератор
  • ****
  • Сообщений: 527
  • Благодарностей: 74
  • Пол: Мужской
  • Город: Петрозаводск
  • Имя: Дмитрий
  • Образование: ПетрГУ - инженер
  • Работаю: ИП
Разбивочный план
« Ответ #7 : 30 Ноябрь 2010, 15:56:31 »
Можно еще видовой экран повернуть, чтобы истинные координаты не сбивались. Хотя редко пользуюсь, так как либо на участке куча проектируемых зданий, либо одиночное, но очень мелкое - такой мороки не стоит  :yes:

Оффлайн Бугор

  • Подготовка всех разделов ПД. Экспертиза. Сопровождение. Представительство в суде. Только положительная практика.
  • Ветеран
  • ******
  • Сообщений: 1971
  • Благодарностей: 220
  • Пол: Мужской
  • Город: ВРН
  • Имя: Вячеслав
  • Образование: ВГАСА
  • Работаю: ГИПРОПРОМ
Разбивочный план
« Ответ #8 : 30 Ноябрь 2010, 15:59:13 »
Ну да.

Оффлайн vargrah

  • Ветеран
  • ******
  • Сообщений: 1533
  • Благодарностей: 181
  • Пол: Мужской
  • Город: Воронеж
  • Имя: Фёдор
  • Образование: ИАрхИ (Ростов)
  • Работаю: ГИП
Разбивочный план
« Ответ #9 : 30 Ноябрь 2010, 20:52:04 »
видовой экран повернуть ... Хотя редко пользуюсь
использую всегда, когда здания не ортогонально (а это 99%) - удобно когда ортогонали ПСК и Экрана совпадают :)

Оффлайн Горошинка

  • Модератор
  • ****
  • Сообщений: 1443
  • Благодарностей: 270
  • Пол: Женский
  • Город: Казань
  • Имя: Лейла
  • Образование: ПГС
  • Работаю: генпланист
Разбивочный план
« Ответ #10 : 30 Ноябрь 2010, 21:25:51 »
только с легкостью это можно сделать после 2009 Акада. А до него - не забудьте про команду ucsvp и поставить "Разблокировать" (0)

Оффлайн vargrah

  • Ветеран
  • ******
  • Сообщений: 1533
  • Благодарностей: 181
  • Пол: Мужской
  • Город: Воронеж
  • Имя: Фёдор
  • Образование: ИАрхИ (Ростов)
  • Работаю: ГИП
Разбивочный план
« Ответ #11 : 30 Ноябрь 2010, 21:38:00 »
mvsetup - и никаких проблем

Оффлайн krotoff

  • Коренной Житель
  • ****
  • Сообщений: 70
  • Благодарностей: 3
  • Пол: Мужской
  • Город: С-Пб
  • Имя: Вадим
  • Образование: ПГУПС
  • Работаю: генпланист
Разбивочный план
« Ответ #12 : 22 Февраль 2011, 11:03:52 »
Всем доброго дня!
Необходима критика на приложенный разбивочный план участка промпредприятия.
Вопросы:
1. Нужно ли составлять ведомость элементов плана трассы по форме 3 ГОСТ 21.1701-97?
    Если да, то значит нужно разбить на пикеты основную дорогу, или можно в графе «положение элемента» дать координату а не ПК?
2. Координаты начала/конца дорог указаны в ведомости верно? Координата подъездов должна быть в ведомости от края дороги или от оси (длина подъезда)?
« Последнее редактирование: 22 Февраль 2011, 13:09:17 от krotoff »

Оффлайн Бугор

  • Подготовка всех разделов ПД. Экспертиза. Сопровождение. Представительство в суде. Только положительная практика.
  • Ветеран
  • ******
  • Сообщений: 1971
  • Благодарностей: 220
  • Пол: Мужской
  • Город: ВРН
  • Имя: Вячеслав
  • Образование: ВГАСА
  • Работаю: ГИПРОПРОМ
Разбивочный план
« Ответ #13 : 22 Февраль 2011, 14:29:19 »
Ведомость в ГОСТе по генпланам. Координируют оси проездов. Чертеж сырой, очень много чего нет. Хорошо бы разобрать этот пример (раздев до самого скелета) это уже делалось на подобных примерах (на форуме есть). Надо смотреть и делать аналогично.

Оффлайн Оксана 28

  • Коренной Житель
  • ****
  • Сообщений: 145
  • Благодарностей: 0
  • Пол: Женский
  • Город: Новосибирск
  • Имя: Оксана
  • Образование: НГАСУ
  • Работаю: Генпланист
Разбивочный план
« Ответ #14 : 08 Февраль 2012, 14:26:06 »
Подскажите,так сетку какую чертить?ОА,ОА+50;ОБ... и т.д.или в координатах Х,У?чем они отличаются?В госте 21-508-93 видела ток ОА,ОБ.Или свержу ещё в координатах Х,У наложить?

