Shoutbox

андрей алексендрович: вопрос: площадь озеленения - это сумма всех элементов озеленения в пределах участка, включая площади под выступающими (консольными) элементами? 2024 Mar 05 17:57:41

Darya@: Павел, напишите мне на почту Darya_grishina@inbox.ru 2024 Feb 23 20:49:54

Павел Еремин: Подработка для генпланиста. 2 и 3 категория сложности. Интересут лист вертикалки и сетей. Откликнитесь спецы! 2024 Feb 22 15:33:54

Павел Еремин: Подработка для генпланиста. 2 и 3 категория сложности. Интересут лист вертикалки и сетей. Откликнитесь спецы! 2024 Feb 22 15:33:54

vargrah: Слава, мы все давно в телеге сидим. Тут редко вопросы задаются 2024 Feb 16 08:36:01

Горошинка: Здесь я) Привет! Редко захожу, но иногда прям надо поискать что-то. И только здесь знаю, что найду 2024 Jan 25 16:19:52

Max: Лампочки дед Мороз забрал. В марте и снег тоже закончится) 2024 Jan 22 12:49:59

Екатнрина: раскладка 2024 Jan 22 00:18:02

Бугор: А Тим, Руслан? Просьба отписаться  знающих... 2024 Jan 19 22:05:35

Бугор: Марина? Где ты?... 2024 Jan 19 21:40:11

Пользователей
  • Всего пользователей: 10183
  • Latest: Ull Seul
Stats
  • Всего сообщений: 52134
  • Всего тем: 2888
  • Online Today: 380
  • Online Ever: 658
  • (09 Декабрь 2019, 00:21:45)
Сейчас на форуме
Users: 0
Guests: 305
Total: 305
Яндекс.Метрика

Минимальное расстояние от здания до пожарного резервуара?

Автор polina123456789, 02 Май 2017, 13:24:29

« предыдущая тема - следующая тема »

0 Пользователей и 2 Гостей просматривают эту тему.

polina123456789

Здравствуйте! Мне нужно для МЧС расширить гараж.
Гараж представляет собой деревянное здание и располагается на расстоянии 15 м от пожарного резервуара.
Согласно СП 8.13130.2009
9.11Расстояние от точки забора воды из резервуаров или искусственных водоемов до зданий III, IV и V степеней огнестойкости и до открытых складов горючих материалов должно быть не менее 30 м, до зданий I и II степеней огнестойкости - не менее 10 м.

Тоесть мы уже в сущ. положении не проходим по нормам.

Пристроить мне нужно новые боксы так, что расстояние сократится до 8 м (так земельный участок выделен).
Есть ли какие-то мероприятия, которые позволят разместить здания на растоянии 8 м?

mitt

Попробуйте точку забора воды перенести, а резервуары оставить.

polina123456789

Водозабор точно переносить не будут - там такой грандиозное сооружение из нескольких резервуаров.

Alex748

не надо резервуары переносить.Надо просто перенести мокрые колодцы из которых ведется забор воды. :hi: