Shoutbox

андрей алексендрович: вопрос: площадь озеленения - это сумма всех элементов озеленения в пределах участка, включая площади под выступающими (консольными) элементами? 2024 Mar 05 17:57:41

Darya@: Павел, напишите мне на почту Darya_grishina@inbox.ru 2024 Feb 23 20:49:54

Павел Еремин: Подработка для генпланиста. 2 и 3 категория сложности. Интересут лист вертикалки и сетей. Откликнитесь спецы! 2024 Feb 22 15:33:54

Павел Еремин: Подработка для генпланиста. 2 и 3 категория сложности. Интересут лист вертикалки и сетей. Откликнитесь спецы! 2024 Feb 22 15:33:54

vargrah: Слава, мы все давно в телеге сидим. Тут редко вопросы задаются 2024 Feb 16 08:36:01

Горошинка: Здесь я) Привет! Редко захожу, но иногда прям надо поискать что-то. И только здесь знаю, что найду 2024 Jan 25 16:19:52

Max: Лампочки дед Мороз забрал. В марте и снег тоже закончится) 2024 Jan 22 12:49:59

Екатнрина: раскладка 2024 Jan 22 00:18:02

Бугор: А Тим, Руслан? Просьба отписаться  знающих... 2024 Jan 19 22:05:35

Бугор: Марина? Где ты?... 2024 Jan 19 21:40:11

Пользователей
  • Всего пользователей: 10183
  • Latest: Ull Seul
Stats
  • Всего сообщений: 52134
  • Всего тем: 2888
  • Online Today: 366
  • Online Ever: 658
  • (09 Декабрь 2019, 00:21:45)
Сейчас на форуме
Users: 0
Guests: 314
Total: 314
Яндекс.Метрика

Необходимость в амбаре горизонтальной факельной установки (ГФУ)

Автор Дмитрий_Н, 20 Июль 2018, 08:36:57

« предыдущая тема - следующая тема »

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Дмитрий_Н

20 Июль 2018, 08:36:57 Последнее редактирование: 20 Июль 2018, 11:34:08 от Deniska_Che
Коллеги, добрый день! Проектируем кустовую площадку (добыча нефти). Разделы - инженерная подготовка и обустройство. Экспертиза требует предусмотреть проектом амбар горизонтальной факельной установки (ГФУ) для сжигания попутного газа. По факту амбар ГФУ у нас не предусмотрен и отвода земли для него нет.  Ранее проходили экспертизы по кустам - такие вопросы не возникали у экспертов. Подскажите, какими нормативными требованиями регламентируется необходимость устройства амбара ГФУ (например, может быть при каком-то газовом факторе (содержании газа в нефти) его можно не устраивать, а при большем газовом факторе он уже нужен)? Нигде не могу найти информацию об этом.

Andrey NN

20 Июль 2018, 11:14:14 #1 Последнее редактирование: 20 Июль 2018, 11:29:18 от Andrey NN
Вопрос к технологу, явно не в ПЗУ замечание пришло. Думаю, здесь Вам не ответят про содержание газа в нефти :scratch_ones_head:

mitt

Схема бурения у вас должна быть, разработанная бурильщиками и согласованная заказчиком. Там все про амбары должно быть, и необходимость амбара под ГФУ и объем шламового.

StudentForever

Раньше был норматив Транснефти на амбары, номер не помню. Потом его отменили. И сейчас, ввиду отсутствия нормативной документации, всех гонят на СТУ. Простое вымогательство((
Если можете выполнить расчёт на растепление грунта и главное на тепловую нагрузку окружающей среды от факела, чтобы рабочий не оказался в поле, превышающем допускаемую и сможете свои расчеты обосновать, тогда вопросов не должно быть

bioangel

при газовом факторе более 200 м3/т  требуется ГФУ, подробнее уточняйте у технологов :)

yorq

Раньше был этот документ, сейчас его отменили, буду благодарен если кто-нибудь поделится нормативными документами обязывающими сооружать амбар.
РД 00158758-224-2001
1.21. Конец факельной линии (ФЛ) для отжига скважины при ее освоении должен быть оборудован ГФУ и размещаться на расстоянии не менее 100 м от устья ближайшей к амбару ГФУ скважины, повороты ФЛ должны быть выполнены с помощью кованых или литых угольников с резьбой или фланцами. Обустройство амбара ГФУ должно быть определенно чертежом «Конструкция кустовой площадки (основания)». Территория вокруг амбара ФЛ в радиусе не менее 10 м должна быть обнесена земляным валом высотой не менее 1,8 м и шириной по верху не менее 1 м. При строительстве амбара ГФУ на заторфованных грунтах дно амбара должно отсыпаться глинистым грунтом высотой не менее 0,5 м.