Оффлайн Марина

  • Создатель
  • *****
  • Сообщений: 322
  • Благодарностей: 67
  • Пол: Женский
  • Город: Уфа
  • Имя: Марина
  • Образование: ОГУ
  • Работаю: проектирование
Разбивочный план
« Ответ #15 : 08 Февраль 2012, 14:39:02 »
Всегда даю х, у (для геодезистов). ОА, ОБ никогда не пользовалась

Оффлайн Оксана 28

  • Коренной Житель
  • ****
  • Сообщений: 145
  • Благодарностей: 0
  • Пол: Женский
  • Город: Новосибирск
  • Имя: Оксана
  • Образование: НГАСУ
  • Работаю: Генпланист
Разбивочный план
« Ответ #16 : 08 Февраль 2012, 14:41:47 »
Ну дак надо же по снипу?


Оффлайн Святослав

  • Коренной Житель
  • ****
  • Сообщений: 127
  • Благодарностей: 15
  • Пол: Мужской
  • Город: Оренбург
  • Имя: Святослав
  • Образование: ОГУ
  • Работаю: ГП
Разбивочный план
« Ответ #17 : 08 Февраль 2012, 14:59:03 »
Читаем внимательно ГОСТ 21.508-93.

Разбивочный план.
наносят
а) строительную геодезическую сетку или заменяющий ее разбивочный базис, а для жилищно-гражданских
объектов, кроме того, городскую геодезическую сетку, которая должна перекрывать весь план;

т.е строительную геодезическую сетку наносить не обязательно, можно просто базис. А как показывает практика городскую геодезическую сетку построить с координатами не всегда удается за отсутствием таковых на съемке. Но если они все таки есть обозначь базис  и пользуйся городской геодезической сеткой.

строительную геодезическую сетку я обычно привязываю к городской все равно (если в ней есть необходимость).

« Последнее редактирование: 10 Февраль 2012, 11:40:07 от wwaldemar »

Оффлайн Галинa

  • Коренной Житель
  • ****
  • Сообщений: 71
  • Благодарностей: 14
  • Пол: Женский
  • Город: Тюмень
  • Имя: Galina
  • Образование: ТюмИСИ, ПГС
  • Работаю: генпланист
Разбивочный план
« Ответ #18 : 08 Февраль 2012, 15:03:03 »
 Строительной сеткой не все пользуются , я тоже - очень редко (кстати, ЗДЕСЬ НА ФОРУМЕ ЗАТРАГИВАЛАСЬ ТЕМА ПРО строит. СЕТКУ)

Оффлайн Оксана 28

  • Коренной Житель
  • ****
  • Сообщений: 145
  • Благодарностей: 0
  • Пол: Женский
  • Город: Новосибирск
  • Имя: Оксана
  • Образование: НГАСУ
  • Работаю: Генпланист
Разбивочный план
« Ответ #19 : 08 Февраль 2012, 15:29:28 »
так я выдаю отметка ОА+56,57,а рядом писать ещё Х+56,57?так чтоли?не пойму. :no:

Оффлайн Марина

  • Создатель
  • *****
  • Сообщений: 322
  • Благодарностей: 67
  • Пол: Женский
  • Город: Уфа
  • Имя: Марина
  • Образование: ОГУ
  • Работаю: проектирование
Разбивочный план
« Ответ #20 : 08 Февраль 2012, 15:32:41 »
так я выдаю отметка ОА+56,57,а рядом писать ещё Х+56,57?так чтоли?не пойму. :no:
Не обращайте Вы внимания на х, у. Работайте только со строительной сеткой.

Оффлайн Святослав

  • Коренной Житель
  • ****
  • Сообщений: 127
  • Благодарностей: 15
  • Пол: Мужской
  • Город: Оренбург
  • Имя: Святослав
  • Образование: ОГУ
  • Работаю: ГП
Разбивочный план
« Ответ #21 : 08 Февраль 2012, 15:35:04 »
Работайте только с одной сеткой - или строительной или геодезической.

Оффлайн Марина

  • Создатель
  • *****
  • Сообщений: 322
  • Благодарностей: 67
  • Пол: Женский
  • Город: Уфа
  • Имя: Марина
  • Образование: ОГУ
  • Работаю: проектирование
Разбивочный план
« Ответ #22 : 08 Февраль 2012, 15:36:53 »

Оффлайн ssa

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 21
  • Благодарностей: 2
  • Пол: Женский
  • Город: Сосновый Бор
  • Имя: Светлана
  • Образование: высшее
  • Работаю: проектировщик- ГП
Разбивочный план
« Ответ #23 : 08 Февраль 2012, 16:02:04 »
У нас по городу с сетками полный бардак. Существует единая геодезическая сетка промзоны и городская сетка. Затем 3 строительных сетки по разным предприятиям, 2 из которых можно перевести в геодезическую сетку промзоны с помощью определенных формул. А третья сетка привязана к мировой системе, даже существует отчет на эту тему, выполненный специализированной организацией. А в результате третью строительную сетку нельзя увязать ни с одной сеткой в городе. Площадки эти напрямую граничат друг с другом.

Оффлайн Оксана 28

  • Коренной Житель
  • ****
  • Сообщений: 145
  • Благодарностей: 0
  • Пол: Женский
  • Город: Новосибирск
  • Имя: Оксана
  • Образование: НГАСУ
  • Работаю: Генпланист
Разбивочный план
« Ответ #24 : 08 Февраль 2012, 18:22:54 »
Спасибо большое за ответы :good:

Теги:
 

Поиск