Автор Тема: Ворота для пожарной техники  (Прочитано 456 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Nastya_spb

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 1
  • Благодарностей: 0
  • Пол: Женский
  • Город: Санкт-Петербург
  • Имя: Анастасия
  • Образование: СПбГАСУ
  • Работаю: Специалист ГП
Ворота для пожарной техники
« : 20 Июль 2018, 09:49:07 »

Добрый день!
Если проезд по нормативам получается шириной 4.2 метра, возможно ли установить ворота на въезд в жилой комплекс шириной 3.5 метра? Есть ли сопутствующие этому вопрос нормативы? (СПБ)

Оффлайн Бугор

  • Подготовка всех разделов ПД. Экспертиза. Сопровождение. Представительство в суде. Только положительная практика.
  • Ветеран
  • ******
  • Сообщений: 1984
  • Благодарностей: 222
  • Пол: Мужской
  • Город: ВРН
  • Имя: Вячеслав
  • Образование: ВГАСА
  • Работаю: ГИПРОПРОМ
Ворота для пожарной техники
« Ответ #1 : 23 Июль 2018, 12:15:22 »
Ширина ворот на въезде (выезде) для пожарной техники должна быть не менее 4,5 метра. Эта статья сейчас отменена, было в ФЗ №123 ст.67. Сможете обосновать меньшую ширину въездных ворот, хорошо). Я бы сделал - 4.5м.

Оффлайн Иванченко Виталий

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 8
  • Благодарностей: 0
  • Пол: Мужской
  • Город: г.Ставрополь
  • Имя: Vit-gp
  • Образование: Высшее, ЮРГТУ(НПИ)
  • Работаю: Генпланист
Ворота для пожарной техники
« Ответ #2 : 11 Январь 2019, 10:12:46 »
5.38 Ширину ворот автомобильных въездов на земельный участок надлежит принимать по наибольшей ширине применяемых автомобилей плюс 1,5 м, но не менее 4,5 м, а ширину ворот для железнодорожных въездов - не менее 4,9 м. СП 18.13330.2011

Оффлайн Kumiko

  • Создатель
  • *****
  • Сообщений: 457
  • Благодарностей: 61
  • Пол: Женский
  • Город: Люберцы
  • Имя: Ольга
  • Образование: МГАКХИС
  • Работаю: генпланист
Ворота для пожарной техники
« Ответ #3 : 14 Январь 2019, 14:39:29 »
СП 18.13330.2011
Ссылка на СП генпланы промпредприятий. Вопрос про жилой комплекс.

Теги:
 