Чат

МосМодер: Смотря для чего нужно 2019 Mar 18 14:17:00

МосМодер: Кто во что горазд называют 2019 Mar 18 14:16:55

123hc: например отдел ПОС, отдел АР, отдел КР и т.д 2019 Mar 15 23:51:48

123hc: отделы проектной организации 2019 Mar 15 23:51:36

123hc: Подскажите, пожалуйстааааа 2019 Mar 15 23:51:24

123hc: Всем привет 2019 Mar 15 23:50:55

scighero: т.е. именно  на парковочные места 2019 Mar 15 14:43:18

scighero: Народ, Где написано что ДождеприемникК нельзя ставить  на парковку? 2019 Mar 15 14:32:27

scighero: Спасибо Мах, это я видел 2019 Mar 15 14:31:10

Nasika: стоящей ТП? И каким нормативом руководствоваться? 2019 Mar 12 15:09:04

Пользователей
  • Всего пользователей: 7058
  • Latest: ALLZAI
Stats
  • Всего сообщений: 50205
  • Всего тем: 2598
  • Online Today: 79
  • Online Ever: 202
  • (22 Февраля 2019, 21:39:58)
Сейчас на форуме
Users: 0
Guests: 27
Total: 27

Нефтепроводы и газопроводы

Автор Max, 19 Октября 2009, 14:22:50

« предыдущая тема - следующая тема »

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Max

19 Октября 2009, 14:22:50 Последнее редактирование: 10 Ноября 2009, 16:43:33 от Max
Здравствуйте!
Появились с газопроводом и нефтепроводом в городском поселении(город)
пользуюсь снип Строительные нормы и правила СНиП 2.05.13-90 1991-01-01 Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и других населенных пунктов.
но есть и Снип 2,05,06-85* Магистральные трубопроводы - там 200м от газа 75 от нефтепровода.
И еще вопрос что можно размещать в это коридоре - дороги только перпендикулярно и по тюбингам.
А стоянку можно, или просто благоустройство только. :scratch_ones_head:
как пользоваться форумом
Добавь схемку твоего вопроса ?! Все вопросы задаем на форуме.В личку только за ₽.

Max

Основополагающие документы.
Будьте внимательны. Указанные нормы очень разные - читайте внимательно применение.  :stop:
Пример - проектирование нефтепровода - от 100 до 1км от жилья.
В случае если мы уже имеем нефтепровод - 25м.   
Перечитывайте все подробно.
а так пишите собаку съел
как пользоваться форумом
Добавь схемку твоего вопроса ?! Все вопросы задаем на форуме.В личку только за ₽.

Max

может кто еще( собаку ел на газапроводе)  газопроводов касался? Сос ?
Что значит Зона минимально допустимых растояний(МДР) ? 
как пользоваться форумом
Добавь схемку твоего вопроса ?! Все вопросы задаем на форуме.В личку только за ₽.

wwaldemar

Цитата: Max от 12 Ноября 2009, 03:05:01
может кто еще( собаку ел на газапроводе)  газопроводов касался? Сос ?
Что значит Зона минимально допустимых растояний(МДР) ?


В этом документе ВРД 39-1.10-006-2000 есть следующий пункт
п.1.5.4. Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения магистральных газопроводов и их объектов устанавливается охранная зона, размеры которой и порядок производства в этой зоне сельскохозяйственных и других работ регламентируются Правилами охраны магистральных трубопроводов и составляют 25 м от оси крайнего газопровода в обе стороны как на землях сельскохозяйственного пользования, так и на землях гослесфонда.

Я сохранял это расстояние при проектировании автостояночного комплекса. Газопровод высокого давления диаметром 800мм.
Изначально отступал о него 200метров, но не так давно эти нормы отменили и сразу за это ухватился заказчик)). Так что 25м - это необходимый минимум, и я думаю он для обслуживания и текущего ремонта.
никогда не останавливайся на достигнутом!

Max

12 Ноября 2009, 16:20:39 #4 Последнее редактирование: 27 Ноября 2009, 12:08:18 от Max
Вот с пылу с жару - приехал от Газпрома.
Итог можно подвести, почти окончательный.
Отталкиваться стоит только от Снип 2,05,06-85* - там 200м.
[cut]И у тебя тоже наверное.
Со слов инженера - этот снип как и многие на крови сделан.В прямом смысле.
Как всегда всем нормам есть обьяснение. Давление в этой трубе максимальное 55кг/см2 - зона паражения примерно 300м вокруг. Выжигает все до мелкого пепла еще даже давление усбросить не успеют.
Так что зона вдоль магистрали 200м - и там только картошка , точнее все что удодно только людей там не должно быть.[/cut]
добавил самую класную картнку видел её даво на фишках еще.
Добавлю что в принципе зона поражения и может быть больше.
Со слов человека который видел - такой пожар на своей жизни не раз. 300м - это только столб огня.
Лопается газопровод - от банальной усталости метелла. Насколько помню - газопровод который питет 40% Питера
- проложен еще более 40 лет назад(30 лет вроде эксплутуац. срок.) :hi:
как пользоваться форумом
Добавь схемку твоего вопроса ?! Все вопросы задаем на форуме.В личку только за ₽.

Бугор

Добрый день! Коллеги, есть вопрос. Мне достался объект, который нужно доделать и сдаться в экспертизу . В приложении прошу открыть файл. Проектируем узел охлаждения нефти, который показан на плане (большой прямоугольник). Северо-восточнее проходит существующий нефтепровод 60 атмосфер. Окружностью, я выделил размер пожарного разрыва - 30м между проектируемой  площадкой узла охлаждения нефти до этого нефтепровода - этот разрыв, по моему мнению, должен соблюдаться. У исполнителя, который делал работу до меня, этот разрыв был в 10м. Вопрос!!! Почему??? Я ошибаюсь, или ошибался он?

Deniska_Che

Что нашел:
Сп 36.13330.2012 табл.4 п.5 - не совсем то, но можно наверное притянуть. - 30м до территории
п. 5.6 отсылает к "ПРАВИЛА ОХРАНЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ".
Там п. 4.1 -охранная зона трубопровода - 25м в каждую сторону.
Так что я думаю 30 м - верное решение)))
З.Ы. с магистралями дела не имел (
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet :preved:

Иван

Этот трубопровод думаю можно отнести к промысловому по ВСН 51-3-85, т.к. он между УПН-ПСП. Но и там 30 м. Так что я бы откладывал 30.

Alex748


Иван