Чат

Ivlar: Занимаюсь я гитарой Брякаю по струнам, А соседи помогают И стучат по трубам. 2019 Jul 17 15:38:00

wwaldemar: По гитаре как и при вождении авто, - нужен опыт и тренировка постоянная)) 2019 Jul 17 15:31:42

wwaldemar: геоникс, сивил, ревит думаю будет правильным направлением) 2019 Jul 17 15:30:23

wwaldemar: картограмму в архикаде точно не считал))) 2019 Jul 17 15:29:40

Ivlar: кстати, на гитаре кто играет? засада  с аккордами. два месяца мучаю аккорды, никак не переставляются. без педагога реально освоить, по видео? 2019 Jul 17 14:34:21

Ivlar: спасибо, Владимир. думаю, развиваться программно, а то застряла . направление только выбрать. 2019 Jul 17 14:31:01

Ivlar: ясно. а картограмму считали в архикаде? 2019 Jul 17 14:29:10

wwaldemar: Ларис, не особо нормально получается, слои с дурацкими названиями и блоки из библиотек архикада могут не читаться или не экспортирроваться 2019 Jul 17 13:22:46

Ivlar: кто в архикде юзал  генплан, экспорт чертежей  норм для смежников в двг? 2019 Jul 17 09:28:35

МосМодер: yuga есть, что нужно? 2019 Jul 11 20:28:13

Пожарный проезд в зависимости от категории по пожар.опасности

Автор Uri, 13 Июня 2017, 16:57:44

« предыдущая тема - следующая тема »

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Uri

Добрый день!
Имеется надземный павильон IV степени огнестойкости, класс по констр.пож.опасности - С0, категория по пож.и взрывопож.опасности - Д.
Существуют ли отхождения от норм, в части ненадобности пожарного проезда, для здания с данными характеристиками? А именно, может для категории Д ,как для самой низшей в своём ряду?

Евгений

Для производственных объектов согласно ст. 98 123-ФЗ отхождение от норм не предполагается,
хотя согласно п. 6.1.21 СП 4.13130.2013 есть оговорка
Цитировать"6.1.21 Подъезды для пожарных машин не следует предусматривать к зданиям и сооружениям, материалы и конструкции которых, а также технологические процессы, исключают возможность возгорания."
Работу надо работать!

Uri

каким то странным образом не заметила этот пункт...спасибо! уже что-то)
а далее, уже архитекторы, конструктора  и технологи должны подобрать и прописать в своих проектах, что материалы не горят??

Евгений

Цитата: Uri от 13 Июня 2017, 18:57:05
а далее, уже архитекторы, конструктора  и технологи должны подобрать и прописать в своих проектах, что материалы не горят??

Проект у вас один, разделы разные )) Отсутствие проезда вы должны обосновать в своем разделе со ссылками на разделы АР, КР по конструкциям и ТХ (ИОС7) по тех. процессам
Работу надо работать!

Никита

Добрый день. 123 - ФЗ обязателен к исполнению. СП в данном случае не поможет.

Евгений

Цитата: Никита от 14 Июня 2017, 12:49:57
Добрый день. 123 - ФЗ обязателен к исполнению. СП в данном случае не поможет.

123-ФЗ обязателен к исполнению, только реализуется он через выполнение СП.
Так что вопрос в субъективном подходе трактовки норм
К ж.б. зданию с ж.б. покрытием для хранения ж.б. изделий будете делать пожарный проезд ?
Работу надо работать!

Бугор

Уж давайте внесем тогда ясность - СП4 обязателен, как это не обязателен? Отступление от СП4 грозит расчетом пожарных рисков)). Евгений верно вас направляет.

Uri

Цитата: Евгений от 14 Июня 2017, 09:51:04
Проект у вас один, разделы разные )) Отсутствие проезда вы должны обосновать в своем разделе со ссылками на разделы АР, КР по конструкциям и ТХ (ИОС7) по тех. процессам

да,конечно, разделы) и обоснуем)


Цитата: Бугор от 14 Июня 2017, 13:13:38
Уж давайте внесем тогда ясность - СП4 обязателен, как это не обязателен? Отступление от СП4 грозит расчетом пожарных рисков)). Евгений верно вас направляет.

конечно, обязателен...эксперты только в него в основном и тыкают)