Чат

Сергей Алекс: причем противопожарное расстояние до них по СП 42. должно быть не менее 15 метров :paint: 2019 Feb 15 09:43:10

Сергей Алекс: речь о каких-то двух незаконно установленных гаражах стоящих с торца дома и не имеющих никакого отношения к установке забора 2019 Feb 15 09:42:35

Сергей Алекс: а у нас речь вообще идет об установке забора))) 2019 Feb 15 09:25:04

Сергей Алекс: теперь вы должны учесть противопожарное расстояние от жилого дома, до этих гаражей. Дому 30 лет, гаражи металлические стоят незаконно лет 10-15 2019 Feb 15 09:24:20

Сергей Алекс: к вам на место днем выезжал техник, который где-то увидел гаражи. 2019 Feb 15 09:23:25

Vasena:  :hi: 2019 Feb 15 09:22:27

Сергей Алекс: Как новости с войны. ))) 2019 Feb 15 09:21:43

Max: Чем мельче обьект тем больше сложностей 2019 Feb 11 23:26:45

Сергей Алекс: не может ввести гараж 20х20 метров в эксплуатацию( 2019 Feb 11 17:19:08

Сергей Алекс: нее. Раз нет тротуаров и площадок, уберите лишнее. Мы управление арх-ры лучше знаем что писать. Жалко заказчика, от подобных замечаний уже почти год в 2019 Feb 11 17:18:40

Пользователей
Stats
  • Всего сообщений: 50117
  • Всего тем: 2593
  • Online Today: 77
  • Online Ever: 202
  • (22 Февраля 2019, 21:39:58)
Сейчас на форуме
Users: 0
Guests: 23
Total: 23

ППТ и ПМТ или градплан

Автор galnikolay, 30 Ноября 2018, 18:35:43

« предыдущая тема - следующая тема »

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

galnikolay

Добрый день, коллеги.
Ситуация следующая -реконструируется ж/д станция и часть перегона дороги не общей сети.
Вдоль перегона и на станции ставятся насосные станции для подкачки ливневых вод.
Местоположение проектируемых НС за границами отведенной земли под ж/д.
Просьба проконсультировать- какой документ может прояснить:нужно делать градплан или ППТ и ПМТ в данном случае ??

StudentForever

Подземная насосная станция - нужно ППТ и ПМТ.
Надземная насосная станция или какие-то сооружения, тогда формируется новый участок - ППТ и ПМТ (чтобы участок сформировать и на кадастр поставить) и ГПЗУ. ГПЗУ - это по-большому счету выписка из правил землепользования и застройки (ПЗЗ) с планом земельного участка для размещения объекта, на котором указаны все ограничения, отступы и допускаемое пятно застройки. То есть, если на поверхности земли ничего не строите, по чему проехать на машине нельзя (забор, например, вокруг люка), тогда ГПЗУ не нужно.


Документ: "Градостроительный кодекс Российской Федерации"  №190-ФЗ

Max

Очень спорный вопрос.
1) куда идет документация ? ГГЭ ? Самый лучший вариант владельцам провести аварийный "ремонт" КНС.
2) Какая протяжность сетей ? В администрации говорили если менее 500м2 занимает обьект без ППТ.
3) Чья земля на которой происходит размещение? (случаем не Крым?, там особые условия)
4) Данная сеть может находиться в красных границах и поэтому ппт не нужно.
5) по ПЗЗ какая зона ?


п.с. со своей стороны скажу делать ППТ на "200м" трубы - бред, каждый случай индивидуален. Землю можно взять в аренду и сделать только ППО и всё.
как пользоваться форумом
Добавь схемку твоего вопроса ?! Все вопросы задаем на форуме.В личку только за ₽.

galnikolay

1) идет в негосударственную экспертизу
2) насосная подземная, площадь занимаемой земли квадрат около 500 м.кв
3)не крым
4)
5)по пзз промышленная зона коммунально-складских объектов(НС1) и рекрационная зеленых насаждений общего пользования(НС2)